• 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
sekii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение sekii »

Добрый день.

По проекту дымоход от котла выводится на улицу через окно. Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна, но в инструкции по дымоходу указано max - 350мм. Как я понимаю если превысить 350мм он возможно будет замерзать или для конденсационного котла это не важно?
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?

Спасибо.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7710
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 863 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Bahus »

Непонятен вопрос. От стены или в сторону от окна? Там разные цифирки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2705
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 336 раз
Возраст: 55

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Starik »

sekii писал(а):
13 май 2021, 13:36
Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна,
Похоже, ты что-то не правильно понял. Покажи где ты это вычитал.

#3

Автор темы
sekii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение sekii »

У меня стена и есть окно.
А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.

Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Изображение
вот по проекту
Вложения
2021-05-13_15-26-44.png

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7710
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 863 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Bahus »

Конкретно для такого случая размер на схеме производителя не нашел.
Есть вариант вывода сбоку от окна, но по той же стене, где и окно. Там стоит не менее 400мм. Я думаю стоит использовать значение из проекта.
Расстояние необходимо, чтобы дымовые газы не заходили в помещение через оконный проем.

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А
sekii писал(а):
13 май 2021, 13:36
по дымоходу указано max - 350мм
скорее всего имеется ввиду вылет из стены. Там в районе 200 мм вполне достаточно, чтобы пройти ветровой подпор.

Короче к сливу конденсата эти размеры особого отношения не имеют.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#5

Автор темы
sekii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение sekii »

Понял, да там на самом деле по факту ни одно окно не используется и не открывается.
Спасибо

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7710
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 863 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Bahus »

Это никого не интересует. Главное, что оно есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2705
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 336 раз
Возраст: 55

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Starik »

sekii писал(а):
13 май 2021, 15:29
А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.
Ох уж эти проектировщики (двоечники, не иначе). Расстояние от проёма регламентировано, т.е. левее, правее, выше, а не удаление от стены.

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
    vladtomsk » 20 янв 2021, 19:25 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    20 Ответы
    3290 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    09 фев 2021, 14:14
  • Посмотрите, пожалуйста, схему планируемого коаксиального дымохода.
    Dim_K » 18 авг 2020, 13:22 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9 Ответы
    4399 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    07 июн 2021, 12:27
  • baxi nuvola 3 comfort 320 вынос панели+вывод сигнала
    3 Ответы
    4151 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    01 окт 2020, 15:18
  • Подбор коаксиального комплекта для BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99, серийник 172047054
    def3nd3r » 23 окт 2020, 17:21 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    3317 Просмотры
    Последнее сообщение def3nd3r
    23 окт 2020, 17:21
  • Варианты монтажа дымохода
    drowt » 03 май 2021, 18:27 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    595 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
    03 май 2021, 18:27

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»