• 30.08.2021 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2021 года (18 Мб). Скачать
  • 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
dnisterkey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:28
Откуда: Львов

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение dnisterkey »

Всем привет,
у меня котел Duo-tec Compact+ 1.24G в котедже 2 этажа.
подача 50 обратка 45град
Давление в системе 2
есть теплые полы
на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
не хватает давления (имхо)
Сеточку фильтра на обратке почистил

Я так понимаю насос умный - сам модулирует мощность / напор ,
1) от каких параметров зависит эта модуляция (например от P13 - Макс. мощность в режиме отопления) ?
2) можно ли програмным путем заставить встроеный насос работать на полную мощность ?

Спасибо за ответы)

#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2877
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 351 раз
Возраст: 55

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение Starik »

dnisterkey писал(а):
11 дек 2020, 14:39
на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
не хватает давления (имхо)
С выводом о нехватке давления не согласен. ;)
Существует такое понятие - балансировка системы отопления. Она (балансировка) нужна потому, что вода пытается идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому и циркулирует через ближайшие к котлу батареи (про "боковое подключение" вообще не понял), либо всю циркуляцию съедают теплые полы.

#2

Автор темы
dnisterkey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:28
Откуда: Львов

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение dnisterkey »

Спасибо,
так все таки может кто подскажет:

1) от каких параметров зависит эта модуляция (например от P13 - Макс. мощность в режиме отопления) ?
2) можно ли програмным путем заставить встроеный насос работать на полную мощность ?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7928
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение Bahus »

1. Это вопрос к Грундфосу.
2. К ним же.

Насколько я понимаю - котел не управляет модуляцией насоса. Это насоса мозги.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#4

Автор темы
dnisterkey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:28
Откуда: Львов

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение dnisterkey »

Глянул внутри стоит односкоростной 75W насос grundfos upo 15-60, можно ли заменить на более мощный и на какой?

#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2877
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 351 раз
Возраст: 55

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение Starik »

А воздух из радиаторов есть чем выгонять?

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
    Enreyz » 04 дек 2020, 08:39 » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    4513 Просмотры
    Последнее сообщение Enreyz
    05 дек 2020, 15:10
  • Настройка параметров baxi luna3 310 fi
    AntonR89 » 19 окт 2020, 19:15 » в форуме Программирование настроек
    40 Ответы
    10172 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2020, 20:26
  • Настройка температуры горения Eco Classic 24f
    Ate » 08 янв 2021, 18:37 » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    3486 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    12 янв 2021, 18:08
  • Не стандартная настройка F11 на baxi fourtech24F
    Николай 22 » 08 янв 2021, 15:05 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    2924 Просмотры
    Последнее сообщение Николай 22
    11 янв 2021, 15:38
  • Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ
    Skyscraper » 17 окт 2020, 10:10 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    3553 Просмотры
    Последнее сообщение Skyscraper
    19 окт 2020, 09:08

Вернуться в «Программирование настроек»