Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Чарли Гордон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 16:44
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Чарли Гордон »

Вопрос от ламера
Решил отключить антилегионеллу. Покурил форум . Полез в котел к разъему А10 (камрады рекомендуют кинуть перемычку между 5 и 7 контактами. Но там уже есть перемычка между 1 и 3. Внимание вопрос - чего делать с этой перемычкой? оставлять? или перекидывать на 5 и 7.
З.Ы. Кто нибудь в курсе вообще по этому разъему, какие контакты чего значат? и за что отвечает перемычка 1-3.
Спасибо за ответы.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение BAXI-Ural »

Чарли Гордон писал(а): Внимание вопрос - чего делать с этой перемычкой?
Внимание ответ - а зачем вообще что-то делать с этой перемычкой? :? Особенно если "ламер"... :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Чарли Гордон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 16:44
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Чарли Гордон »

низачем... может просто неправильно вопрос сформулировал. Вопрос в том оставлять ее там-же + втыкать еще одну на 5 и 7. Или переносить на 5 и 7 с разъемов 1 и 3. Я просто нихрена не понимаю в этих платах, поэтому видимо перестраховываюсь... ну и плюс природная любознательность.
Спасибо за ответ.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Игорь-2 »

Чарли Гордон писал(а): Кто нибудь в курсе вообще по этому разъему, какие контакты чего значат? и за что отвечает перемычка 1-3.
Боюсь, что это тайна, покрытая мраком.. Причем и для представителей Baxi тоже.. Знать точно будет производитель платы..

Автор темы
Чарли Гордон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 16:44
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Чарли Гордон »

я итак и не понял... мне перемычку на 1 и 3 оставлять?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12475
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Bahus »

На A2 есть две перемычки. На A3 еще одна. На клеммнике еще 2 перемычки стоит. Чего про них не спрашиваете? Да выдерните их кучкой, и вся недолга.
Вы же прочитали - 5 и 7 разъема А10. Чего вы к 1-3 привязались?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Чарли Гордон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 16:44
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Чарли Гордон »

Это значит да ... оставить как есть + кинуть еще на 5 и 7 ? Был простой вопрос, ждал простой ответ.... зачем демагогию разводить. :(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12475
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Вопрос про антилегионеллу(опять) Baxi Slim 1.300iN

Сообщение Bahus »

Да не было никакого вопроса. Вы написали, что хотите отключить антилегионеллу и тут же написали как это сделать.
Для чего вы приплели другие контакты, абсолютно антилегионеллы не касающиеся - нам неведомо. Отсюда и флудилка.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1948 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6394 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    5169 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1656 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]