Общие вопросы по СО для конденсационного котла

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Дрюнделль
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 23:56
Мой котел: Baxi Luna Platinum+ 24
Благодарил (а): 2 раза

Общие вопросы по СО для конденсационного котла

Сообщение Дрюнделль »

Здравствуйте! Есть одноэтажный дом общей площадью 180 м2. Закопан газгольдер и приобретен Luna Platinum 24+.
Дело за "малым". Есть несколько вопросов.

Как правильно расчитать мощность радиаторов отопления для работы котла 50/30 ? Ясно, что котел постоянно в таком режиме не будет работать, особенно когда за бортом -27. Нужен ли дополнительный насос и расширительный бак (установщики говорят что нужно считать)?
Дом Брус 195х145. Высота потолков 2.75. Утепление пол/потолок минвата 200 мм. Окна двойной стеклопакет с энергосберегающими стеклами.
Теплого пола нет. СО будет двухтрубной. Армированный пластик. Схемы пока нет.
Поможите плиз...
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Общие вопросы по СО для конденсационного котла

Сообщение garry »

Одна секция на два квадрата, так устроит? В остальных случаях надо выезжать на объект и делать более глубокий расчёт.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Общие вопросы по СО для конденсационного котла

Сообщение plehan »

garry писал(а): Одна секция на два квадрата, так устроит?
- ну это варварский способ ! :)
Дрюнделль писал(а): Как правильно расчитать мощность радиаторов отопления для работы котла 50/30 ?
- очень просто с одной стороны и одновременно сложно ! Необходимо пересчитать мощность радиатора либо руками или воспользоваться программой ,например СО 3.8 в которой можно вставить значение подачи и обратки и температуры в помещении и получить фактическую теплоотдачу в помещении одной секции !
Дрюнделль писал(а): Дом Брус 195х145. Высота потолков 2.75. Утепление пол/потолок минвата 200 мм. Окна двойной стеклопакет с энергосберегающими стеклами.
- это исходные данные ,которые ни о чем не говорят ,они нужны ,как база для теплотехнического расчета ! Из этого следует - если по жадничаете и не сделаете в проектной организации расчет система может как минимум быть высокотемпературной и конденсационный котел не раскроет свой потенциал , как максимум система будет не рабочей !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    5091 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Вопросы DUO-TEK-E
    Игорь716 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1599 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение Architectorus
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    4747 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    7377 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость