Найдено 27 результатов

IgorB
28 июл 2025, 12:14
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
Ответы: 2
Просмотры: 2117

BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС

Andrey33 писал(а): 22 июл 2025, 08:28 День добрый! Нашли причину?
Добрый! Нет, просто снизил макс модуляцию примерно до 80 в итоге
IgorB
12 май 2025, 13:31
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
Ответы: 4
Просмотры: 1839

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы


Без подключенного Зонта антилегионелла запускается с текущими настройками котла

Да, в течении часа после рестарта котла и дальше согласно настройке частоты на котле


Попробуйте в техподдержку МикроЛайна постучать. Мож они там что с настройками пошаманят, прошивку может другую подсунут. Ну или ...
IgorB
12 май 2025, 13:12
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
Ответы: 4
Просмотры: 1839

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы

Bahus писал(а): 12 май 2025, 13:03 Что в настройках интерфейса ГВС на Зонте?
Вот так вот там (во вложении). ГВС работает, на уставку «из зонта» реагирует.
IgorB
12 май 2025, 12:36
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
Ответы: 4
Просмотры: 1839

Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы

Всем доброго дня!

Есть газовый котел Baxi Eco Nova 1.24F в связке с бойлером Baxi, управляемый Zont Connect +

Проблема: у котла не включается (не отрабатывает) антилегионелла , вообще никогда. Температура ГВС задана в Zont Connect на 50 градусов, работает, ГВС греется.

У самого котла выставлены ...
IgorB
02 май 2025, 21:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
Ответы: 2
Просмотры: 2117

BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС

Всем привет!

Есть BAXI ECO Nova 1.24F , подключен к БКН Baxi на 180 литров (датчик температуры ГВС котла - в бойлере), работает на ГВС и отопление. В доме ремонт, никто не живет, котел работал зиму только на отопление (однако, при пусконаладке были запущены и проверены и отопление и ГВС ...
IgorB
27 янв 2025, 20:14
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос

Отписываюсь для всех, кто ищет. На 498 бете действительно насос работает в соответствии с настройками котла (и выключается)
IgorB
20 янв 2025, 18:45
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос


Baxi ЭКО НОВА. Насос стал отключатся по выбегу после установки прошивки 498 бета версии через приложение baxi connect +

Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
При этом пропал режим зима при переключении с кнопки, но отопление работает, может ещё какие нибудь глюки есть. Надеюсь скоро допилят ...
IgorB
09 янв 2025, 13:17
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос

lexusavto писал(а): 20 дек 2024, 08:51 А перемычка у вас в каком состоянии?
У меня эко нова, у нее контакты для перемычки - одновременно контакты openterm
Starik писал(а): 20 дек 2024, 10:05 Это надо зонтаделов спрашивать.
Да послали меня там, говорят, крути котел (
IgorB
19 дек 2024, 22:21
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос

[/quote]
Значит я не понимаю о чем народ вопрошает. )))
Насколько я понял, всем хочется чтобы после срабатывания термостата насос продолжал молотить без остановки. А такое возможно только в тех моделях, где есть настройка выбега, во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.


Мне наоборот ...
IgorB
17 дек 2024, 18:26
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос



Нету у него виртуального реле, он же обрезанный совсем.
С Зонт Коннект перепутал.

У него там котел одна штука - через протокол опен терм
Одна штука это если выбирать релейное управление, по Опентерм должен еще давать кправление резервным


На релейном у меня висит электрический Baxi, как ...
IgorB
17 дек 2024, 11:30
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос



У меня Baxi коннект, с последней бетой, новых прошивок нет… Насос 100% не выключается. Все перезагружал 20 раз, без толку
Попробуйте включение/выключение через виртуальное реле в коннекте задать


Нету у него виртуального реле, он же обрезанный совсем. У него там котел одна штука - через ...
IgorB
17 дек 2024, 10:50
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос


Взял у соседа обычный комнатный термостат подключил через опен терм и насос выключается после выбега, для себя сделал вывод, что проблема не в котле. Написал в техподдержку в Zont, посоветовали обновить прошивку и перезагрузить котел и zont, по моим наблюдениям насос выключается после выбега ...
IgorB
05 ноя 2024, 09:50
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
Ответы: 7
Просмотры: 5213

Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат

Здравствуйте, а какой у вас зонт? У меня прямо противоположная проблема с таким же котлом и BAXI connect, насос НЕ выключается…
IgorB
04 ноя 2024, 12:29
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос



При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает

При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос ...
IgorB
02 ноя 2024, 11:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос

Ответ Микролайна - со стороны контроллера все окей, насосом управляет котел, ищите настройку. Держу в курсе
IgorB
28 окт 2024, 11:58
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос

Подключен по цифровой шине, через опен терм. Коннект параметры все читает с котла и температуру задает. Только не управляет насосом, потому что запрос на тепло не снимает.

А в интерфейсе зонта/Baxi коннекта - ничего про насос котла нет, вообще
IgorB
28 окт 2024, 11:16
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос


Если вы подключились по OpenTherm, то перемычку нужно убрать.
Остальное в настройках Зонта задаётся, если не ошибаюсь. В том числе выбег насоса.


Перемычка убрана (вместо нее как раз коннект). С перемычкой - проверял, выключает ли он в принципе насос - выключает. Проблема в том, что у меня не ...
IgorB
28 окт 2024, 10:47
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Ответы: 37
Просмотры: 11716

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос

Добрый день!

Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.

Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления ...
IgorB
25 окт 2024, 23:15
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Starik писал(а): 24 окт 2024, 22:25
IgorB писал(а): 24 окт 2024, 20:35ну - тыкнули б меня? ))
В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)
Нет, ну тут поспорить не могу конечно :)
IgorB
24 окт 2024, 20:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Starik , вы были правы, ну - тыкнули б меня? )) как-то более явно




И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата»

Ну какбэ

Ну и ещё раздел 9 меню котла покрутите. Может там чего поможет.

Однако

9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо



Ну, проглядел ...
IgorB
22 окт 2024, 23:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Ну что сказать, в инструкции действительно было. И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата», у меня стояло 1 - отключение нагрева, а нужное мне поведение было в значении 2 - отключение насоса (с ним конечно же отключается и нагрев)

С измененной настройкой все работает ...
IgorB
22 окт 2024, 14:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Starik писал(а): 22 окт 2024, 14:09
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 13:46Что там еще можно настроить?
Инструкцию котла открой.
А конкретика есть какая то? Или вы кол-во постов так накручиваете? Я выше описал все, с параметрами, что и как я выставлял у котла
IgorB
22 окт 2024, 13:46
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом


А термостат настраивать не пробовал? :)

Термостат - Baxi коннект, через реле управляет этой амперой. Включает/выключает реле согласно своей программе. Котел на изменение состояние реле у Baxi коннекта реагирует (мигает/исчезает иконка термостата, начинает/прекращает нагрев). Только, повторюсь ...
IgorB
22 окт 2024, 11:43
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Сейчас покажу на примере:

Датчик воздуха и термостат (Baxi коннект) во всех сценариях (кроме последнего) проводами подключены к котлу

Вариант 1. Датчик воздуха и термостат отключен
9.0 Выбор типа термостата - 0 (Отключено)
9.1 Сценарий работы внешнего термостата - 1 (Отключение нагрева)
1.0 ...
IgorB
22 окт 2024, 10:38
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом


родной Амперовский, подключенный к котлу


Пробовал так, с подключенным термостатом - он работает чисто как термостат скажет, игнорирует датчик воздуха, подключенный напрямую к нему.

9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо (тип НЗ, ограничение нагрева при сработке и тп).

Получается, в ...
IgorB
22 окт 2024, 07:44
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Нагрев успешно стартует/останавливается, частота вкл/выкл совпадает с тем, что я вижу на графиках в baxi connect, минус на фишке котла соединен с общим контактом на коннекте, нормально разомкнутый на коннекте - с плюсом на фишке котла. А вот насос продолжает молотить, не реагируя на состояние ...
IgorB
21 окт 2024, 22:34
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
Ответы: 17
Просмотры: 2484

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добрый день!

Имеется котел Baxi Ampera Pro 12 киловатт, используется как резервный, им управляет в релейном режиме Baxi Connect (разъем реле на коннекте соединен с контактами термостата котла).

У нас есть 11 пункт в меню монтажника «Сценарий работы циркуляционного насоса» со следующими опциями ...

Перейти к расширенному поиску