Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Доброго времени суток всем
Нужна помощь в настройке такой связки....
Имеем: LUNA Duo-tec MP 1.50 (с датчиком внешней температуры и температуры контура бойлера) сам котел (на прямую) крутит только насос бойлера горячей воды подключенный к нему на клеммы 4 - 5 колодки М3.
По цифровой шине (клеммы 1,2,3 колодки М2) у котлу подключены, ОДИН Климатический регулятор (внешняя панель) QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (они рулят смешанными контурами (насос+датчик...
Есть котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
В данный момент он работает по температуре подачи в СО (установлена на минимум, 30 градусов).
Если в систему внедрить в качестве комнатного термостата Zont, подключив его к клеммной колодке М1, тот как будет вести себя система, допустим, в момент отключения электричества и, соответственно, отключения термостата Zont? Она будет возвращаться на управление по температуре подачи в СО?
Последнее сообщение
[quote= BAXI - Volga ] 31058 все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
Сигнал об аварии не нужен. ПО температуре будет понятно, что котел встал. Мне этого достаточно!
Добрый день, коллеги. Раздел АТМ давно не делал (около 5 лет), и раньше делал все по заданию ТМ с выбранными расходомерами, теплосчетчиками датчиками и т.д. Сейчас нужно срочно сделать раздел АТМ для котельной из 3 котлов: Slim HPS 1.80( 2шт.) и Slim 2.300i (1 шт.)
Для управления данной системой хочу использовать блоки управления RVA 43.222 (вычитал про них в РЭ котлов Slim HPS 1.80), а вот для котла Slim 2.300i никаких контроллеров не указано. Вопрос с помощью каких приборов объединить данные...
Последнее сообщение
С управлением котлами разобрался. А вот управление насосами отопления каким лучше выполнить контроллером?
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста можно-ли поставить вместо климатического регулятора QAA73 как в инструкции и датчика уличной температуры, поставить простенький электронный термостат в одну из комнат и всё?
Последнее сообщение
Поставил уличный датчик и Salus 091. Скоро запускать буду.
Добрый день !
Посоветуйте толкового автоматчика для подключения и настройки котла baxi slim 1490.
Необходимо подключить к котлу насосы бойлера, датчик внешней температуры и провести настройку котла итд.
Все входы на стандартной плате котла при монтаже будут заняты, (если я...
Последнее сообщение
Выходя из дома владелец ставит на термостате экономичный режим. Перед тем как приехать владелец отправляет СМС на включение реле в модуле ЖСМ (то есть принудительное включение котла минуя термостат в комнате). Можно сделать установки на модуле, что реле будет включаться допустим на 4 часа и потом само отключаться. По приезду выставляем на термостате нужную температуру. ВСЕ!!!
Для контроля работоспособности котла ставим элементарный датчик температуры на трубу и задаем порог его срабатывания...
Уважаемые друзья доброе время суток! Прошу совета. Имеется котел Baxi MAIN Four 18 F, планирую к нему подключить GSM термостат для электрических и газовых котлов ZONT H-1V. Возможно ли дополнить, предполагаемую систему для данного типа котла, устройством коммутации термостатов ZONT с газовым котлом по протоколу OpenTherm (Интерфейс OpenTherm). Спасибо!
Являюсь обладателем набора Honeywell Evohome ( который поддерживает подключение к котлу. Для подключения у них есть две коробочки : Одна с поддержкой open therm и соотв. возможностью модулировать мощность котла, другая - без.
Вопрос, можно ли к Duo Tech 40 подключиться по open therm?
Последнее сообщение
На электронной плате котлов серии Luna DUO TEC есть выход протокола Open Therm. Для управления модуляцией котла есть специальные комнатные датчики от BAXI. Как будут работать сторонние модули мы не тестировали.
Добрый день! Как крепить выносную панель, прямо через дырки задней крышки к стене привинтить? Или было крепление какое-то, чтобы панель в него вставлялась и снималась по необходимости (наподобие пультов от кондиционера)? Долго шла стройка и уже не помню, были ли еще какие-то детали с ним. Кто в курсе, подскажите.
DSC_2949.JPG
DSC_2948.JPG
Последнее сообщение
не было никаких больше деталей..пульт открывается и крепится его задняя часть к стене, а потом всё вместе защелкивается..
Здравствуйте!
Имеется котел Baxi power HT 1.65, датчик уличной температуры и термостат QAA 73.
Отопление только теплыми полами. Это совместимая комбинация (перегрева не будет) или нужно еще что-то докупить?
Последнее сообщение
[quote= dr.romano ] 27633 Что за 95 л/с?
- 70 кВт :)
По теме -[quote= plehan ] 27630 Baxi Урал писал о том , что есть автоматика для кондиков Baxi - рассмотрите этот вариант ! - 1 термостат неправильно!
Здравствуйте, интересует можно ли использовать термостат под название NEST.
Мой котел MAIN5 24F.
Вот видео с его установкой
dHKD-9uI24I
Ссылка на некоторую доп. информацию
Помогите пожалуйста, очень хочу такой себе.
Нашел вот такую вот ссылку
Последнее сообщение
а кто мешает сделать развязку на реле с сухими контактами...
поставил ZONT H-1V - доволен как слон))) а в 5 серии еще ОТ поддерживается недокументированный...
Будьте добры, подскажите пожалуйста где поискать контроллеры для погружных термодатчиков.
Работа контроллера примерно по такой схеме: два датчика, по первому устройство отключается, по второму включается.
Возможность работы с большим количеством датчиков не помешает.
Последнее сообщение
Котёл.
На первом датчике 60 И на втором датчике 40 - котёл не работает.
На первом датчике 40 И на втором датчике 40 - котёл включается на нагрев.
На первом датчике 60 И на втором датчике 60 - котёл отключается.
И - логическое условие.
добрый день, хотелось бы уточнить, в котлах есть ли возможность подключение комнатного термостата, хотелось бы установить термостат с управлением по интернету ( nest или аналогичные), для удаленного регулирования температуры вдоме. если есть - дайте пожалуйста ссылку на ресурсы или поделитесь опытом установки. планируем приобрести BAXI slim 1.230I.
Последнее сообщение
Добрый день..Подскажите где смотреть,читать..
Котел SLIM 1.4 подключен QAA 73...Как подключить ZONT H-1V ??? Можно параллельно?? Спасибо.
Имеется котёл Baxi Luna Duo-tec 40, планируется отопление дома только тёплыми полами на двух этажах. Также ПВУ с рекуператором, чтобы подавать тёплый воздух в помещения.
Какой набор автоматики нужно докупить к котлу, чтобы можно было температуру воздуха в комнатах (с возможностью зонной регулировки) завязать на полы? При этом полы не греть более 27 град. на поверхности, т.к. покрытие в бОльшей части - тонкая паркетная доска.
Площадь ТП на каждом этаже около 50 м2.
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 26781 Я в курсе, как работаут каскадные регуляторы - я и не сомневаюсь , моя задача стояла , чтобы вы меня поняли :) .
Добрый день. Подскажите как связать slim 62in и погодозависимый контроллер HZR-C meibes, который управляет отоплением.Сейчас котел включается как только остынет. Т,е почти постоянно. Второй вопрос, Если подключить котел через Meibes то будет ли работать нагрев бойлера подключенный как в инструкции котла
В комплекте прибора Zont H—1V есть Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В .
Очень нужна помощь в подключени этого провода к моему котлу.
Если можно, прямо подробную инструкцию, что купить к котлу(если надо) и куда подсоединять, я очень плохо понимаю в электронике.
Спасибо!
Последнее сообщение
[quote= Alex-BAXI ] 24161 при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде сухого контакта.
так какое напряжение будет на выходе 9 или 12 вольт, или вообще просто замыкает контакт на землю .
сам разобрался контакты замкнуты на землю при работе, при аварии размыкаются., в прицепе можно посадить на охранный шлейф кситала.
Добрый день.
Котел Slim 1.620 IN. Сразу после котла до запорных кранов поставлен насос рециркуляции (подмеса), который должен включаться при понижении температуры на возврате в котел ниже определенной уставки.
1. Нужен ли насос? В документации на котел не могу найти информации по максимальной разности температуры на подачи из котла и возврате в котел или информации по минимальной температуре на возврате в котел.
2. Имеется ли возможность подключить данный насос к автоматике котла?
Здравствуйте, прошу помощи у специалистов!
Имею котел EcoFour 1.24f, работает пока только на отопление строящегося дома, на котле выставлена мощность 70% (дом маленький, ГВС контура пока нет), температура котловой воды 40град. В доме установлен датчик Siemens RAA31, на нем выставлена температура 5-6град. На батареях термоголовок нет. Датчик новый, исправен, подключен к клеммам 1 и 2 в соответствии с инструкцией. Котел работает не обращая внимания на датчик, по температуре своей котловой воды....
