замена котла с ОКС за ЗКС

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение cactus »

Добрый день. На замену старому котлу с открытой камерой куплен котел с закрытой камерой сгорания Luna-3 Comfort 1.310Fi. Имеется вертикальный дымоход (труба из нержавейки в кирпичной кладке) от старого котла диаметром 150мм. Переделывать под коаксиальный - не планируется. Котел устанавливается в отдельном помещении с дополнительным вентканалом и окном. Прошу проконсультировать по следующим вопросам:
1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
2. Как это правильно организовать, через разделитель?
3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение plehan »

cactus писал(а): 1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
- согласно паспорту такой возможности нет . Раздельным комплектом с забором с улицы .
cactus писал(а): 3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
- нужен .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение cactus »

А некий уважаемый BAXI ural пишет в других ветках, что возможен забор из помещения, только непонятно, как это согласовать с газовиками...

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение plehan »

cactus писал(а): как это согласовать с газовиками
- с газовиками ничего не согласовывается . Пригодность дымовых и вентиляционных каналов подтверждается актом . Согласно паспорта на оборудование производитель указывает допустимые варианты монтажа дымоходов . Если вам письмом Baxi подтвердит ,что это тех. возможно пожалуйста . Есть конечно другие варианты легализации озвучивать не буду .
Замену осуществляет организация по договору ТО ВДГО -смотреть ПП№410.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение bullet0823 »

Есть такие волшебные самодельные переходы, из 60мм плавно переходят в 150мм

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение cactus »

Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все? Вроде как не из помещения, но и лишних дырок не надо делать...

И кстати, не увидел в аксессуарах - фильтры для воздухопритока есть в номенклатуре Baxi?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение Starik »

cactus писал(а): Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все?

Ключевое слово выделил. Вентканал совсем для других целей делается, туда ничего подключать нельзя (именно вентканал, а не вентиляция, как в ванной или ещё где).

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

замена котла с ОКС за ЗКС

Сообщение cactus »

В номенклатуре BAXI обнаружен переходник KHG 714111810 - "для забора воздуха из помещения"?. Существует ли документ, который регламентирует его применение?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1426 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    5003 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4156 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Замена вентилятора
    cr4zsci » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    2762 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    3606 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость