Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО

-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Насос же один, а работает и на СО и на ГВС..На две такие разные системы с вашей точки зрения..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
человек. Остальные - хапнуть деньги и убежать. Сертификат на авторизацию - не в счет. Я способен понять, как это работает, чтобы, как минимум, на равных общаться со специалистами, имеющими допуск по работе с газом. С извинениями, если кого обидел. Рад бы познакомиться с квалифицированным специалистом, чтобы он все привел в порядок.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Насос же один, а работает и на СО и на ГВС..На две такие разные системы с вашей точки зрения..[/quote]
Ну, нет... Потоки воды ГВС и СО не смешиваются. Насос гоняет воду по большому кругу - через батареи - в режиме СО. И по малому кругу через вторичный теплообменник - в режиме ГВС. Управляет потоками 3-х ходовой клапан. Я не прав? Давление должно быть одинаково - это одна система.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-это к ТО котлов не имеет отношение !Алексей Нико писал(а): (электроника LG, SAMSUNG и пр.)
- а вы с органом по охране памятников согласовывали установку котла ?Алексей Нико писал(а): А у меня дом в центре - памятник культуры, за который я отвечаю, и все должно работать на 100%.
Проверить давление в баке , проверить хватает ли бака в системе СО -объем ! Если нет то докинуть внешний !
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Я бы понял, если бы давление поднималось при включении ГВС, но почему падает?RADAR писал(а): Сопротивление контуров разное, перепад на на насосе тоже будет разным..К этому может добавиться расширительный бак, с неизвестным давлением газа..Отсюда и скачки давления на манометре..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Документально все в порядке. Давление в баке 1 атм. Объем системы 70 литров.plehan писал(а):-это к ТО котлов не имеет отношение !Алексей Нико писал(а): (электроника LG, SAMSUNG и пр.)
- а вы с органом по охране памятников согласовывали установку котла ?Алексей Нико писал(а): А у меня дом в центре - памятник культуры, за который я отвечаю, и все должно работать на 100%.
Проверить давление в баке , проверить хватает ли бака в системе СО -объем ! Если нет то докинуть внешний !
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Совсем недавно делал. Я здесь рассказывал, как золотник развалился и пришлось шланг наставлять на сосок РБ. Давление сделано по технологии и составляло 1 атм при 70 л. объема СО.RADAR писал(а): Сделайте ревизию бака..Темы есть..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
- есть разрешение о том что вы прошли обучение и есть допуск к работе с газовым оборудованием , если нет- демагогия!Алексей Нико писал(а): Документально все в порядке
-0.85 по рекомендации изготовителя !Алексей Нико писал(а): . Давление сделано по технологии и составляло 1 атм при 70 л.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
С замечанием согласен: допуск давно просрочен, но понятие имею. Точно также могу сказать специалисту, имеющему допуск по газу, но не обученному в учебных центрах производителей - нечего соваться в незнакомые приборы. Нет сертификата - все... Да и у нас в области с Нового года никому, кроме работников Горгаза, допуски не дают. Даже тем, кто имеет авторизации от производителей на ремонт. Давление исправлю - что-то отложилось 1 атм. Объем бака 6 л. Чуток не хватает?plehan писал(а):- есть разрешение о том что вы прошли обучение и есть допуск к работе с газовым оборудованием , если нет- демагогия!Алексей Нико писал(а): Документально все в порядке-0.85 по рекомендации изготовителя !Алексей Нико писал(а): . Давление сделано по технологии и составляло 1 атм при 70 л.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-ну это отсебятина !Алексей Нико писал(а): Да и у нас в области с Нового года никому, кроме работников Горгаза, допуски не дают
А что насчет памятника архитектуры ,у вас до котла стояла скорее всего печная горелка !?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Нет, было центральное отопление, но стало неимоверно дорого... А про допуски - не отсебятина. Только вот в пятницу с директором СЦ по Горенье и БОШ говорили. У них допуск закончился 31/12/2016, а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...plehan писал(а):-ну это отсебятина !Алексей Нико писал(а): Да и у нас в области с Нового года никому, кроме работников Горгаза, допуски не дают
А что насчет памятника архитектуры ,у вас до котла стояла скорее всего печная горелка !?
Отправлено спустя 2 минуты :
Да, при открытом кране слива.RADAR писал(а): Атмосфера без воды?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
тогда вариантов не много..Утечка, мал встроенный бак и засор на пути бака..Алексей Нико писал(а): Да, при открытом кране слива.
Вполне реальная история...Алексей Нико писал(а): а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
RADAR, может быть утечка в основном теплообменнике? РБ планирую 10 л внешний. А что за засор на пути бака? Что смотреть?RADAR писал(а):тогда вариантов не много..Утечка, мал встроенный бак и засор на пути бака..Алексей Нико писал(а): Да, при открытом кране слива.Вполне реальная история...Алексей Нико писал(а): а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Это может быть похоже на микроутечку? См. фото.RADAR писал(а): Трубку от бака снять, продуть попробовать..Утечка в основном будет видна визуально..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Так ниппель в воздушной части РБ, а трубка - в водной. Или Вы имеете ввиду ниппель, к которому присоединяется водная трубка?RADAR писал(а): Не исключено, но слабо похоже..Еще бывает сам ниппель бака затыкает грязь, но реже..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Спасибо, будем разбираться...RADAR писал(а): Водяной конечно..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
- отсебятина ,к законным приказам отношения не имеет !Алексей Нико писал(а): , а новый не дают - во Владимире объясняют, что такой приказ "сверху" - только предприятиям под крылом Горгаза...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Зато такая реальная отсебятина, с которой нет способов воевать..Ползет себе по стране..plehan писал(а): - отсебятина ,к законным приказам отношения не имеет !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
- возможно нет , а возможно есть воюющие ! Каждый определяет свое место сам !RADAR писал(а): Зато такая реальная отсебятина, с которой нет способов воевать..Ползет себе по стране..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Производители свои СЦ с большим опытом работы берегут и реально не знают, что делать с Облгазами. Тоже самое и с Самсунг - у них варочные панели, духовки... Отдавать авторизацию Горгазовским ООО, которых потом обучать 3 года грамотному ремонту, только из-за наличия допуска? Создание нового Авторизованного СЦ - ой, не просто...RADAR писал(а): Может мы о разном..Производитель отказывается от партнеров добровольно, принудительно под давлением облгазом..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 702 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1060 Просмотры
-
Последнее сообщение Viert
-
- 12 Ответы
- 4351 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 1989 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 5385 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikolka987
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость