Найдено 19 результатов
- 12 янв 2026, 21:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
Bahus, вот вас то я и ждал ) будем вместе разбиратся ) сейчас у котла полет нормальный, ошибки все которые в логах, я сам не знаю откуда, котел совершенно новый, может это ошибки еще тестовые какие нибуть с завода, не одной ошибки я не сбрасывал, только сделал ресет на панике, когда он реально ...
- 12 янв 2026, 06:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
вот как раз по этой инструкции и смотрю, но хоть убейте не пойму логику как читать цифры, тоесть что значит параметр ф32, а что знаяит параметр ф33, код ошибки это ф33 ? а ф32 что тогда ? или наоборот
f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 00 03 03 05 05 48 48 48
f33 = 01 01 01 01 01 01 35 35 35 ...
f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 00 03 03 05 05 48 48 48
f33 = 01 01 01 01 01 01 35 35 35 ...
- 11 янв 2026, 19:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
на данный момент, после происшествия, мордашка висит на стене в жилом помещении(центр дома) и работает без сбоев, амб 0 мод 0 ф10=0 ф18=10 уселф=0, по температуре теплоносителя держит, пока не пойму что был за прикол, не включаю не РЕГ не ДУТ, хотя с ними экономненько он работал, и удерживал ...
- 11 янв 2026, 15:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
внутри котла, это же обычное логирование Baxi Луны
Электронная плата LUNA3 (DIMS 28) позволяет записать в память котла 10
последних произошедших неисправностей.
Каждая неисправность имеет свой подсчёт , который увеличивается только в случае, если
она ещё раз последовательно повторилась. Такая же ...
Электронная плата LUNA3 (DIMS 28) позволяет записать в память котла 10
последних произошедших неисправностей.
Каждая неисправность имеет свой подсчёт , который увеличивается только в случае, если
она ещё раз последовательно повторилась. Такая же ...
- 11 янв 2026, 14:50
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
- Ответы: 10
- Просмотры: 15375
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
снаружи белый кирпич 50г постройки силикатный, (в один ряд в длину) но на удивление цемент отличный, на месте все швы, потом пустота 10 см, просто пустота от цоколя до крыши, потом внутренний слой дома камень ракушечник, типа аналог современного газа блока только не полый, по факту технология ...
- 11 янв 2026, 12:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
люди ) как расшифровывать логи
у меня ессть инструкция но я что то не допетриваю, 33ф - это код ошибки ? а ф32 - это что ?
- 11 янв 2026, 12:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
- Ответы: 8
- Просмотры: 3418
BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
не обманываю, я образно, а так там зависимостей вагон, сам понимаешь, если ДУТ если РЕГ, или только по температуре выносной мордашки
- 11 янв 2026, 07:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
- Ответы: 8
- Просмотры: 3418
BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Забей, нормально у тебя котел пашет, если бесит что часто, растяни время между розжигами параметр F=18 (0-10) 10мин, но тогда надо поднять температуру не 40 как у тебя а уже 50 к примеру, просто вся твоя схема теплый пол и батарея как и должно быть, естественно греет дом и тепло уходит на обогрев ...
- 10 янв 2026, 12:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
добрый день гуру логов, я пытался честно понять саму технологию ошибок и последовательность, но так и не смог, может ответ есть тут , почему он не включался вчера сам(на отопление, гвс прекрасно работает), а потом через 5 часов ожил сам по себе, так скажем.
f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 ...
f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 ...
- 09 янв 2026, 23:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
- Ответы: 15
- Просмотры: 9442
Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
Только начал радоватся котлу, все настроил как нужно, котел проработал 3 дня в нормальном режиме, и отключил отопление, значек гвс и батарей есть, температуру на гвс держит нормально 40гр, на батаерях показывает 40 гр, а по факту они уже 3 часа холодные, при включении, ГВС (кран открыл закрыл) все ...
