Сообщение Александр33. »

Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.

#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение bullet0823 »

Переведите в режим только ГВС, должен отключиться

#2

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Спасибо! Попробуем.

#3

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Перевели в режим ГВС,отработал выбег и отключился.Получается переключили только на ГВС,так называемый летний режим.Включаем на отопление,насос так же не останавливается.

#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение bullet0823 »

Так и должно быть. Продолжайте наблюдение.

#5

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.

#6

slavikizsurka
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 дек 2019, 19:13
Откуда: Йошкар-ола
Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 46

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение slavikizsurka »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 16:34
bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.
P18 и Р19 озвучьте

#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 16:34
Насос должен отработать выставленное время выбега, …
Но это только после того, как комнатный термостат дал команду: "хватит греть"!!! А до тех пор - включен постоянно.

#8

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Starik, У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.Покупали два в одном месте.И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?

#9

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение bullet0823 »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 20:11
Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Starik, У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.Покупали два в одном месте.И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
Не, ну если в одном месте покупали, тогда да, ищите почему не выключается :D

#10

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Или блок управления т.е. плата,или датчик температуры отопления,подвирает.

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?!

#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 324 раза
Возраст: 52
Контактная информация:

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 20:11
У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.
А может это "другому человеку" беспокоиться надо...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#12

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

BAXI-Ural, У него отключается,я ходил смотрел.

#13

slavikizsurka
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 дек 2019, 19:13
Откуда: Йошкар-ола
Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 46

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение slavikizsurka »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 22:45
slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?
как и у вас Турция

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 23:27
BAXI-Ural, У него отключается,я ходил смотрел.
у меня тоже отключается

#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 324 раза
Возраст: 52
Контактная информация:

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 22:45
производителя платы
Honeywell, а вот в какой стране нам не известно...
Стандартный алгоритм - при замкнутой перемычке (комнатном термостате) насос работает непрерывно, - иначе как котел при отсутствии циркуляции узнает, что теплоноситель в системе уже остыл?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#15

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

BAXI-Ural, С Новым годом! У нас стоит Honeywell,ставят и Bertelli,вот и спросил.Это всё понят что Вы пишите.Поясните, зачем регулировка выбега насоса в настройках?Смотрел разные модели работающих BAXI,после работы котла насос выключается через какое то время,без выносного термостата.

#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
31 дек 2019, 20:11
И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
Эта настройка для того, что бы пользователи вопросы задавали. :)
После того, как термостат дал команду на отключение котла, насос постциркулирует, а хозяин котла может решить - как долго. ;) Для продвинутых пользователей, короче. :)

#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 324 раза
Возраст: 52
Контактная информация:

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

Обновил свои знания: ДА, в этой модели насос отключается и при работе без термостата, смотрите параметры Р18 и Р19...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#18

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

BAXI-Ural, В том то и дело меняли эти параметры Р18 и Р19,не отключается.Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.

#19

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение bullet0823 »

Вот это поворот, Александр33, примите извинения

#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
01 янв 2020, 14:02
Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.
Во-первых, приношу свои извинения, новый котел оказался сильно новым. :oops: Параметры изменяются и значение сохраняется (?), если так, я бы попробовал "перезагрузить" котел (с выбранными параметрами), т.е. кнопкой "выкл" и через минуту - две "вкл".

#21

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Starik, Попробовали Ваш алгоритм действий,результат тот же.

#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
02 янв 2020, 19:55
… результат тот же.
Там есть ещё один параметр Р28, что выставлено?

#23

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Starik, Стоит 2.

#24

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение bullet0823 »

а сколько ждали? температура до скольки опускается? может еще параметр Р25

#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
04 янв 2020, 14:06
Стоит 2.
Подумал одно, напечатал другое … , не тот параметр запросил, Р27 (по работе насоса)? Похоже на него; либо вкл/выкл (постциркуляция), либо скорость уменьшает, может и ошибаюсь.

#26

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

Starik, Стоит 0. Р27-Принцип работы насоса-0 вкл/вык.,1-с регулируемой скоростью.

Отправлено спустя 4 минуты :
bullet0823, Р25 -80градусов.

#27

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение bullet0823 »

Ещё 2 вопроса было

#28

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Starik »

Александр33., В таком случае, может посмотреть в сторону гарантийной замены платы? Вроде уже все хоть как-то связанные параметры перебрали. Можно у товарища переписать все параметры и сверить со своими. Либо плата, либо придут и ткнут носом …

#29

Автор темы
Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.

Сообщение Александр33. »

bullet0823, По поводу вопросов- ждали чего? Температуру отопления? Спрашивайте по точнее,что знаем расскажем.

Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Starik, Подскажите как обратится по гарантийной замене. Это женщина,и "всего боится".

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
    25 Ответы
    7858 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    19 окт 2020, 10:48
  • Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
    kostyan13 » 30 сен 2020, 08:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    53 Ответы
    7423 Просмотры
    Последнее сообщение kostyan13
    08 ноя 2020, 23:11
  • ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT
    tomlis » 02 дек 2020, 11:48 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    8 Ответы
    3522 Просмотры
    Последнее сообщение tomlis
    03 дек 2020, 15:18
  • Форсунки Baxi Eco Nova 18F
    2 Ответы
    2445 Просмотры
    Последнее сообщение G.Mikhail
    25 дек 2020, 23:47
  • Eco nova 24f помогите с настройкой.
    Oleg Bor » 14 янв 2021, 12:27 » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    2450 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg Bor
    14 янв 2021, 17:24

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость