Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день.
Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi. 31квт. Котел приобретен с не большим запасом. Обогрев на данный момент 200 метров. В планах до 300 + ГВС.
Дом обогревается теплыми полами. 2 этажа. На каждом этаже коллектор. Каждый коллектор через насос подключен к гидростелке. Она в свою очередь к котлу. Итого три насоса. Два на каждый этаж и один в котле. Работа котла и насосов управляется терморегулятором. Когда температура падает терморегулятор включает соответствующий насос теплого пола и котел....
Последнее сообщение
Ещё раз говорю: если устраивает температура в помещении, тёплого пола, то и не парьтесь...
Можете поиграться расходами в контурах , если ощущается тепловой дисбаланс....
Добрый день.
Подскажите какие должны быть настройки у котла, чтобы продлить срок его жизни, при следубщих данных:
котел Nuvola-3 Comfort 280 Fi, стоит в бойлерной, панель на котле, перенести куда либо в другое место не реально :(
теплоноситель -вода
Дополнительно стоит zont h1 в качестве термостата домашнего, подключен к котлу согласно инструкции подключения комнатного термостата.
К zont подключено 2 датчика внешнийх -примотаны к выходу и обратке от котла и утеплены, чтобы точнее снимать...
Добрый день. Стоит котел Luna 3 comfort , выносная панель висит во второй комнате, также есть датчик наружной температуры, висит на улице. Поставили включение горелки через 10 минут, а постциркуляционный насос выключение через 3 минуты, но насос работает почти постоянно, выключается если только происходит повышение заданной температуры на 0.5 градусов. Это нормально? Такая работа насоса? Либо от должен выключаться через 3 минуты?
Здравствуйте, нужен совет по регулировке котла Baxi Luna 3. Выставляю температу на отопление 65 градусов. На дисплее 65 постоянно, горелка все время работает в режиме нагрева. Но цикличности нагрева и остывания не происходит. Температура подачи 57 и не возрастает. Обратка 47. Так и должно быть или что то не так???
Последнее сообщение
Температуру мерил инфракрасным термометром. Теплопотери сложно сказать какие: 1 этаж 114 секций биметал, подвал 57 труба по периметру метров 50-60. По типу ленинградки 1 контур. Подвал блок 6. 1 этаж керамзитоюлок - утеплитель -облицовка.
Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последнее сообщение
Отвечаю сам себе, мож кому пригодиться, изменив параметр F03на 03 получаем котел с бойлером, скажу больше датчик температуры можно использовать от теплообменника установив его на бойлер, судя по внешнему виду мотор трехходового клапана аналогичен от бойлера (хотя он мне не нужен был),все получилось приоритетов нет отопление и бойлер греются одновременно ,как только бойлер остывает котел переходит в режим согласно установленным параметрам по ГВС. да еще нужно заблокировать трехходовой в...
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования....
Последнее сообщение
у нас на форуме давненько был такой человек с ником electric - он попал сюда с БОЛЬШИМ вопросом по своему бойлеру,
к нему пришёл Premier Plus на котором было указано 15 квт, хотя у нас в каталогах 30 Квт.
мы выясняли этот вопрос - считали, узнавали. Оказалось англичане указывают Квт при низкотемпературном режиме
Если интересно порыскайте тему в поиске, там все есть
Добрый день.
При выставлении F11 до четырех минут включительно, котел прилежно держит заданную паузу.
А вот больше - нет. Если выставить 5 минут и более, котел делает паузу в четыре минуты.
Подскажите: это баг? Или параллельно еще какую опцию крутить надо?
Спасибо.
Последнее сообщение
[quote= Starik ] 45875 а расстояние от вентилятора до вентилятора мерять не стал, утомительно.
Я могу померить, только не понял второй вентилятор какой? Тот который внутри вытяжки над газовой плитой? И мерять как напрямую или со всеми поворотами?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял из инструкции по эксплуатации, что запрограммировать работу котла можно только на влючение его в определенное время и выключение, а не на переключение между режимами (типа эконом, комфорт?) и если это так то нельзя ли это обойти и переключать котел не на вкл, выкл, а на разные температуры.
Подскажите, как можно включить работу только системы ГВС в автоматическом режиме по расписанию?
Спасибо.
Последнее сообщение
Я наконец-то вкурил, чего вы выяснить пытаетесь. Это из серии как вопрос зададите, так вам и ответят . :)
Параграф 19.1 параметр HW PR. Играйте им. Тогда котел на работу ГВС будет отталкиваться от значения этого параметра и ему глубоко пофиг будет, автоматический/ручной там режим стоит, комфорт/эконом ли. Думаю об этом вопрос?
Подскажите нормальная ли работа котла Baxi луна комфорт, или может нужно проверить настройки.
Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл...
Последнее сообщение
.таки про вентЕлятор говорят. Откуда открытая камера?
Прошу грамотных товарищей пояснить, как мне добиться полной модуляции Baxi Экофор 1.14F для условий: 70 кв м отапливаемой площади, комнатный термостат есть, температура подачи выставлена 60 градусов, F08 - 0, F10 - 00. Хочется услышать практические рекомендации без упоминаний о необходимости учета теплопотерь с учетом инженерно-математических расчетов и прочих изысканий и изысков).
Последнее сообщение
[quote= yelan ] 45711 А Т подачи? 60 град достаточно?
Ээээ... При морозах если будет мало 60С сначала добавляйте температуру, потом F08...
У котла ECO5 COMPACT есть программируемый параметр F11 - Время ожидания перед новым включением горелки
На моем котле,
если установить F11 = 3 минуты, то горелка 1.5 минуты работает и 3 минуты отдыхает
если установить F11 = 10 минут, то горелка 5 минут работает и 10 минут отдыхает
Какой режим лучше оставить?
(с точки зрения экономии газа и ресурса котла)
Котел Baxi ECO HOME 24 F (свежий) две недели после запуска. После включения ГВС самостоятельно не переключается в режим отопления. Стоит пошевелить его рукой или нажать на него (приходится снимать переднюю книжку), то он начинает жужать и включает отопление.
Вопрос: что не исправно?
Последнее сообщение
Контакт кабеля фиговый. Крепите колодку кабеля на приводе
При запуске отопления котла сильный гул 20 секунд вентилятор вразнос потом работает нормально(после сна от комнатного термостата 50 минут).Потом через каждых 5 минут запускаеться тихо раз 6-7 пока наберет комната температуру термостат выключит котел .После через минут 50 термостат включает котел и поновой гул 20 секунд...В режиме гвс запуск тихий не разу гула не слышал.ф-08 (50)ф-09(50).Как решить проблему
Отправлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд:
Звук типа вибрация с гулом в верхней части...
Последнее сообщение
[quote= tuman ] 37724 а в переходе с гвс на со.(чистка трехходового решила проблему)
Здравствуйте. Подскажите как работает в Baxi Luna Comfort 3 режим NOFRS, в соответствии с инструкцией выставил температуру для этого режима 10C, на экране горит значок отопления и значок выключено. Система отопления работает через гидрострелку, циркуляционные насосы при этом работают постоянно. Вижу на экране котла температуру 9,7C по идее должен включиться котел, но он при этом не работает. Термометры на обратке и на подаче показывают при этом температуру около 5C. Включится ли котел? Или я не...
Последнее сообщение
Тогда звоните по 8-800. Возможно прошивуа сменилась и там всё по-другому.
Здесь пара Представителей бывает, но быстрее будет позвонить и обрисовать. Заодно нам сервисникам расскажете. :)
Всем доброго времени суток! Котел luna 3 comfort 1.240i, работает по температуре теплоносителя, так как в доме нет пока межкомнатных дверей, по заводским настройкам параметра F18 включается каждые три минуты и работает минуту, можно установить этот параметр до 10 минут. Объясните пожалуйста дилетанту зачем нужно выставлять время ожидания горелки между двумя включениями, если, как я думаю, может и ошибаюсь, что если котел работает по температуре носителя то он и должен включатся когда...
Последнее сообщение
[quote= Сергей 57 ] 43643 В котле уже стоит байпас
- он носит исключительно аварийный характер , а не рабочий !
Вчера установили сей котел. В режиме отопления работает корректно, а в крмбинорованном режиме с гвс-мигает капелька под краном на панели и воду не греет. Вода в бойлере есть из крана через него тнчет, но холодная.
Почему может не греть воду?
Последнее сообщение
Тут либо заедает сам трехход: снять привод понажимать, демонтировать осмотреть сам картридж...
Либо не работает привод из-за плохого контакта...
Здравствуйте!
Котёл новый. Майн 5. Отопление работает нормально. На давление газа никогда не жаловались.
Ситация такая. Когда включаем кран Горячей воды происходит следующее. Горячая-прохладная/холодная-горячая. Я так понимаю это правильно. В трубе оставалась горячая, за ней идёт порция холодной, то что котёл не успел нагреть при запуске горелки, и далее понятно нагретая уже. Это очень не комфортно. Не спасает даже выставленная на максимум температура. Можно ли как то это решить?
Просто мне...
Последнее сообщение
[quote= Countryman86 ] 43538 Я уже смерился что он битермический, и это котёл для бедных.
Неожиданный вывод. :) Котлов для бедных не бывает, имхо, для бедных - буржуйки, в лучшем случае.
[quote= Countryman86 ] 43538 Уже просто хочу понять и успокоиться. Почему у родителей нету такой ерунды с ГВС.
Выдыхай! У родителей другая ерунда, когда котел холодный, долго ждать когда тепленькая пойдет. :D Не экономно как-то, да и насос включается, трехходовой поворачивается - жрут электроэнергию,...
Добрый день ночью выключился котел с утра ошибка е10 давление в красной зоне ближе к 0 на холодную подпитывали систему давление 1 но был зарыт кран газа поле манипуляции загорелась ошибка е01 r не помогает (Baxi маин фор 24ф)
Последнее сообщение
E01 бывает туго сбрасывается. С чем это связано - чёрт его знает. Попробуйте reset подольше подержать. Или из сети минут на 15 вырубить.
после включения горячей воды иногда котел сам по себе не включается вплоть до падения температуры ниже заданной батареи остывают приходится заново включать путем сброса в ручном режиме(шнур с розетки)
Последнее сообщение
[quote= кеша ] 43173 чочо...котел не включается иногда
Классно. Ты только об этом рассказать пришел? Или все-таки вопросы какие-то?
Всем доброго времени суток! Помогите чайнику: Baxi Fourtech 24F как войти в настройки? И если есть какой-то мануал, киньте ссылку плиз. Заранее благодарю.
у меня котел baxi nuvola 3 comfort 280fi
пытаюсь изменить параметр F21 - функция антилегионелла.
если я выставляю значение 01, как указано в инструкции, то значение само меняется на 55. я так понял это температура до которой будет нагреваться вода в бойлере?
можно ли ее увеличить до 60 или 65 (максимальная температура для данного котла) градусов? т.к. я читал, что только после 60 градусов умирают эти бактерии
Котел ECO 4s 24. вопрос по ГВС. У системы маленькая производительность. Соответственно температура воды большая и не равны выставленной на котле. Уменьшил параметр F09 до 10 %. Можно что нибудь с этим сделать?
Последнее сообщение
Или увеличивать расход, или разбавлять холодной. Только так....
Установлен baxi comfort luna 3 1.240 Fi.
Панель находится на самом котле, при запуске, и настройке темп., на теплоноситель 14 градусов, батареи нагреваются очень сильно.
в портах под датчик температуры стоит перемычка. Вопрос какую темп., показывает экран, и как понизить темп., теплоносителя в батареях.
Доброго времени суток!
Очень сильно греется вода в контуре ГВС. Задана минимальная температура 35 гр., параметр F09 снизил аж до 15% - все равно нагревает до 50 градусов при расходе горячей воды в одной точке 6 л/мин (измерял секундомером и трехлитровой банкой) и до 58-60 градусов в другой точке. Знаю, что расход воды маловат, но может есть еще варианты для получения воды комфортной температуры? Давление воды увеличить не получается, и так уже поставил дополнительный насос перед котлом для...
Последнее сообщение
Если при пользовании ГВС котел потребляет 10 л газа за 32-33 сек. в устоявшемся режиме, то значит от работает на минимальной мощности. Высокая температура исходной хол. воды и малый водоразбор...
Всем доброго дня! Вопрос такого плана - при установке выносного терморегулятора котел (BAXI MAIN 24Fi) будет реже включаться или также. У кого есть опыт сравнения экономичности работы котла с/без терморегулятора.Заранее спасибо!
Последнее сообщение
[quote= Дядя Вова ] 41475 Как он влияет на работу котла? - регулирует температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры !
Всем доброго дня! После грозы вылетела плата управления(заявлено мастером). Вопрос - при установке новой платы необходим вызов спеца (настройки, пуск и т.д.) или мозно поставить и запускать? Заранее спасибо!
Последнее сообщение
Если напрячься и хорошенько перевернуть темы форума вы и здесь найдете ответ какие детали чаще всего выходят из строя при повреждении платы, дам вам подсказку - верхняя часть платы, модули питания, там ищите.
дано
baxi luna 3, емкость на 150 литров и grundfos alpha2 model D между ними на выходе горячей воды из котла.
на альфе есть ночной режим
сказано в его описании
После активации ночного режима эксплуатации, насос автоматически переключается между дневным и ноч- ным режимами.
Переключение между дневным и ночным режимами происходит при изменении температуры воды в под- ающей линии отопительной системы.
Насос автоматически переключается на ночной режим, когда регистрируется падение температуры в...
Последнее сообщение
tor_m6 , забудьте про эту кнопку [quote= tor_m6 ] 40157 ночной режим
она не для вас.
[quote= tor_m6 ] 40149 после обсуждения с установщиком он предложил добавить тройник с авто воздухоотводчиком в самую высокую точку гвс
нет, не туда.
если в межсезонье (весна/осень) контуры радиаторного отопления не нужны и перекрыты отсечными кранами, но теплый пол для комфорта продолжаем эксплуатировать, какой режим работы котла LUNA 3 Comfort В ЭТОМ СЛУЧАЕ будет оптимальней: 1) продолжать использовать высокотемпературный режим (параметр F16 оставить 00) или 2) перевести котел в низкотемпературный режим работы (параметр F16 перевести в 01)?
Интересует именно как временное явление в осенне/весенний...
Последнее сообщение
Bahus , plehan , спасибо, думал, котел в этом режиме как-то по-другому оптимизирует свою работу под ТП :) Раз нет, то вопросов больше нет.
Проток воды составляет 9-10 литров. Замерял 3 литровой банкой и секундомером )). Температура входной воды 13 г. (слил воду и замерил градусником). При полном открытие крана вода выше 34 г. не подымается. В инструкции написано, что при протоке 9.8 дельта Т=35. Если я правильно понимаю, то у меня на выходе должно быть мах 13 + 35 = 48. А у меня 34.... Что может быть? Параметр F09 = 90.
Последнее сообщение
Везде по чуть чуть, газ не тот по калорийности теплообменник чуть грязный внутри и снаружи давление газа на горелку нехват, очень холодно на улице и для горения воздух ледяной идёт-тоже потери (Банка 3.5 л , секундомер врет)
Подскажите, пожалуйста, как настроить мощность контура отопления Eco Four 24 при отапливаемой площади менее 100 кв. м ?
Последнее сообщение
Еще такой момент. Котел нагрел температуру на 49 градусов, потом отключился на 4 минуты и за это отключение температура воды в отоплении согласно цифрам на экране упала на 7 градусов до 42. т.е. в моем понимании котел должен нагревать всего 7 градусов. Неужели он не может справиться с разницей в 7 градусов и нагревать выше 52г. На мой взгляд есть также проблема и с ГВС в соседней ветке я писал свои замеры. Приходил спец по котлам проверял давления газа и сказал, что все ок.
котел baxi luna platinum 1.32 ga подскажите как правильно настроить наклон кривой для работы только теплых полов присутсвует датчик наружной температуры а панель используется как комнатный термостат на стене (отопление дома только теплые полы плюс бойлер гвс)
Отправлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд:
можете помочь
Добрый день! Нужна помощь. Дело в том, что в режиме лето все ок., но вот в режиме зима... Когда включаешь воду ,особенно если давно не включал сильно перегревает воду, через ~ 15 сек. нормализуется. Если прошло немного времени и включаешь повторно - не перегревает. Состоит при включенном отоплении с часик - опять при включении течёт кипяток . Если же, когда после этого часика выключить подогрев гвс, то течёт нормальная, тепленькая, потом, через ~ 15 сек. - холодная. Выходит, что нагрев гвс,...
Вот такой вопрос. Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения. Ну или может не достичь, условно говоря.
Получается, что комнатный термостат - штука не столько сервисного назначения, сколько технически ограничительного...Этакий дополнительный предохранитель теплообменника...Температуру подачи теплоносителя надо будет подбирать опытным путем в соответствии с...
Последнее сообщение
[quote= yelan ] 37449 Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения.
Такое может случится, когда система отопления не может усвоить даже минимальную мощность котла, что бывает из-за ошибок проектирования или недостаточной циркуляции. В нормальной системе котел при наличии комнатного термостата нагревает воздух в доме до установленной за один цикл (при этом...
Добрый день!
Нужна помощь!
Ввели в эксплуатацию систему отопления частного дома с газ котлом Baxi эко 4с одноконтурный на 24квт с закрытой камерой сгорания. почти сразу при работе на максимальной мощности горелки со стороны котла появились сильные шумы - гул. При изменении параметра по уменьшению мощности котла в 0% шумы прекращаются. В качестве теплоносителя использована смесь, состоящая из пропиленглюколя и обыкновенной воды из под крана, рассчитананая на температуру замерзания -15 С. На...
Последнее сообщение
[quote= Андрей Т ] 37387 [quote= стройгазсервис ] 37384 закипает уже походу
почему что не так
1. Не отрегулирован газовый клапан.
2. Заужены диаметры труб.
3. Недостаточный проток теплоносителя.
Здраствуйте.При просмотре информации на дисплее заметил что параметр А01 показывает 57с (46c 52c по разному)но уменя оба крана подпитка и выход гвс закрыт.Котел работает на отопление .Гвс не пользовался за ненадобностью есть електро бойлер.Мне начать беспокоиться или нет?Если есть проблема как решить?
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 37310 Я бы дал ответ:
Дурная голова ногам покоя не дает .
Без обид.
Не обиделся!Проблема решена!Всем спасибо!
помогите разрулить, выдает ошибку е61 не могу найти, что означает. котел работает - выдает ошибку - через сек.20 исправляет - дальше работает. цикл повторяется примерно 2-3 раза в сутки. Что может вызывать такое состояние. :? Спасибо. Да котел baxi ht 1.550
Последнее сообщение
ну что же, никто не знает, что это за ошибка ????? Е 61. Правда сказать она пропала также быстро как вылетела.(сама сбросилась ) 8-) , но осадочек остался .Хотелось бы рассмотреть что к чему. И узнать, что же такое было. :wall:
подскажите пожалуйста, за что отвечают параметры настроек, где найти (описание) от H 90 до H 733. Если настраивать котел самому. Например у меня гидрострелка, 3 насоса, бойлер косвенного нагрева 200 литров к нему насос, тёплый пол с насосом. насосы подключены к котлу по схеме. ВОПРОС : Котел сам управляет насосами, но по каким параметрам (H) как узнать ? ведь в инструкции они не описаны. :?: ...
Последнее сообщение
15. Установка параметров котла.
Для этого необходимо: а) одновременно нажимайте (примерно 3 сек) кнопки , расположенные на передней панели котла, до появления на дисплее параметра Н90; б) нажимайте кнопки для выбора модифицируемого параметра; в) действуйте кнопками и чтобы изменить выбранный параметр; г) нажмите кнопку для запоминания измененного параметра и выхода из функции программирования. В Таб. 4 перечислены наиболее часто используемые параметры
Таб. 4 № параметра Описание Значение,...
Всем доброго времяпровождения! Уважаемые гуру Baxi помогите найти русскоязычную инструкцию пользователя к Цифровой программируемый таймер Код: KHG71406171 данный девайс производителя graesslin официалы данной конторы отказались давать инструкцию ссылаясь на Baxi мол для них производим к ним и обращайтесь. С подключением разобрались остались вопросы к настройки
Вопрос к специалистам - каково паспортное значение давления газа на горелке (Pout - после клапана) на минимальной и максимальной мощности котла BAXI LUNA DUO_TEC MP 1.50? Природный газ.
Ну и вдруг у кого то есть данные по газовому анализу - интересуют результаты О2(%) и СО (ppm) на макс. и мин. мощностях. Хотя бы ориентировочно.
Последнее сообщение
По давлению данных нет в принципе.
По газовому составу инфа есть в мануале.
20 раздел иструкции, пунк 20 ( разрешение на работу насоса) в книгах стоят два 00, пульт выдает 36. Параметр мигает но измененное значение не запоминается. Так и остается 36
Очень хочется все же узнать, что это за значение, а то читаю ответы по форому и частенько вижу отсылку к этой таблице настроек. Получается несоответсвие таблицы и факта
Ошибок пульт не выдает.
Кстати это только у моего котла или еще может у кого выскакивает 36 или другое значени отличное от нулей.
Последнее сообщение
Baxi про 36 ничего не скажет, так как думаю не знает, это надо бертелли или хонивелл спрашивать, так как они произвели эту плату.
Котел был разморожен и капитально залит из контура ГВС.
Потребовалась разборка и перерегулировка модуляционного клапана с выполнением последующей электронной автоматической регулировки модуляционной х-ки.
Делал авторегулировку с открытой крышкой, нарегулированось, как мне кажется, неплохо F45=025 F48=095, было 45/95.
Сомнения гложут чего-то - как мне кажется, надо было авторегулировать с закрытой крышкой котла, чтобы учлось пневмосопротивление подачи воздуха через коаксиал......
Последнее сообщение
Докладываю)
После снятия крышки 4х больше не наблюдались за истекший период.
Отсюда мораль - автокалибруем турбированные Баксюхи ДВА раза - первый раз с открытой крышкой(для визуального контроля) и второй раз - в состоянии как будет работать аппарат.
Скажите пожалуйста какой тип здания ставить позиции 74 легкий или тяжелый? Дом сделан из пенобетона с облицовкой, толшина стены 50 см.
И позиция 77 Не действует, Действует?
Подключил к slim 1.4-iN домашний термостат. И получил ошибку: 11- Индикатор модели SLIM 1.620 iN срабатывания реле давления газа. Последовательность работ: все отключил. 1-2 снял перемычку, подключил провода от термореле. Выставил Т = 26С градуса(в доме 24С). Регулятор воды поставил почти на max. Все включил. Котёл включился. Все работает. Выставил температуру на внешнем термостате - 23С котёл выключилься. :D Через пару секунд заморгал 11 индикатор СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНМЯ ГАЗА!!! Ещё через...
Последнее сообщение
Так при чем здесь термостат и котел? Причина в вас... не читаете инструкции
Уважаемые спецы, подскажите, как на этом агрегате сделать так, чтобы при рециркуляции ГВС котел не так часто включался на догрев ГВС. Был бы гистерезис, то можно было бы его увеличить градусов до 10. Но что то я его не нашел. Похоже задан какой то и все. Хорошо бы знать хоть - какой?
Уважаемые специалисты сложилась такая ситуация,что есть кател luna 3 1.310 fi отапливаемая площадь 90 м будет еще 45 м и бойлер коственного нагрева на 200 л., но потом, а пока котел запустили местные газовики путем нажатия кнопки включенккия и спуска воздуха с насоса и все. Пытался с ними спорить,ругаться , но результата нет
Вопрос как правельно настроить кател больщой мощьности на малую площадь ( комнатный термостат подключил)
Есть 8 батарей 58 секциий одна секция дает 1.8 кв. Система...
Последнее сообщение
weitron , в Вашем случае нужно только одно действие сделать параметр F13=0
Добрый день, уважаемые) переехал в новую квартиру, 1 комнатная, 34 метра. Новый дом, поквартирное отопление, стоит водонагреватель baxi eco compact 24 f. Прошу помощи, как настроить его на экономию отопления, много приходит по счётам за газ, живу один, днём меня дома нет, почти не готовлю, 1 батарея в зале и полотенце сушитель в ванной, больше радиаторов нет. Как настроить режим для экономии F08 и F11, может что то другое? Термостата нет.
P.S. Настраивался режим f11 на 10 минут перерыва работы...
Последнее сообщение
Ну если термостатом на день градусов 16 ставить - экономия выйдет какая-никакая. Правда куда меньше 5 кубов в сутки - мне тоже непонятно. Ну и тактование, возможно, уменьшится с термостатом.
Есть существующий двухконтурный котел Baxi майнфор 24квт. Необходимо подключить к нему бойлер.
Какое есть оптимальное решение проблемы? Что посоветуйте? Или дешевле купить новый одноконтурный котел?
Последнее сообщение
котёл контуром отопления работает на гидрострелку, от стрелки все отщипывают свою долю смесительными узлами. к стрелке подключен и бойлер, который включает свой насос на загрузку по встроенному термодатчику.
с одноконтурным может быть проще, но опишите полностью свою систему отопления.
часто отключается газ. в резерве стоит эл.котёл со своим циркуляционным насосом, которого не хватает чтоб продавить всю систему. При отключении газа отключается и циркуляционный насос, подключенный к Вахi (зачем?). Что сделать, чтоб при отключении газа Вахi не отключал циркуляционный насос?
Последнее сообщение
ясно. тогда две релюхи мне в помощь. одна переключает насос на 220 при пропадании питания на выходе котла, вторая разрывает цепь насоса при включении насоса бойлера. наверное только так пока. уж очень некомфортно вечером в холодный дом заходить. а к лету обстановка с газом нормализуется.
всем спасибо за подсказки!