- 02 янв 2026, 20:19
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
- Ответы: 8
- Просмотры: 8503
Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
Bahus, блин и что делать ( котел гарантийный новый газовики поставили со всеми документами и бумажками и боятся даже давление газа подправить-проверить, так как опять же он гарантийный, ему месяцев 5. только введен в эксплуатацию в этот сезон, по модуляции, наблюдал за ним,он стартует на высоком ...
- 01 янв 2026, 19:39
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
- Ответы: 8
- Просмотры: 8503
Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
зачем крутить ГВС ? да к тому что я поставил 39, летом, то кипяток то холодная, из за напора в городских трубах (котел показывает 6-9л\м) , с утра получше вечером похуже, зимой с давлением нормально всё, но если совсем холодрыга на улице, то приходится поднимать до 42, а то холодная идет ...
- 30 дек 2025, 17:30
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
- Ответы: 8
- Просмотры: 8503
Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
Ну по ДУТ и по REG кривые за новодку спасибо, буду пробывать крутить тестировать, но всё таки вопрос осталься актуальный, комнатный термостат, какой можно поставить и как, что бы родная панель осталась в рабочем состоянии(в ванной), так как на ней управление горячей водой, а это очень нужно ...
- 29 дек 2025, 10:49
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
- Ответы: 8
- Просмотры: 8503
Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
Baxi Luna 3 Comfort 240i атмосферный с выносной панелью, подскажите кто знает.
У этого котла есть выносная панель на стену, с регулировкой как ГВС так и БАТАРЕЙ , поэтому панель стоит в ванной для удобства регулировки ГВС, но ! в доме постоянно приходится прикручивать или добавлять, батареи, уличный ...
У этого котла есть выносная панель на стену, с регулировкой как ГВС так и БАТАРЕЙ , поэтому панель стоит в ванной для удобства регулировки ГВС, но ! в доме постоянно приходится прикручивать или добавлять, батареи, уличный ...
- 09 окт 2025, 07:44
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
- Ответы: 10
- Просмотры: 15375
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
Добрый день, это инструкция вроде как и ко мне и вроде как и нет, у меня луна 3 комфорт 210i с выносной мордой на стену, и интересует параметр Ф12 (не работает почему то)
ставлю F12 = 02 и при нажатии на кнопку комфорт-эко, он переключает режимы, но не как не показывает уличную температуру, а ...
ставлю F12 = 02 и при нажатии на кнопку комфорт-эко, он переключает режимы, но не как не показывает уличную температуру, а ...
- 03 окт 2025, 20:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
- Ответы: 10
- Просмотры: 15375
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
спасибо большое , за ответы, теперь есть понимание, а то вроде на улице тепло, а он как то обороты не сбавляет, тоесть чувствуется греет также и в доме жарко, хотя включает выключает, и при нажатии кнопок СО , там температура воздуха установленная предельная (24.5) подожду недельку посмотрю как ...
- 02 окт 2025, 22:07
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
- Ответы: 10
- Просмотры: 15375
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
Добрый вечер, баланс по батареям есть, сейчас термоголовки все открыты, а батареи придушенны кранами, все батареи одинаково горячие как нужно для каждой комнаты, 38-40гр тепловизором мерил, схема обратка(тихельмана) там особо гидравлику и смысла нет считать, 32труба отводы 20ка, не очень большой ...
- 02 окт 2025, 18:47
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
- Ответы: 10
- Просмотры: 15375
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
совсем не кто не знает ?
как правильно луну третью настроить на минималках (
- 30 сен 2025, 21:31
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
- Ответы: 10
- Просмотры: 15375
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
День добрый,пытаюсь настроить оптимальные-правильные настройки дано:
котел Baxi луна 3 комфорт 240i атмосферный двухконтурный, выносная панель в самой холодной комнате
дом 95кв, 12 батарей 226вт секция(х10) алюминий, двухтрубка-обратная примерно 120 метров 32труба отходы к батареям 20ка, батареи ...
котел Baxi луна 3 комфорт 240i атмосферный двухконтурный, выносная панель в самой холодной комнате
дом 95кв, 12 батарей 226вт секция(х10) алюминий, двухтрубка-обратная примерно 120 метров 32труба отходы к батареям 20ка, батареи ...