Параметры воды для конденсационного котла

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Игорь Олегович »

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла?

Общая минералзация 300мг/л
Жесткость общая 1,5 град. жесткости
Бикарбонаты 200мг/л
Кальцый 25 мг/л
Магний 5 мг/л

Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой "не оставляет накипи". При ее использовании для питья за год она действительно не оставила накипи в чайнике, но подойдет ли она котлу? Многие монтажные организации в нашем городе из-за массовых проблем с конденсационными теплообменниками повально переходят на дистиллированную, но как я понял из обучающего видео BAXI это тоже крайность.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7775
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 878 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Bahus »

Ай блин. Забыл. Видел же ваш пост вчера, сегодня не спросил у наших компетентов.
На мой взгляд - жесткость вполне приемлемая. У нас на городском водопроводе в 4-4,5 градуса жесткости битермики вполне себе нормально живут. Конденсационнику полторашка должна понравиться. Про остальные показатели молчу, ибо теплообменнику критичны именно соли кальция и магния (жесткость).
Но вот на вашем месте я бы не пожалел 1500-2000 руб. и сдал бы бутылочку этой воды (сняв все этикетки) в лабораторию на анализ. Поскольку у нас заявленное на этикетке воды оооочень редко совпадает с тем, что там на самом деле есть. Можно только на общую жесткость. А еще лучше на общую и карбонатную (часть общей). Вот тогда и увидим как по весне говорят кто где с..л.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#2

DmitryCH
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:03
Откуда: МО
Благодарил (а): 1 раз

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение DmitryCH »

Добрый день.

Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21

Котел установлен Luna platinum одноконтурный (еще не подключен), радиаторы биметалл.
Такие показатели подходят для теплообменника, еще на что-то нужно сдавать анализы?
Или какие-то присадки в воду добавить?

Подскажите пожалуйста кто знает.

#3

Steamboy
Ас
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 176 раз
Возраст: 44

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Steamboy »

DmitryCH писал(а):
08 сен 2020, 10:27
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
только по показателю рН можно уже не сомневаться, что вода в отоплении отличная.
А что касательно жёсткости, то она умягчена уже в котле давным давно :D
https://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabe ... onvertion/ в среднем показатель жёсткости сырой воды 4,5 градуса (или согласно ссылки 4,5 мг*экв/литр).

Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

#4

DmitryCH
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:03
Откуда: МО
Благодарил (а): 1 раз

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение DmitryCH »

Steamboy писал(а):
08 сен 2020, 19:12
Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали. Защита от конденсата установлена на 55 градусов (пеллетный котел), а отопление было 62, редко поднимал до 65 градусов.

#5

Steamboy
Ас
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 176 раз
Возраст: 44

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Steamboy »

DmitryCH писал(а):
09 сен 2020, 08:56
Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали
;)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор настенного конденсационного котла.
    sprint33 » 23 окт 2020, 15:20 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1 Ответы
    4298 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    23 окт 2020, 17:55
  • Нужен ли отводчик конденсата на дымоходе для конденсационного котла?
    vladtomsk » 12 фев 2021, 12:00 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    2773 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    12 фев 2021, 18:10
  • Main Digit. Нет горячей воды.
    1 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    09 фев 2021, 17:17
  • 0.5 литра воды из новых котлов
    vladtomsk » 21 фев 2021, 20:09 » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1723 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 фев 2021, 11:46
  • baxi sig-2 11i скачет температура воды
    25Sega » 01 фев 2021, 12:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    731 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    01 фев 2021, 13:42