Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
До 85...nik 1191 писал(а): На моем старом ecofour можно выставлять до 90.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ага... так и есть...nik 1191 писал(а): могу выставить только 76 градусов
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 июл 2017, 11:28
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 39
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Разобрался что за разъем. Комнатного программатора. Термостат с обычным реле подключается к колодке питания вместо перемычки, как я делал на своем старом котле. А сюда подключается какой-то цифровой программатор. Тогда почему такая странная температура теплоносителя?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ясно, так задумал производитель. Да, правильно, до 85, до 90 вода грелась.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ясно, так задумал производитель. Да, правильно, до 85, до 90 вода грелась.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Это OpenTherm (С) Гугли
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ага. Уже вижу...
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ага. Уже вижу...

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 июл 2017, 11:28
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi MainFour 240F, Ecofour 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 39
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Котел работает, отлично! Каки из теплообменника все еще выходят) Вопрос знатокам, как подключить два котла параллельно чтобы один был основной, а второй, резервный, помогал первому в холода когда его мощности не хватает? Не гонять же оба котла круглый год? Что за два программируемых реле в таблице упомянуты?
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
Понятно что за реле. Можно поставить аварийную лампочку в комнате, чтобы не дожидаясь остывания теплоносителя понять что котел встал. Интересная возможность, остальное в принципе можно реализовать и без этих реле.
Про параллельное подключение котлов вопрос пока открыт...
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
Понятно что за реле. Можно поставить аварийную лампочку в комнате, чтобы не дожидаясь остывания теплоносителя понять что котел встал. Интересная возможность, остальное в принципе можно реализовать и без этих реле.
Про параллельное подключение котлов вопрос пока открыт...
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день.Котел Baxi eco four, не зажигается пламя,искра идёт , потом выдает ошибку Е01.Позвонили мастеру,он сразу сказал менять плату,даже не приехав. Подскажите,пожалуйста,есть ли какие то варианты диагностики платы,там вроде есть же юсб разъем? Может ли это быть проблема с газовым клапаном,если есть где уже на форуме про это ,киньте ссылку .Котел отработал 3 года вообще без проблем.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А газ то поджигается?Максим86 писал(а): искра идёт
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Нет,пламя не загорается.газ видимо не поступает в горелку.Когда включаешь горячую воду или отопление,искра есть,но газ не поджигается.потом ошибка вылетает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Значит или до котла, или газовый клапан.
Проверяйте, подается ли напряжение на клапан, а также прозвонить первичные катушки клапана. Цифры и метода есть в семинарской тетради (в аптечке).
Проверяйте, подается ли напряжение на клапан, а также прозвонить первичные катушки клапана. Цифры и метода есть в семинарской тетради (в аптечке).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
И у меня появилась проблема Е01 с котлом.
Модель: Baxi Mainfour 240 F
Год выпуска и установки: 2011
За 6 лет эксплуатации поменял реле и что-то на подаче воздуха.
Стабилизатор установлен, с эл-вом проблем нет. С подачей воды и газа тоже проблем нет.
ТО проходил ежегодно, в последние 2 года проблем совсем не было.
Симптомы: за последние 3 недели все чаще вылетает ошибка Е01. Сначала было раз в неделю, сейчас вылетает каждые 1-3 часа.
При ГВС вода нагревается 1 минуту, потом 1 минуту печка перестает греть и течет холодная (так постоянно).
Предлагается последовательно поменять газовый клапан, затем плата.
Сумма получается как 60-70%% покупки и установки нового котла.
Прошу подсказать оптимальное решение.
Фото спецификации котла.

Модель: Baxi Mainfour 240 F
Год выпуска и установки: 2011
За 6 лет эксплуатации поменял реле и что-то на подаче воздуха.
Стабилизатор установлен, с эл-вом проблем нет. С подачей воды и газа тоже проблем нет.
ТО проходил ежегодно, в последние 2 года проблем совсем не было.
Симптомы: за последние 3 недели все чаще вылетает ошибка Е01. Сначала было раз в неделю, сейчас вылетает каждые 1-3 часа.
При ГВС вода нагревается 1 минуту, потом 1 минуту печка перестает греть и течет холодная (так постоянно).
Предлагается последовательно поменять газовый клапан, затем плата.
Сумма получается как 60-70%% покупки и установки нового котла.
Прошу подсказать оптимальное решение.
Фото спецификации котла.

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6443
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 389 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Если все замечательно, то я бы начал с платы..
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Спасибо за ответ!RADAR писал(а): Если все замечательно, то я бы начал с платы..
Выше вероятность, что плата отказала?
Мне, наоборот, предлагают начать с клапана. Оно и дешевле почти в 2 раза (если ставить рабочий БУ).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6443
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 389 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
клапан более предсказуем, чем плата..он как правило либо работает, либо нет..
я к примеру если не уверен в результате, но очень большое подозрение - ставлю плату на сутки, наблюдаем, если не попал - ставлю родную старую, беру деньги только за выезд..двигаемся дальше..так поступаем со всеми двоякими неисправностями..но таких неисправностей очень очень мало..в 99% случаев по описанию проблемы берем з/ч и с первой попытки попадаем
если у мастера нет такой возможности, то он начинает менять по алфавиту за ваш счет..но тут конечно неплохо бы обговорить сколько попыток будет и оценить возможный ущерб..
по вашему описанию - можно начать с платы, но по месту выбор будет более точным..
я к примеру если не уверен в результате, но очень большое подозрение - ставлю плату на сутки, наблюдаем, если не попал - ставлю родную старую, беру деньги только за выезд..двигаемся дальше..так поступаем со всеми двоякими неисправностями..но таких неисправностей очень очень мало..в 99% случаев по описанию проблемы берем з/ч и с первой попытки попадаем


-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
правильный подходRADAR писал(а): я к примеру если не уверен в результате, но очень большое подозрение - ставлю плату на сутки, наблюдаем, если не попал - ставлю родную старую, беру деньги только за выезд

обзвонил несколько объявлений в Казани, так и не нашел тех, у кого есть плата для теста
Если у кого есть, напишите в личку.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Платы тех лет ой какие нехорошие. Я бы провел модернизацию на "белую" панель. Плата+клапан+проводка стоит на тыщу дороже чем плата в одиночку. Артикуды найдете на форуме.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Спасибо за наводку. Артикулы нашел:Bahus писал(а): Артикуды найдете на форуме.
710926800 для закрытой камеры
710926900 для открытой камеры
Комплект состоит из основных узлов:
1. Клапан газовый Honeywell VK4105M M-M - 710669200
2. Плата Honeywell SM11469 - 710825300
и дополнительных:
1. Кожух платы
2. Вся электропроводка (поскольку разъемы на платах разной конфигурации)
3. Новая инструкция.
Теперь осталось найти как бы это в Казани достать. А то совсем уже свежо становится в доме. Котел каждые 40 минут в Е01 выпадает.
upd обзвонил 10 дилеров, нашлись только на складе в Москве. Заказал.
Последний раз редактировалось baxi_main4_240 19 окт 2017, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Тю. В Казани, да не найти. Там по-моему только ленивый ЗИП на Baxi не держит.
Например региональные склады з/ч:
Например региональные склады з/ч:
Кроме этого есть миллион сервисных центров, которые вам эту коробочку с радостью продадут.Казань ИП Громов Д.В. (843) 527-80-20; +7-927-249-13-93 г. Казань, ул. Чистопольская, 81, оф. 3
Казань Терморос-Казань (843) 567-19-91 г. Казань, ул. Астрономическая, 8/21
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Я сам удивился, нет ни у кого в наличии.Bahus писал(а): Тю. В Казани, да не найти. Там по-моему только ленивый ЗИП на Baxi не держит.
Во второй конторе из вашего списка как раз и заказал. Везут из Москвы, прибудет в понедельник.
Возможно самостоятельно по инструкции установить или лучше не лезть?
Уровень подготовки - начинающий (на уровне продуть, разобрать/собрать).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Клапан = газовый тракт. Лучше некоторое количество дензнаков за официальный акт работ отдать.
А так-то там ничего такого.
А так-то там ничего такого.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Это "Если"... Я бы начал с проверки электроснабжения, состояния электрода и горелкиRADAR писал(а): Если все замечательно, то я бы начал с платы..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Есть стабилизатор, изменений в электроснабжении не вносилось в последние несколько лет.BAXI-Ural писал(а): Я бы начал с проверки электроснабжения, состояния электрода и горелки
Электрод и горелка в отличном состоянии, 3 мм ровно от поджига.
Это я самостоятельно проверил первым делом.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 окт 2017, 12:17
- Мой котел: Baxi Mainfour 240 F
- Благодарил (а): 4 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
В итоге был установлен комплект 710926800 (для закрытой камеры).
Пока 14 часов полет нормальный. Надеюсь, что прослужит долго.
Большое спасибо за помощь.
Пока 14 часов полет нормальный. Надеюсь, что прослужит долго.
Большое спасибо за помощь.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:22
- Мой котел: ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Здравствуйте. Прошу помощи.
Котел ecofour 24F. Подключен через стабилизатор Теплоком. Уличный датчик + комнатный термостат. В работе 2012 года. Обслуживался регулярно. Выскакивает ошибка Е01. Не был в доме 4 дня – приехал температура +12, котел в ошибке. После перезапуска искра есть, бьет с конца электрода на горелку. Зазор около 3,5 мм. Пламя загорается и тут же плавно тухнет, так несколько раз потом в ошибку. Если запустить со снятым проводом катушки модуляции то запускается и все работает (естественно без модуляции). Приходил монтажник с диф. манометром, все настройки по газу проверил. Проблема есть только на «холодном» пуске. Так как на прогретом около часа котле, выключил его, воткнул все провода обратно и все работало около суток. Потом смоделировал переход на «будние дни» с меньшей температурой: остудил котел, и он опять стал уходить в ошибку с подключенной модуляцией. Так пока и работает с увеличенным нижним порогом пламени без модуляции на время решения проблемы.
Клапан sigma+плата Bertelli. Сопротивления на клапане все в норме.
Фазировка проверена, камера вся вычищена, горелка продута воздухом, электрод почистил спиртом (да и изначально чисто там было везде). Напряжение фаза-ноль, фаза-земля -216 В; ноль- земля 4,1 В.
Что еще можно проверить самостоятельно?
Прочитав тему и интернет понятно, что искать нужно в плате или клапане, но менять все по очереди как то накладно. Возможно у кого-то уже была такая проблема и дельный совет поможет решить проблему.
Котел ecofour 24F. Подключен через стабилизатор Теплоком. Уличный датчик + комнатный термостат. В работе 2012 года. Обслуживался регулярно. Выскакивает ошибка Е01. Не был в доме 4 дня – приехал температура +12, котел в ошибке. После перезапуска искра есть, бьет с конца электрода на горелку. Зазор около 3,5 мм. Пламя загорается и тут же плавно тухнет, так несколько раз потом в ошибку. Если запустить со снятым проводом катушки модуляции то запускается и все работает (естественно без модуляции). Приходил монтажник с диф. манометром, все настройки по газу проверил. Проблема есть только на «холодном» пуске. Так как на прогретом около часа котле, выключил его, воткнул все провода обратно и все работало около суток. Потом смоделировал переход на «будние дни» с меньшей температурой: остудил котел, и он опять стал уходить в ошибку с подключенной модуляцией. Так пока и работает с увеличенным нижним порогом пламени без модуляции на время решения проблемы.
Клапан sigma+плата Bertelli. Сопротивления на клапане все в норме.
Фазировка проверена, камера вся вычищена, горелка продута воздухом, электрод почистил спиртом (да и изначально чисто там было везде). Напряжение фаза-ноль, фаза-земля -216 В; ноль- земля 4,1 В.
Что еще можно проверить самостоятельно?
Прочитав тему и интернет понятно, что искать нужно в плате или клапане, но менять все по очереди как то накладно. Возможно у кого-то уже была такая проблема и дельный совет поможет решить проблему.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Вот это явный косяк, хотя прямого отношения к вашей проблеме не имеет.ivan31 писал(а): ноль- земля 4,1 В.
Это либо "деградировал" источник вторичного питания на плате, либо проблемы с контактами реле на плате.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:22
- Мой котел: ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Попробую на других ветках электрики в доме, Отключив котельную..
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2018, 17:51
- Мой котел: mainfor240f
- Благодарил (а): 2 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
такая ж е35. в основном в зимний период и под утро! началась с третьего года эксплатации.на пятый е 99 и не сбрасывалось! мастер отвёз на ремонт плату! е99 устранили (4000р)(замена реле газа) А е35 осталось! не нашли!(стабилизатор у меня плохой! хорошо дали на пробу свой,но и он не помог) и снова за ремонт теже деньги, плюс за аренду платы 1500! я не повёлся новая 11000 стоит!посмотрим ,что дальше! как вы решили вашу проблему?с уважением Сергей!
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:22
- Мой котел: ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
сергей_1000, пока решили тем что скинули провод с катушки модуляции и немного подняли нижний порог газа. На отоплении все работает стабильно. Хотя наверно не самым экономным образом. При разборе воды приходится иногда второй кран приоткрывать или подмешивать воду. Дом не ежедневного проживания, так вот и работает 

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Наводит на крамольную мысль... снять катушку модулятора и смазать шток. Прокладка пробковая, если аккуратно всё снять, останется целая. Для смазки я использовал специальный высокотемпературный силикон (не в баллончике), "угостили" по случаю 10 кубовым шприцом.ivan31 писал(а): ...пока решили тем что скинули провод с катушки модуляции...
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2018, 17:51
- Мой котел: mainfor240f
- Благодарил (а): 2 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
я вроде нашёл решение в нете! заставил переделать бесплатно! плату! может вам поможет!http://www.ccproject.com.ua/forum/viewtopic.php?p=7421 !2 недели работает надо сплюнуть чтоб не сглазить!В последнее время мы получили большое количество обращений по ошибке E35 появляющейся на котлах Mainfour / Ecofour / Fourtech/QuasarD/PulsarD использующих одинаковую электронную платформу.
Причиной возникновения данной ошибки является некачественный компонент на электронной плате Honeywell произведённой на фабрике в Германии.
Речь идёт о платах, произведённых в период с 28-й недели 2012 до 48-й недели 2012 года.
Компания Honeywell имеет производство в Германии и в Чешской республике. Фабрика, на которой использовался некачественный компонент находится в Германии, а в Чехии этой проблемы небыло.
В приложении находится техническая информация, как определить разницу между платами
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
http://www.ccproject.com.ua/forum/downl ... php?id=590
Причиной возникновения данной ошибки является некачественный компонент на электронной плате Honeywell произведённой на фабрике в Германии.
Речь идёт о платах, произведённых в период с 28-й недели 2012 до 48-й недели 2012 года.
Компания Honeywell имеет производство в Германии и в Чешской республике. Фабрика, на которой использовался некачественный компонент находится в Германии, а в Чехии этой проблемы небыло.
В приложении находится техническая информация, как определить разницу между платами
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
http://www.ccproject.com.ua/forum/downl ... php?id=590
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Эта статья и история с кривым варистором уже давно не секрет. Больше 5 лет этим платам уже. У кого косячило - все уже поменяли. Ну мне так казалось... По крайней мере я такую последний раз видел года 1,5-2 назад.сергей_1000 писал(а): я вроде нашёл решение в нете!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-