Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Давайте уже разделим вопросы:
1. Бюрократия и экономика.
Деньги-то предоплатные. Неужели на них никакого приходного ордера даже не дали? Договор ТО и договор пусконаладки это две разные вещи. И не обязательно в письменной форме может быть. Получается, что за оговоренную сумму исполнитель обязан что-то сделать. И вот это что-то он должен как-то подтвердить. Если есть письменный договор, тогда актом или квитанцией о проделанных работах, заказ-нарядом или что-то такое. Если договора нет, тогда...
Последнее сообщение
Создавайте новую тему, с указанием модели котла (неплохо и серийник дать). Будем отдельно разбираться.
Добрый день, после месяца работы возникла проблема по контуру отопления.
Котел раздувает турбину, зажигает горелку секунд на 10-15, потом гаснет с восклицательным знаком в треугольнике, после трех таких попыток вылетает ошибка e41.
Подскажите, где искать причину.
Последнее сообщение
[quote= Шурик ] 25756 Дымоход убирать никто не даст. Квартиры на балансе у администрации.
следовательно обязательно будет виноват котел..а вместе с ним тот кто продал и запустил..так-что надо заставить его работать на этот дымоход..к тому же с такими дымоходами котлы работают нормально..
Появился один котёл Майн 24 фи. Закипает при работе на отоплении. Слышны довольно громкие стуки. Промыл оба контура-не помогло. Цеплял другие датчики-нет толку. В итоге урезал мощность до 30%. Повезло что подключен термостат. Поставил на 60 градусов так котёл и работает.Но если добавить до 70 то опять начинает немного постукивать. Так больше ничего и не придумал.
Недавно появился второй и тоже Майн 24 фи. Диагноз тот же.Что только не пробовал:...
Последнее сообщение
значит не всё..тем о промывке битермиков целое море..можно воспользоваться поиском..а если вкратце - то промыть их практически невозможно..
У меня Baxi фортех 24. Такая есть неисправность.
При одновременной работе гвс и отопления выдаётся ошибка Е99. Т. е. когда долго льется горячая вода, при наборе ванны например, она ошибка и выскакивает. Выключаешь котел минут на 5-10-15 - снова работает.
При работе только гвс- все нормально. За лето не разу выскакивала, думал совсем выздровел котел. При совместной работе, если гвс не включать - тоже нормально, но редко тоже ошибка выдаёт.
Вот такая беда!
Последнее сообщение
Ошибка Е99.
Выскакивает после 10 минут работы котла. Отключаешь от электричества на 30 мин- потом работает минут 10! Далее идёт гул от платы.
Отправлено спустя 49 минут 15 секунд:
Можно поставить на макс.температуру- тогда долго работает....
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Может можно что то с платой сделать, почистить там контакты например? Есть какие варианты
? Плату менять 15 000р. Менять буду котел, ибо секса с Baxi у меня уже предостаточно. Просто на какое то время чтоб не...
При осмотре котла обнаружил следы утечки в районе стыка основного ТО и правой трубки (обратка СО). Насколько опасно? Как сложно разобрать для замены прокладки (если дело в прокладке)? Что такое Клипса ТО? Ее роль не пойму. Хочу хорошо подготовиться в ремонту, чтобы не заморозить дом. Попутно обнаружил, что неправильно уложен шланг пневмореле: терся о торец вала вентилятора - хорошо, что стенки толстые - не протерся! Место утечки.jpg Шланг_1.jpg Следы утечки.jpg
Последнее сообщение
Прокладки нашел, но то, что оригинал, сомневаюсь: на пакете у продавца наклейка со всеми данными, но пакет обычный китайский, не такой, как из каталога, хотя цена 25 руб. штука. Завтра у других продавцов посмотрю.
Отправлено спустя 25 минут 1 секунду:
25687 Разбираца то легко но иногда теплообменник хрен снимешь пока десять раз не выругаешься
С этим проблем нет...
Собрался ремонтировать утечку и обратил внимание на тикающий (щелкающий) звук от вентилятора - где-то 5...6 щелчков в секунду. Из комнаты слышно не явно, а вот с улицы, где коаксиал, слышно метров с 5. Причем, звука точно не было несколько дней назад. Такой нюанс: если отключить котел принудительно комнатным термостатом, пламя гаснет, вентилятор, как и должно быть, работает некоторое время, но щелчки мгновенно пропадают! Какая разница вентилятору, есть пламя или нет? То, что при ремонте утечки...
Всем, Привет! Проблемы с котлом начались с момента установки. Постоянно выключался с ошибкой 03Е, снял панель и термо крышку, проблема на время ушла, но затем все повторилось. Включался путем щелбана по датку тяги. Сейчас стало еще интереснее - котел не нагревается более 21,5 градуса, потому что выключается все с той же ошибкой, но запускаться стал сам через 5-8сек. Кто сталкивался или знает в чем проблема? Не хотелось бы методом проб и ошибок заниматься ремонтом. Сервисники далеко, так что в...
Последнее сообщение
[quote= BaxiL3Com ] 25672 Получается датчик? Или есть еще варианты?
вариантов всегда несколько, начинаем с простого, двигаемся к сложному..[quote= BaxiL3Com ] 25658 Проблемы с котлом начались с момента установки. Постоянно выключался с ошибкой 03Е,
вот эта фраза говорит о том, что - [quote= Миша ] 25663 Снять кольца на коаксиале!!!
кольцо находится под хомутом на выходе из котла коаксиальной трубы..возможно длина дымохода не соответствует инструкции..
котел выставлен на 60 градусов, только отопление, ГВС не используется. перестал отключаться, уменьшил температуру до 55 градусов, все равно не отключается. в чем дело?
Последнее сообщение
[quote= Victor M ] 25647 если же считать работу без отключения нормальной, то какой смысл в автоматике?
в этом и есть смысл автоматики..
[quote= Victor M ] 25647 и каков будет расход газа?
соответствующий Вашим запросам..
[quote= Victor M ] 25647 и почему котел неделю назад работал с отключениями?
для этого надо представлять обстановку на это время..
Добрый день! Котёл baxi slim 1.620 in до вчерашнего дня работал идеально. Вчера заметил что батареи еле тёплые. Зашёл в котельную, насос работает, котёл работает (горит индикатор напряжения сети-4 и индикатор работы системы отопления-6)
форсунка не горит и индикатор наличия пламени-7 тоже молчит. Никакие ошибки не высвечиваются, после выключения-включения котёл не разжигается, загораются выше названые индикаторы и включается насос.
Минут пятнадцать простояв с выключенной сетью, после включения...
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 25618 есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь.. ;)
Спасибо, гляну:)
у меня такая проблема печка baxi luna 240fi с момента переезда в эту кв все работало нормально. но вот последние 2 дня давление резко и быстро падает, манометр показывает 0 бар. хотя печка не вырубается а так как будто работает, проверил радиаторы в двух из трех был воздух, стравил, поднял давление всеравно опускается, все трубы проверил нигде ни течи ничего нет. посмотрел форумы сзади нашел выход под прокачку(накачку?) воздуха, проверил золотник нажал на нее а там вода хотя походу там воды...
Последнее сообщение
Бак под замену, артикул для заказа 5625560. Либо поставить любой внешний...
При выставленном регулировании по теплоносителю на 75 градусов температура подачи около 45. Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно. Котел работает меньше месяца вообще.
Так как котел новый то еще не разобрался с его управлением. Раньше котел грел больше. Выше 50 грел. Но до заданных значений 70 на подаче не выходил.
Куда смотреть.
Последнее сообщение
Спасибо всем. Отдельное спасибо Ярославу. Он угадал что давление газа проверить надо. А то все уперлись в антифриз.
Всех с праздником!
Подскажите ради бога, что случилось с котлом? Пять лет в эксплуатации-проблем никогда не было. Нынче выдал: на улице под -20 гр. Котел работает, потом гаснет пламя, вентилятор 10 сек. работает - останавливается. Насос продолжает работать. Через 1 - 1,5 минуты вновь запускается, проработает секунд 30-40 и снова отключается. Ошибки на дисплее никакой не выдает. Отключаю провод от модулятора газового клапана - котел работает на малом горении и не отключается. Что может быть?
Здрасте проблема такая, котел запускается как ему нравится и горит до последнего, датчик уже на пределе 4 бар а он топит без остановки, спускаю до 3х горит, но если отключаю из розетки потом включаю, то горелка загорается разгоняется и сразу медленно затухает и все, колдуешь около него запустится и опять горит без остановки!куда звонить если по САО МО холодно праздники денег мало(())))))))))))
Последнее сообщение
вобщем отключил нагрев бойлера снял мотор трех ходового продавив клапан руками и зафиксировав его, отопление заработало идеально, ни каких проблем нет, мотор ходового рабочий штив ходит если смотреть на мотор в определенные моменты, тоесть получается проблема с бойлером? Он гаснет при попытке нагрева бойлера... Когда мотор одет на трех ходовом он не может перейти в режим отопления... наверное потому что бойлера датчик говорит что температура еще не готова а в патрубках и насосе все кипит.... И...
Может кто-нибудь объяснить следующую ситуацию и решение проблемы? При работе котла без комнатного термостата давление стабильно держится при одном значении, но постоянно включается-выключается довольно часто. При подключении комнатного термостата температура в комнате не успевает остыть для включения котла, а давление падает до нуля. Напрашивается вывод об утечке, но почему тогда нет падения при давлении 3 кг и работающем насосе? Помогите с советом. Спасибо.
Последнее сообщение
Напрашивается вывод, что вам нужно отревизировать расширительный бак. А затем на холодную запитать систему до положенного значения. Тогда и с термостатом изумительно работать будет.
Прошу помощи у форума, розжиг щелкает, но пламени на горелке нет. Котел подключен в соответствии с фазой, давление на горелке проверили спецы из сервисной организации, газовый кран открыт. Что еще можно проверить своими силами?
Отправлено спустя 2 часа 56 минут 15 секунд:
Проверила поступает ли газ из магистрали, открутила сильфонную подводку -газ идет, запах сильный. Значит дело в котле?
Отправлено спустя 1 час 9 минут 24 секунды:
Неужели никто не подскажет? Выручайте, второй год...
Последнее сообщение
Замерили сопротивление на клапане: 1-3, 1-4 контакты сопротивление 1, на зажимах электрического модулятора -23. По семинарской тетради вижу что на контактах 1-3 должно быть 6,5, 1-4 значение 7,4. Это значит клапан помер?
Всем привет!
Парни, нужна консультация.
Система отопления и ГВС состоит из вышеупомянутого котла, бака на 150л и большого вентилятора (не знаю как он называется) через который котел пропускает горячую воду. Вентилятор гонит воздух через кокой то змеевик с горячей водой из котла и уже горячий воздух обогревает дом. Система, в принципе, работает неплохо. Все в автомате, и нагрев воды для сан.узлов и для отопления. Температура для внутренних помещения задается с пульта на кухне. Где задается...
Последнее сообщение
Парни, спасибо за ответы!
Попробую немного прояснить обстановку.
Живу в Канаде. Здесь 90% систем ГВС - отопления, построено по такой же схеме.
К сожалению, с профессионалами не наладилось, все пытаются отделаться общими фразами. Я, честно говоря, не сильно бы и заморачивался этой температурной эпопеей, если бы не маленький ребенок в доме. Сорри за оффтоп.
Сделал несколько фото. Как я уже говорил, на калорифер с котла приходит две красные пластиковые трубы - горячая вода и обратка.
Ув....
Добрый день. Котёл. Basically main four 240 fi. Пол года назад установили. Горячая вода с самого начала барахлит. Выставлена минимальная температура в 30 градусов, но идёт кипяток. Иногда бывает,что идёт тёплая вода, но периодически перестаёт греться и течёт холодная, потом опять нагревается. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
Иногда поднимается давление в котле Baxi ecofour 24, давление поднимается до красного деление где то 2.8, воду спуская с радиаторов становится нормальное давление где то 1.5, в чем дело подскажите!
Последнее сообщение
1. Объем СО слишком велик для встроенного расшир.бака.
2. Не настроен, потеря воздуха расшир.бака.
3. Водород в СО.
4. Утечка из водоснабжения в отопление.
Добрый день!
Очень нужна подсказка, в чём ещё может быть проблема.
Напольный котёл Baxi slim 1.490, в эксплуатации 4 года, до этой осени работал без нареканий, как часы. Осенью начал периодически бахать - в момент поджига раздаётся такой хлопок, что стенки трясутся и штукатурка с потолка в техсекторе сыплется. Причём в большинстве случаев это происходит при изменении погодных условий - как дождь или ветер, начинает хлопать, причём непредсказуемо. Может несколько дней работать хорошо, а может...
Последнее сообщение
В сети напряжение, судя по мультиметру, 239-240.
Стабилизатора нет, котёл подключен через УПС. (Когда в сети напряжение падало, котёл отключался, защита срабатывала)
Теплообменник не чистили.
Газовый клапан не проверяли.
Спасибо за подсказку!
Добрый день.
Котел ecpfour 24fi.
Проблема следующая.
На горячую воду из под крана выставлено 35 градусов. На отопление выставлено 80 градусов. В итоге сначала течет кипяток, а потом уже 35-градусная вода.
Осенью отопление было выставлено на 60 градусов и в простое вода для крана не нагревалась больше 40-45ти.
Как можно это исправить, т к сейчас надо минуты-две спускать воду, что бы до 35ти градусов упало, ибо течет просто кипяток.
В инструкции не нашел как отключить предварительный нагрев...
Последнее сообщение
Вот, господин x-system , а вопрос в Main воткнули. Правильно вас я затер.
У меня видимость такая:
У вас теплообменник играет роль байпасса. Поэтому там на ГВС постоянно идет температура теплоносителя.
Вывод. Плохая циркуляция в системе, либо забит клапан байпасса.
Установлен газовый котел с бойлером: BAXI Luna3 Comfort Combi. Перестала подаваться горячая горячая вода из кранов, которую нагревает бойлер. Что могло произойти и в какую сторону начать смотреть?
Последнее сообщение
А я о чем? Вы даже не сказали что у вас за котел с бойлером.
Горит 2-3 секунды и срабатывает блокировка, давление в норме. Помогите разобраться
Последнее сообщение
Ага. а у меня чёрная машина - заводится и глохнет ? чего делать?
Правила форума для всех! Подробно модель, серийный номер. Описать работу котла - что значит блокировка? есть ошибка? какая ошибка? о каком давлении речь?
Мы тут по Вашему телепаты?
Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.
Последнее сообщение
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ( поплыла характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
вечер добрый,и с наступившим новым годом !!! мне собственно нужен человек кто мог бы нормально обслужить и настроить котел Baxi эко компакт 24 ,изначально не настроили газовики ,потом начал жаловаться приехали розжиг настроили ,больше говорят не можем не знаем а он когда отопление горит включаешь гвс так быстро нагревает и так гудит как будто самолет на взлет идет ,как токовых проблем нет но вот ночью ошибку выдал я по нему постучал сосульки убрал все ок работает котел новый три месяца сам...
Имеем котел в каркасном доме площадью 150 м2, в работе меньше 2 месяцев. Пока температура за бортом была относительно высока, проблем не было, однако при -20 столкнулись с тем, что температура в доме не достигает установленных значений. При выставленной в ручном режиме 22-23 градуса, панель показывает максимум 20,5 и в доме довольно прохладно.
Смущает то, что при этом котел не демонстрирует повышенной активности: работает минуту-другую и выключается, а...
Последнее сообщение
Это вряд ли.
Вероятно мешала выставленная Т воды. Не знаю, заводская ли это установка или мастера постарались, но на отопление стояло 46 град С. Поднял до 50 и стало ощутимо лучше.
Котел BAXI Eco3 Compact.
Продолжительность эксплуатации 8 лет.
Отопление работает в норме.
ГВС в цикле набирает 34 градуса и отключается (горелка) независимо от выставленной температуры ГВС .
Давление воды на выходе из ГВС отличное, давление воды в отопительной системе - норма, шумов в котле нет, ошибок нет.
Температуру нагрева ГВС больше 41 градуса никогда не ставили.
Причину явления выявить не можем.
Последнее сообщение
Вас же спросили про температуру теплоносителя в режиме ГВС, - вот и посмотрите!
Параграф 11инструкции, параметр А05...
Падение давления с потерей воды в КО при использовании ГВС.Кран подпитки новый,в расширительных баках сухо и давление воздуха около 1 бар. Подскажите в чем проблема.
Последнее сообщение
Объем точно не скажу,около 15-18 литров.давление в баке 1 бар, ПРОБЛЕМЕ УЖЕ ПОЧТИ ГОД,подпитываю иногда ДВА раза в сутки.куда может уходить вода?Уходит именно только при отборе ГВС.
Нужна помощь.
Котел luna 3 comfort 240 с закрытой камерой.
При неактивном отоплении(режим лето или режим эконом по программируемой температуре) и включении ГВС - не греет воду спустя минуту выдает ошибку Е01 .
При работе котла на отопление ГВС функционирует нормально.
В чем может быть причина,
заранее благодарю за помощь.
Последнее сообщение
Мало информации..
Искра есть?
Газовый клапан открывается? По просадке входного давления...
Пламя загорается?
Плата на котле Ханивел или Бертелли?
TN-C-S соблюдается?
ВСем здравствуйте котел Baxi MainFour24, не нагревает горячую воду, когда открываешь кран, загоряется горелка, индикция, что горелка загорелась есть, счетчик газовый мотает, насос запускается,на дисплее котла индикация гвс моргает. На дисплее температура сначала начинает немного расти где то до 10-15, потом начинает снижаться, снижается до 4 градусов (на дисплее показывает так) и потом сколько воду не держи открытой горячая не идет, идет чуть теплая. Когда закрываешь кран гвс, на дисплее...
Последнее сообщение
ок,спасибо,не правильно подключили монтажники от застройщика,завтра переделаю,посмотрю
Стоит бойлер косвенного нагрева на 200л. Все замечательно работало пока, не полез в режим программирования ГВС по графику. Теперь ГВС не включается вообще :( Уже и параметры менял. И в ручной режим ставил. Ошибок нет. Включать горелку на подогрев бойлера котел даже не пробует. Датчик работает, Т показывает в бойлере правильную. Отопление работает отлично. Что может быть ??????
Последнее сообщение
Полный сброс нужен. По другому издалека не подсказать.
После очередного тех.обслуживания, при любой заданной температуре, уровень модуляции пламени на панели показывает меньше 25 %.Почему? Котел работает без остановки.
Последнее сообщение
это значит котел подстроился под теплопотери вашего помещения..это хорошо..
Котёл Main Four 24
Не зажигается горелка при открытии крана горячей воды. При этом на дисплее появляется знак крана с цифрой 79' и раздаётся щелчок какого-то реле.
В чём причины, как исправить? Заранее спасибо!
Последнее сообщение
Мы тут не на битве экстрасенсов , опишите что и как происходит чо на табло кажет? Параметры А в меню когда не работает и котёл 24I или 24FI?
Господа, подскажите, пожалуйста! Где можно найти/скачать подробную схему на электронику MAIN 24-i - срочно ???!!
Последнее сообщение
Чего непонятного-то? :gattled:
Вам нужна схема электронной платы котла. Это ли не электроника? :o
Компания Baxi выпускает газовые котлы и НЕ выпускает платы управления котлом.
Компания Baxi покупает платы у сторонних производителей. Официальной позицией является их неремонтопригодность, поэтому, даже если на заводе чертежи и имеются, то сервисникам их не предоставляют. Не говоря уже об открытом доступе.
Плату конкретно на этот котел выпускает компания Honeywell. Со всеми вопросам вперед...
Доброго времени суток! Котел среди ночи перестал греть, мигал индикатор 30. Котел работал без нареканий с 2008 года. Сбросил на Reset, после нескольких таких попыток пошел нагрев. Но котел заработал не в обычном режиме нагрев - выключение и ожидание - нагрев . Сейчас постоянно горит пламя, индикатор пламени (верхний левый) горит постоянно, при этом набрать нужную температуру котел не может - выше 50 не поднимается, как ни выставляй регулятор. По ощущениям, горят не все горелки - часть из них не...
Последнее сообщение
сетчатый фильтр газового клапана был забит нагаром от сварки. Почистил - все заработало. Индикатор не врал - блокировка газа. Спасибо за участие
:okdoc: Котёл baxi slim 1,230 in, работает два года на сжиженном газе, примерно год работал на форсунках большего диаметра в результате обгорели горелки ( фото ниже), форсунки заменили, все пришло в норму проработал ещё год. А сейчас - пламя горит внутри горелки синего цвета и гудит как стояночный котёл, горелка раскаляется до красна, плямя над горелкой оранжевого цвета , хозяева боятся не рванет ли. Огромная просьба помочь, ремонтом занимаюсь 5 лет такого не видел! Давление газа неда Видео...
Последнее сообщение
Горелки заменил, также заменил форсунки чтоб наверняка все заработало нормально!
При проверке входящего давления, от газгольдера обнаружил следующее: два дня назад давление было 20 мбар- подрегулировали газгольдер до 30 больше не выдавал на улице бало около нуля (горелки ещё не менял), сегодня при проверке выдал аж 65 мбар, опять отрегулировал до 37 мбар. Думаю что то с редуктором???? У кого есть мысли на этот счёт?
Также замерил тягу, от 7 до 12 паскалей, при простое котла 0. Решили наростить...
Котёл проработал 2 года- появилась проблема с розжигом,запальная свеча горит,контроллер не видит пламя,датчик меняли,но и со старым на входе микросхемы блока управления- уровень меняется с 5v -нет горения запальника,до 0v при горении.Датчиков температуры внешних нет-перемычки.Естественно при истечении времени 50-60 сек уходит на ошибку,но если раз 10 и больше попытаться включить, то иногда работа возобновляется до набора заданной температуры. Принудительно открыв клапан подачи газа,включив реле...
Последнее сообщение
Согласен, эта штука у меня вылетала раза 3. Один раз электрод обломится внутри и был плохой контакт.
Доброго времени суток.
Пишу сюда как и многие, после того как обслуживающая организация ничего не смогла сделать... :cry:
Не так давно котел перестал выходить на режим, а именно не зависимо от температуры уставки 50, 60 или выше, работает несколько секунд нагреваясь до примерно 47 градусов и выключается, очень быстро остывает ( примерно за 10 секунд до 35 - 30 градусов) и снова включается на 15 - 20 секунд нагреваясь до 47 - 48 градусов. При всем этом ГВС работает норм.
Насос в котле работает...
Последнее сообщение
В любом случае уже купил новый теплообменник, по результату отпишусь.
После воспламенения, через 2-3 секунды прерывается подача газа после вспышки диода отсутствия тяги и короткого откл диода наличия пламени.
После остановки котёл пытается запуститься и вновь остановиться.
Что примечательно, перед подачей газа диод тяги очень слабо два раза вспыхивает ( практически незаметно)
Делал чистку, проверил Эл подключение ( фазировку и заземление), попробовал заменить датчик тяги на перемычку.
Все это результат не дало.
Прошу совета что сделать
Буду благодарен за...
Последнее сообщение
Это вам не сюда. Либо в ЛС, либо на сторонние ресурсы
Котел Baxi Main 5, эксплуатируется с октября 2015 года.
Вчера начались какие-то проблемы с горячей водой.
Выставлена температура воды 41 градус, котел греет воду, показывает на дисплее 45 градусов (до этого всегда стабильно 41), а на деле вода еле теплая (по ощущениям температура тела). Теплее становится только при уменьшении напора краном, но на дисплее при этом показывает 48-50, смотря как уменьшить. Напор воды в водопроводе (по ощущениям) не менялся....
Последнее сообщение
Проверьте датчик, лучше от разъема на плате... таблица сопротивлений в Аптечке
Ситуация такая. Отключили свет,после включения стал показывать ошибку е 10,давление чуть ниже зеленого сектора.Открыл кран подачи в систему,но давление не поднимается.Как так может быть.
Подскажите кто знает? При открытии крана горячей воды, через несколько секунд появляется сильный гуд и так же через пару секунд исчезает, и так каждый раз(после гуда вода идет уже нужной температуры). И вот еще спустя 2 месяца эксплуатации, при нагреве контура отопления появился какой-то шелест или свист в котле, а когда пламя гаснет он пропадает
Последнее сообщение
[quote= electric ] 24828 Предположу, что пора чистить теплообменник от накипи, трехходовой клапан тоже.
:crazypilot: Насчет накипи, это навряд ли, котел всего два месяца работает, вода из скважины мягкая и стоит магистральный полифосфатный фильтр
Отправлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд:
[quote= BAXI - Volga ] 24832 проверяем 3-х ходовой и байпас
Как его снять, проверить, где это посмотреть?
Доброго времени суток...
С началом отопительного сезона заметили необычно большой расход газа, в доме площадью 60 кВ.метров отопление+гвс за прошедшие 3 отопительных сезона в октябре и ноябре расход не превышал 250 кубов, в морозные месяцы (январь и февраль) не более 400 кубов , а тут вдруг 900 кубов за октябрь и 1000 кубов за ноябрь. В сутки котёл мотает по 35 кубов. Сначала грешили на счётчик гранд , но потом проверил его по максимальному (паспортному расходу) потреблению газовой поверхности,...
Последнее сообщение
Провёл замеры, вот что получилось: через котёл в режиме гвс на максимально выставленной температуре (60 градусов) и кпд 100% прошло 6 литров воды за 33 секунды, на это ушло 0,090 куб.м. газа (счётчик цифровой, показывает до тысячных куба), температура воды при этом увеличивалась от 20 гр. до 32гр. Как всё это перевести в ккалл. запутался.
По паспорту максимальная тепловая мощность 20.600 ккалл
Минимальная тепловая мощность 8.000 ккалл
Добрый день! Имеется котел baxi slim и qaa73, также подключен датчик уличной температуры, ранее все нормально функционировало, недавно заметил что, на показаниях qaa73 уличная температура зависает в положении -20 градусом, меньше не показывает, думал проблема в датчике заменил его, проблема осталась. В связи с этим при подключенном датчике котел неправильно снимает показания, у нас температура опускается иногда до -50. Помогите решить проблему.
Последнее сообщение
Думаю это связанно с тем, что при -20 и ниже котел будет греть по максимуму, характеристика датчика может видеть ниже 20?
Добрый день!
Котлу 4 года, 1,5г. назад было полное ТО, после летнего сезона включился отлично выставил 60град. держал, недели через две потеплело установил 50-работал, а потом пошла свистопляска в самые морозы. При повышении температуры до 65град. котел тухнет при 54-57 и температура падает до 34-40, батареи еле теплые, путем вкл/выкл кнопкой на панели в течении 15-20 раз получаеться выстовить градусов 60 на выкл и 45 на вкл. но не на долго, недели на 2, любой сбой - давление или 27R, все...
Последнее сообщение
В логике битермиков есть жесткая взаимосвязь между датчиками NTC отопления и ГВС. Если у Вас поплыла характеристика на датчике битермика (неважно, пользуетесь вы контуром или нет) - меняйте.
На 25°С сопротивление датчика 10 КОМ. Полная кривая - в Аптечке.
Уже лет шесть работает Luna 3 Comfort, отличный котел.
Месяц назад заметил, что начал доливать воду в систему отопления чаще чем раз в пару недель, как раньше (текущие соединения... :pilot: ). Сейчас доливаю раз в день-два. Поиски течи результатов не дали. Перед зимой пришла необходимость почистить горелку, запустив котел после чистки (не закрывая переднюю панель) заметил, что течет из места соединения основного теплообменника и медной трубки (на выходе из...
При работе котла в переменных режимах (например при пользовании гвс) в системе отопления слышится монотонный стук с интервалом порядка 4 сек. Продолжается пару минут и пропадает. Кто может подсказать причину?
Последнее сообщение
У меня дом был с оцинкованными регистрами. Вот где песня была...
Котел работает стабильно, давление держится на протяжении длительного времени (неделями) без каких-нибудь изменений и, вдруг в момент- давление 0, ошибка E10. Откроешь подпиточный кран, воды совсем немного добавишь (по звуку сужу), давление быстро на 1.5 атм и котел пошел. Вся отопительная система по литражу большая. Система прежде работала на центральное отопление, давление в ней было и 6 и 7 атм, утечек не наблюдалось. Да и сам характер внезапного пропадания давления и дальнейшее нормальное...
Последнее сообщение
Aй молодца :)
Физика простая. Вода, как известно, при нагреве расширяется. Чтобы давление в системе не росло, ставят экспанзомат. Там две камеры. Одна воздушная, накачанная. Другая соединяется с системой.
При нагреве, вода расширяется, заходит в бак (условно конечно. Она и так в баке есть). Давит на мембрану, давление в воздушной камере увеличивается, давление в системе отопления статично.
При остывании ситуация обратная. Воздушная камера давит на воду, тем самым компенсирует уменьшение...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С началом отопительного сезона начались проблемы с котлом - давление в системе то падало, то поднималось. Вызвал мастера, он поменял кран подпитки - давление подниматься перестало, теперь только падает, ежедневно приходиться подпитывать. Мастер говорит, что где-то утечка, однако ее следов нигде нет. Впрочем, мастер не производит впечатления грамотного, по всем вопросам куда-то звонит, советуется. И еще, после замены крана появилась такая особенность, которой...
Последнее сообщение
это смотря сколько в ХВС давление. Насмотрелись всякого.
Добрый день есть такая проблема котел baxi nuvola-3 comfort 320 fi на дисплее показывает постоянно 34 градуса на отопление и горелка не выключается работает без остановки а сама температура воды в гребенке на отопление показывает 60 градусов как исправить?
Последнее сообщение
может и пустой не проверял но оно точно заглушена!а если заколцевать ?