У меня имеется котел Baxi Slim 2.300i Combi (с встроенным бойлером)
Я приобрел аксессуар для QAA 73 - интерфейсную плату KHG 71407251.
При монтаже выяснилось несовпадение разъемов (разъем А7 согласно инструкции).
Мой котел оборудован электронной платой (HONEYWELL/INECO Артикул 5657840)
К данной электронной плате указанная интерфейсная плата не подходит.
Honewell.jpg
Производитель в настоящее время также предлагает для моего котла электронную плату
LMU33 SIEMENS Артикул 3624110. Для этой...
Как выбрать промежуточные кривые датчика наружной температуры на эко3 комфорт. в инструкции написано только что есть возможность их выбора ,но как? При минус 15 первая кривая поддерживает 45 -мало, а вторая 65-много, нужно посерединке.
Последнее сообщение
Знаете, не нужно портянки цитировать, да так, что каждое слово на одной строчке.
Если остались вопросы - к сервисникам или официально к официалам (по телефону).
А то потом скажете вона чего мне сказвли, а тама вон чего .
ЗЫ. Я вот тут обнаружил:
Вашу модель в глаза никто не знает.
Отправлено спустя 28 минут 22 секунды:
Если к котлу присоединен датчик наружной температуры, то регулятор температуры контура отопления (позиция 2 – Рис.1) управляет температурой в зависимости от коэффициента...
Добрый день. Подскажите какой датчик уличной температуры подключить к котлу slim 1300 fi. Звонил в сервис baxi сказали нужен специальный для слимов и стоить будет 4500. Сам нашёл за 1500 тоже baxi. Скажите правда ли для слимов идут специальные датчики. И какой поставить скиньте артикул. Заранее спасибо!
А есть какая-нибудь плата для получения сигнала блокировки для Dou-tec Compact 1.24? Что-то не нашел ее в аксессуарах... :(
Последнее сообщение
Добрый день. Просьба к специалистам по кодам платы зонального оборудования.
Во-первых, приведенные BAXI - Volga выше коды одинаковы для всех котлов в которых может устанавливаться указанная плата? Выше приведены коды для Luna, у меня Lunf 3 Comfort. В пользовательской документации Lunf 3 Comfort вообще параметры F04 Установка программируемого реле 1 и F05 Установка программируемого реле 2 не описаны, F07 как написано - не используется. Соответственно о комбинациях тем более ничего нет....
Добрый день!
Прошу ответить специалистов по BAXI SLIM.
Исх.данные: Котел BAXI. Два контура отопления с отдельным насосом на каждый контур.
QAA73 не подключен. Датчик внешней температуры не подключен.
Что требуется: обеспечить раздельное регулирование температуры в основной (QAA) и
дополнительной зонах.
1. Почему при устанавливаемой температуре теплоносителя = 50 градусов
(горят 3 красных светодиода - индикаторы температуры) котел включается и
выключается, а не осуществляет модуляцию...
Последнее сообщение
Добрый день. Слежу за данной темой так как имеется проблема, аналогичная автора темы. Прошу помощи в подборе автоматики.
Имеется:
1. Baxi Slim 1.400 in.
2. 4 контура отопления ( 2 контура радиаторов + 2 контура ТП). Данные контура имеют собственные насосы + смесительный узел на 2-х контурах ТП.
3. Все 4 контура подключены от гидроколектора, до гидроколлектора имеем котловой контур с отдельным насосом.
Подскажите пожалуйста какую автоматику для котла внешнюю и внутреннюю необходимо...
если ли возможность подключения дистанционного управления к данному котлу. дистанционного, подразумевается со связь через сотового оператора, или через интернет. для того чтобы получать данные о его работе и возможно настраивать параметры температуры.
благодарю за ответ.
Григорий
Последнее сообщение
это только одна из функций устройства - а вообще прибор ZONT это GSM-термостат.
читайте внимательно!
зайдите в раздел Аптечка и посмотрите раздел GSM-сигнализаторы
котел Baxi маин 5 поколения не реагирует на цифровой хронотермостат код tcp cd1 bi работает как будто без него по теплоносителю подскажите в чем может быть причина
Последнее сообщение
Точное название прибора, пожалуйста. Желательно и ссылку на инструкцию.
И как и куда подключали.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ага. Это Seitron?
Судя по внешнему виду это тот же самый Magictime.
Тогда подключается вместо желтой перемычки на силовом клеммнике на входе в котел. На термостате 1 и 2 контакт.
А настройки по инструкции. Все должно работать.
Мужики я реально за №;%;%№% искать это манометр чтобы проверить давление газа в магистрали, на Testo жаба давит отдавать 10000
есть манометры baxi но что и как ничкто не может ответить, все разводят руками..
вопрос №2
Сущестует ли пульт управления котлом удалено.
т.е. как от кондиционера ??
чтобы можно было смотреть параметры и управлять котлом
Последнее сообщение
ага...баловство это..у нас вон с кнопочками котлы идут хуже, чем с крутилками.. :D
Схема
Выше по ссылке инструкция по подключению, как подключить термостат я разобрался. Вопрос как сделать чтобы работал индикатор, когда термостат включен, там похоже надо еще 220 в подводить!
Ростовская зима, -22 ... +3 в течении недели. Устал бегать в цоколь регулировать температуру, хочется поставить термостат. Исходные данные:
1. Котел в цоколе, перекрытия бетонные ( т.е. с дистанционным могут быть проблемы)
2. До оф сервиса 180 км, чуваки из горгаза (хотя не особо то и газовиков профиль) по уровню криворукости обойдут даже пьяную гориллу. (т.е. желательно подключение попроще)
3. В доме проживание постоянное (соответственно всяких таймеров и прочих сложностей не надо)
4. В...
Последнее сообщение
[quote= dobsan ] 22645 Не обязательно прошивку. Пример формулы пожалуйста. :)
Здесь ясно и четко все расписано
Вопрос! котел baxi slim 1.230i Поставил датчик комнатной температуры ( не важно какой) . Так вот, датчик сработал - котел погнал кипяток в батареи - нагрелся воздух - датчик отключил котел - батареи остыли,вода в них тоже. И потом тоже самое повторяется. Важно мнение спецов! В момент когда котел начинает работать по сигналу датчика КТ вода в теплообменник подается из обратки холодной ( ну или остывшей) а он сам ГОРЯЧИЙ! Не опасен ли такой тепловой удар для чугунного теплообменника?
Последнее сообщение
22493 Нет! Термостат подключается вместо перемычки на плату котла,и отключает как раз - таки насос.
отключает согласно этого правила -
[quote= BAXI-Ural ] 22447 термостат отключает горелку, а насос еще должен крутить 3 мин.
Включите переключатель POMPA, насос будет крутить еще 4 часа
Скажите, какая нагрузка идет через комнатный термостат аналоговый на котле baxi Luna 3? Подойдут ли провода от витой пары, так как были заложены при строительстве?
Последнее сообщение
По умолчанию на котле максимум . Если на улице тепло то можно немного понизить.
Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
Добрый день! Котел baxi luna ht 1.1000. Как уменьшить или увеличить дельта t, диапазон температур, между включением и отключением котла? Есть информация, что эти параметры зашиты в плату и изменить их нельзя, что дельта t (между включением и отключением) установлена в прошивке платы. Получается, что при увеличении или уменьшении параметра максимальной температуры теплоносителя, дельта t остается неизменной в своем температурном диапазоне, а перегрев теплоносителя при отключении котла,...
Последнее сообщение
20355 И почему описание параметра P5 в общем руководстве на котел и в инструкции на контроллер AGU 2.310 совершенно разные?
Это называется трудности перевода. Выскажу свое мнение, если не прав поправят. Как я понял Р5 - Установка минимальной температуры системы отопления правильней будет читать Отопительный режим с пониженной температурой (ночной режим) или еще его называют Экономичный . По п.п. 3.3 инструкции Регулирование максимальной температуры системы отопления Вы устанавливаете...
Добрый день! В проекте заложили 3 котла (1хBaxi Power HT 1.1500 и 2хBaxi Power HT 1.1000)
Можно ли снять с контроллеров этих котлов какие-нибудь аварийные сигналы (хотя бы общая авария по каждому котлу) для вывода диспетчеру. Котельная без обслуживающего персонала. Спасибо
Собственно вопрос в том, почему его нет, этого самого Параллельного сдвига погодной кривой в Luna duo-tec 1.28?
Baxi думает что все дома и системы отопления одинаковы?
Нацепил уличный датчик, при +3С за бортом в хате 22С, при -10С в доме 16С. Если выбрать более крутую кривую, то при положительной уличной температуре в помещении станет +25С.
Кроме того, после подключения уличного датчика котел зачем-то гасит пламя (минуты на три) несколько раз в день. До этого он три месяца ни разу не...
Последнее сообщение
А у вас инструкция для сервисного персонала есть?
...А вообще вы зря так сразу запаниковали. Поэкспериментируйте.
Эта инструкция у меня есть, спасибо.
Запаниковал не сразу. С ноября записываю, графики строю, математические модели придумываю... :) А вот нормального решения еще не нашел. Пока единственная идея поставить высоковольтный термостат и резать по верху им. Снизу вроде комнатный корректно работает... еклмн.
Можно ли подключить к котлу Baxi Main5 24F комнатный термостат Vaillant VRT40. Смущает характеристики термостата max. 30V, и клемник для трех проводов.
Последнее сообщение
VRT30 подойдет.. VRT40 - аналоговый..он управляет мощностью котла и только вайлант
Хочу поставить термостат в систему отопления для экономии и в связи с дороговизной продукции на отечественном рынке встал вопрос о покупке термостата в Китае.
Так вот, интересует меня не конкретная модель, а совместимость в принципе.
Любой ли комнатный термостат можно подключить к газовому котлу? Нет ли каких-то особенностей в конструкции, или схемах работы?
Если я закажу, к примеру, вот такой термостат: , или такой: , будет ли он работать корректно с этим котлом?
Последнее сообщение
Об этом я и пытался сказать, может немного не точно.
Большое спасибо за подсказку. У себя в поселке нигде не смог найти газовика хоть немного знакомого с эксплуатацией котлов с термостатами.
Привет =) Ребята подскажите по такому вопросу - в хозяйстве стоит котел Baxi Galaxy 280i, хотелось бы установить к нему программатор/терморегулятор, но я в этом совершенно не разбираюсь. Может что то есть и родного (baxi) а может и подойдет со стороны . И как быть если котел двухконтурный, он получается будет и подогрев воды отключать ? Вообщем нужна ваша помощь, заранее огромное спасибо =)
Последнее сообщение
еще немного почитал информации и выбрал auraton 2030 rth
Добрый день!
Установлен котел Slim 1400iN, к нему через гидрострелку подключен бойлер косвенного нагрева с управлением от котла, и три контура - высокотемпературные на отопление дома и бани и контур теплых полов со смесительным узлом.
Прошу дать рекомендации, какой автоматикой можно обеспечить управление температурой в контурах отопления.
Хочется просто выставлять желаемую температуру в помещениях и ничего больше не трогать :)
После изучения форума понял, что надо ставить датчик уличной...
Последнее сообщение
Нет, это разные этажи) На первом - теплые полы, на втором - радиаторы.
Доброго времени суток!
Приобрел комнатный термостат SIEMENS KHG 71406281 и возникли два вопроса по подключению его к котлу.
На самом термостате есть колодка на три подключения J1, J2, L. На самом котле я подключаю к колодке М1(трехжильным проводом) – L к L(это фаза), J1 к 1, J2 к 2.
Такое подключение правильное?
И надо что-то менять в настройках котла, после подключения термостата.
Последнее сообщение
Из инструментов - индикаторная отвертка, тестер (он же мультиметр).
1. На котле.
-Снимаем перемычку.
-Включаем котел в сеть.
-Смотрим индикатором на какую колодку заходит напряжение. Это у нас будет контакт L . Второй условно назовем 1 .
-Выключаем котел из сети.
-Подключаем кабель.
2. На термостате.
- Выкручиваем ручку температуры до максимального значения.
- Тестер в режим прозвонки. Один щуп на контакт L термостата, другим на J1 или J2. Который зазвенит, тот нам и нужен.
- Конец кабеля с...
Приветствую!
Имеется котел ecofour 24f
Возникла необходимость подключения хромотермостата, отсюда вопросы
1. есть ли у magictime plus возможность подключения датчика температуры ( у Magictime в мануале эта возможность обозначена)
2 какой выностной (комнатный) датчик температуры использовать? ( в разных местах будет сам хромотермостат и датчик температуры)
3. имеет ли смысл (тех возможность) подключить к какому-нибудь из magictime'ов радиодатчик температуры и если можно та какой.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения