Вы бы хоть номер под спойлер загнали. Начнут же вызванивать всякие ботяры.
Поправил
Найдено более 1473 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 31 окт 2022, 12:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Неудача при попытке настроить Zont на котле Baxi Luna 3 Comfort
Так вы панель к Зонту подключите и включайте из кабинета. Или вообще на постоянку включенной оставьте.
Тут логика простая. Комнатный датчик говорит котлу КОГДА греть. А вот КАК греть это или CH SL выставлять, или настраивать работу по уличному датчику. Тогда котел сам температуру теплоносителя ...
Тут логика простая. Комнатный датчик говорит котлу КОГДА греть. А вот КАК греть это или CH SL выставлять, или настраивать работу по уличному датчику. Тогда котел сам температуру теплоносителя ...
- 31 окт 2022, 15:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Неудача при попытке настроить Zont на котле Baxi Luna 3 Comfort
Панель в кабинете нужно включить. Выше на вашем скрине есть. Думаю это оно
- 01 ноя 2022, 16:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03
С открытой крышкой работает - проблема с тягой по трубе. Часто бывает что не до конца вставляют фасонки друг в друга. Тогда изет подмес дымовых газов в подачу воздуха. Это тоже может спровоцировать Е03.
Снимите площадку с ветилятором, загляните чего там с Вентури. Оплавить, наверное, не оплавили ...
Снимите площадку с ветилятором, загляните чего там с Вентури. Оплавить, наверное, не оплавили ...
- 02 ноя 2022, 11:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Первая схема неправильная. Не выйдет так.
Схема бочки с двухконтурником неоднократно здесь описывалась. Воспользуйтесь поиском.
Вкратце. Берётся комплект подключения бойлера для EcoFour. Там в комплекте внешний трехходовой (Fugas), мотор (Elbi) и датчик температуры бойлера. А, ну и подводки, которые ...
Схема бочки с двухконтурником неоднократно здесь описывалась. Воспользуйтесь поиском.
Вкратце. Берётся комплект подключения бойлера для EcoFour. Там в комплекте внешний трехходовой (Fugas), мотор (Elbi) и датчик температуры бойлера. А, ну и подводки, которые ...
- 02 ноя 2022, 17:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Eco Classic - есть ли возможность подключения по OpenTherm или нет?
Есть там OpenTherm. У них маленько по-разному реализовано с Eco Nova. У одного один разъём под сухой контакт, другой под цифру. А у другого совмещено, в зависимости от того, что подключишь. Кажись так, как-то. Подробностей не помню, посмотреть документацию тоже не с руки сейчас.
- 03 ноя 2022, 10:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Eco Classic - есть ли возможность подключения по OpenTherm или нет?
Ну семинарка разве только может ещё пригодиться (в Аптечке здесь можно скачать). Но там именно на эту тему вроде ничего дополнительно нет.
- 03 ноя 2022, 13:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Потеря связи с внешним устройством
Провод неплотно установлен в контакты. Болтается, вот и "то есть, то нет".
Прошивку вроде в личном кабинете можно скачать и установить.
Прошивку вроде в личном кабинете можно скачать и установить.
- 04 ноя 2022, 15:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco classic 24 f
Не могу ответить. В полях уже не был с ним. Лучше позвоните на горяцку Baxi. 8-800-555-17-18. Там наверняка ответят. Звонок по РФ бесплатный
- 04 ноя 2022, 16:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
F03 = 06 это вроде про Нуволу. Это настенник с бочкой внутри. Может проканать. Про F=30 не могу сказать. Написано только что с цифровым контроллером
- 08 ноя 2022, 13:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор схемы подключения котла Luna-3 Comfort 1.240 Fi
<t>Не понял физического смысла группы ГВС в первом варианте. Дальше чего с этим теплоносителем будет происходить? <br/>
Со вторым вариантом тоже не очень понятно. Зачем коллектор, зачем насосная группа на отопление?<br/>
Как по мне - всего-то надо:<br/>
1. По отоплению выходит высокотемпературный ...
Со вторым вариантом тоже не очень понятно. Зачем коллектор, зачем насосная группа на отопление?<br/>
Как по мне - всего-то надо:<br/>
1. По отоплению выходит высокотемпературный ...
- 08 ноя 2022, 14:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Возможность работы настенника в гравитационной СО?
Понял так, что от значений указанных производителе 0,7 -1,5 бар не уйти в настройках
В котле стоит датчик давления. И он ненастраиваемый. Больше 0,5-0,7 не увидит давление - не даст котлу включиться. Даже если его заколхозить - я слабо представляю как гравитационку можно обеспечить через 3/4 ...
- 14 ноя 2022, 14:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел baxi eco classic 24f и циркуляционные насосы.
На насосное реле можно подключить потребителей общей мощностью до 130 ватт, если память не изменяет. Но лучше через промежуточное реле.
Насос теплых полов лучше в розетке оставить, чтобы в полах постоянных расход был.
Распиновка самая обычная. Коричневый фаза, голубой ноль, желто-зелёный - земля.
Насос теплых полов лучше в розетке оставить, чтобы в полах постоянных расход был.
Распиновка самая обычная. Коричневый фаза, голубой ноль, желто-зелёный - земля.
- 17 ноя 2022, 17:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Первый вариант включает ГВС по сигналу датчика протока. Контроль температуры по датчику ГВС. Греет пока есть сигнал о протоке.
Второй греет ГВС по запросу датчика из бойлера. Греет до заданной +5
Третий вообще не обращает внимания на сигналы датчика протока и температуры
Четвертый аналогичен первому ...
Второй греет ГВС по запросу датчика из бойлера. Греет до заданной +5
Третий вообще не обращает внимания на сигналы датчика протока и температуры
Четвертый аналогичен первому ...
- 21 ноя 2022, 16:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел BaxiMainFour 240F тактует?
1. Не очень понял про новый котел. Так-то MainFour снят с производства уже 6 лет как.
2. Помониторьте падение температуры после отключения горелки. Если с установленных 60 быстро падает, тогда проблема с циркуляцией. Откройте фильтр на обратке (если он есть).
3. Установите F08 = 40-50. Это примерно ...
2. Помониторьте падение температуры после отключения горелки. Если с установленных 60 быстро падает, тогда проблема с циркуляцией. Откройте фильтр на обратке (если он есть).
3. Установите F08 = 40-50. Это примерно ...
- 24 ноя 2022, 12:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по поведению котла при потере питания
Нечего там сохранять без электроснабжения. При возобновлении электропитания котёл зайдёт в тот режим, в котором он работал до этого.
- 28 ноя 2022, 11:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подскажите по датчику протока
Это геркон с магнитным поплавком (on/off). Ставился на битермики Main и Main Digit.
- 29 ноя 2022, 09:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Проверяется просто. Выключается котел, остывает теплоноситель. Подпитывается, замечается до какого значения (хоть фломастером черкнуть на манометре). Перекрываем все краны на вход-выход котла. Ждём некоторое время (чем сильнее утечка, тем меньше ждать).
Затем открываем кран обратки под котлом и ...
Затем открываем кран обратки под котлом и ...
- 02 дек 2022, 09:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет давление ecofour 24f
Манометр читает показания в системе отопления. Вы же будете качать камеру с другой стороны мембраны. Физически процесс тот же, что и при накачке автомобильного/велосипедного колеса. Только во время этого сливной кран системы отопления должен быть открыт.
- 02 дек 2022, 10:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по давлению в системе
Всё просто. На СО котёл нагревает теплоноситель меньше, чем на ГВС. Соответственно теплоноситель и расширяется по-разному. Оттуда и давление разное.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
При желании можете снять показания A05 в режиме прогрева СО и в режиме нагрева ГВС.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
При желании можете снять показания A05 в режиме прогрева СО и в режиме нагрева ГВС.
- 02 дек 2022, 11:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет давление ecofour 24f
Всё верно. Накачивать до паспортного. Но вообще обычно до 1 качают, да. Правило в общем случае такое - давление в воздушной камере должно быть на 20% меньше давления в системе отопления (в холодном состоянии). Держите 1,2 в системе, ну бак где-то единичка и выходит.
Естественно объём расширительного ...
Естественно объём расширительного ...
- 06 дек 2022, 10:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Блин. Вроде грамотно и подробно всё написано. А чего посоветовать - не знаю.
Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает?
Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает?
- 06 дек 2022, 13:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Не хочется как-то грешить на какие-то датчики или механику. Предпосылок вроде как и нет...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот если Амбон-модул включить? Черт с ним, на котле она висит, поставить побольше, чем нужно. Изменится его поведение?
Блин. Чот только методом тыка эксперименты ...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот если Амбон-модул включить? Черт с ним, на котле она висит, поставить побольше, чем нужно. Изменится его поведение?
Блин. Чот только методом тыка эксперименты ...
- 07 дек 2022, 09:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Перестал отключаться насос
Чего-то в последнее время с прошивками на всём подряд проблемы разные. Тенденция, однако.
- 08 дек 2022, 09:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
F10-Минимальная полезная мощность.
Нынешние датчики не сильно точные. Можно, наверное накопать даташиты от них и посмотреть допустимую погрешность. Думаю она вполне себе не маленькая.
Дельта в 10 градусов - вроде норм.
Дельта в 10 градусов - вроде норм.
- 14 дек 2022, 11:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco Four 1.14F и заземление ТТ... Читал, но вопросы остались
Могу дать ссылочку на вебинар Российского представительства Baxi (или как оно там называется правильно) где целый технический директор Сергей Федотович Валуйских прямо и явно утверждает что в котлах Baxi заземление является рабочим (функциональным), то-есть используется для обеспечения работы ...
- 14 дек 2022, 12:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco Four 1.14F и заземление ТТ... Читал, но вопросы остались
По поводу тока ионизации - семинарская тетрадь, страница 18, средний слайд.
- 15 дек 2022, 17:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
Так то про питание, а не про оповещение об ошибке.
Недавно только обсуждали вывод об ошибке.
На Луне можно до двух релейных плат подключить для разных целей. В том числе "по сигналу аварии" там тоже есть. Настраивается по параметрам F04 (одна) и F05 (другая)
Недавно только обсуждали вывод об ошибке.
На Луне можно до двух релейных плат подключить для разных целей. В том числе "по сигналу аварии" там тоже есть. Настраивается по параметрам F04 (одна) и F05 (другая)
- 16 дек 2022, 09:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi main 24fi не стартует
тогда бы на выходе с платы на блок розжига потенциал бы какой-нибудь постоянно болтался, не?
Впрочем вскрыть реле, хотя бы визуально оценить - дело нехитрое же.
Впрочем вскрыть реле, хотя бы визуально оценить - дело нехитрое же.
- 16 дек 2022, 09:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F
Верно.
Только на термостате либо 1-2, либо 2-3. Всё время забываю :) В одном случае реле замыкается ниже заданной температуры (обогрев), в другов - выше (охлаждение).
Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате ...
Только на термостате либо 1-2, либо 2-3. Всё время забываю :) В одном случае реле замыкается ниже заданной температуры (обогрев), в другов - выше (охлаждение).
Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате ...