Котел EcoFour 24квт
Котел EcoFour 24квт
Добрый день.
Имеем двухконтурный котел Baxi EcoFour 24квт, работающий пока только на отопление.
Подскажите, пожалуйста:
1. Система собрана без расширительного бачка. В системе 90 литров теплоносителя "теплый дом" на минус 20гр.
При температуре теплоносителя на котле 24град (котел выключен) давление на Фото1. А при температуре 60град (котел работает) - давление на Фото 2. Нужно ли мне врезать в систему расширительный бачек ?
2.Планирую подключать второй контур котла на ГВС. Заказывал анализ воды из колодца, сказали вода жестковатая для техники :
рН, ед - 7,67
Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) - 5,8
Общая минерализация, мг/л - 268
Подскажите, какие фильтры можно использовать для смягчения воды, чтобы котел подольше поработал?
(дом дачный, дорогостоящие системы подготовки воды не потяну)
Заранее спасибо за ответы..
Имеем двухконтурный котел Baxi EcoFour 24квт, работающий пока только на отопление.
Подскажите, пожалуйста:
1. Система собрана без расширительного бачка. В системе 90 литров теплоносителя "теплый дом" на минус 20гр.
При температуре теплоносителя на котле 24град (котел выключен) давление на Фото1. А при температуре 60град (котел работает) - давление на Фото 2. Нужно ли мне врезать в систему расширительный бачек ?
2.Планирую подключать второй контур котла на ГВС. Заказывал анализ воды из колодца, сказали вода жестковатая для техники :
рН, ед - 7,67
Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) - 5,8
Общая минерализация, мг/л - 268
Подскажите, какие фильтры можно использовать для смягчения воды, чтобы котел подольше поработал?
(дом дачный, дорогостоящие системы подготовки воды не потяну)
Заранее спасибо за ответы..
Котел EcoFour 24квт
Спасибо. Все вентили открыты.
Может у кого-то еще будут какие-нибудь идеи по озвученным мною вопросам?
Может у кого-то еще будут какие-нибудь идеи по озвученным мною вопросам?
Котел EcoFour 24квт
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если за полгода(с конца прошлого отопительного сезона) давление в системе упало на 0,4-0,5 атм, куда копать ?
в расширительном бачке давление подкачать ?
Подскажите пожалуйста, если за полгода(с конца прошлого отопительного сезона) давление в системе упало на 0,4-0,5 атм, куда копать ?
в расширительном бачке давление подкачать ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Котел EcoFour 24квт
Да.
Качай 1 кгс/см, больше не надо. Подпиткой 1,3 сделаешь в системе отопления, будет самое то.
Качай 1 кгс/см, больше не надо. Подпиткой 1,3 сделаешь в системе отопления, будет самое то.
Котел EcoFour 24квт
Можно ли слить избыток теплоносителя с помощью предохранительного клапана на группе безопасности чтобы накачать давление в РБ не сливая систему? Запорный кран на отводе, ведущем к РБ есть.
Или же надо снимать РБ и сливать с него, затем качать ?
Или же надо снимать РБ и сливать с него, затем качать ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел EcoFour 24квт
Сомнительно. Система при накачке должна быть открытой. А аварийное будет закрыт. Если только с него давление сбросить, а потом полностью выкрутить. Но при накачке оттуда попрет вода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 фев 2019, 19:46
- Откуда: Киров
- Мой котел: baxi eco home
- Карта BAXI-Club: 0
Котел EcoFour 24квт
Добрый день. помогите с советом. приобрели квартиру, котел уже висел. 2 зимы, топили пока шел ремонт. котел работал, давление в СО вроде бы стояло норм, перед каждой зимой, проверял, немного подкачивал, как и с последней зимой. и вот тут то случилось самое интересное: в октябре проверил давление на манометре, подкачал немного, запустил. давление выставил 1,5 бар по зеленой зоне. Тут как то, честно признаться, забыл про него (котел) и 13 февраля думаю дай проверю, смотрю на барометр, показывает 0!!!! при этом, читая инструкцию по котлу по идее должно сработать реле и котел выдать ошибку! мол типа нет давления в системе! при этом он работал, и главное интересно что батареи все горячие! открыл плавно доливной кран, и подкачал до необходимого давления! вопрос: кто как часто подкачивает воду в СО? и сколько считается в пределах нормы (подкачка, и в какой промежуток времени)? и почему такое могло произойти. квартиру сдавал застройщик в черновой, но все СО была уже в стяжке залита. но правда рабочие немного переделывали СО и в одном месте перепаивали трубы! но одна зима прошла, все было хорошо! не уж то где то начала сопливить и давление по тихоньку падает? тогда получается система должна воздушиться, а соответственно и батареи должны быть, не все, но холодными? Если что то не так написал прошу строго не судить ИМХО не сантехник и не газовик по образованию заранее спасибо!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Котел EcoFour 24квт
Нашел течь, через воздухоотводчик в группе безопасности... Конкретно мокроты не было, но сверху на нем были явные разводы. Закрутил колпачек воздухотводчика совсем, и вот почти 5 месяцев давление не падает. Скачет(примерно на 0,3), при нагреве повышается, при остывании падает - но в постоянных пределах, и подпитки не требовалось.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 апр 2019, 15:29
- Откуда: Чебоксарский район
Котел EcoFour 24квт
Подскажите пожалуйста. К нам сегодня приходили газовики на плановую проверку. Так как меня дома не было из принимала мама.
Так вот, когда я пришел и открыл горячую воду, она шла холодная. С открытым краном котёл начал спускать температуру до 27, а после того, как кран закрываю, снова поднимает до 80. Давление при этом на 1,5 приблизительно. Только через минуты 4 вода становится теплее.
Котёл Baxi Ecofour. Что можете посоветовать?
Так вот, когда я пришел и открыл горячую воду, она шла холодная. С открытым краном котёл начал спускать температуру до 27, а после того, как кран закрываю, снова поднимает до 80. Давление при этом на 1,5 приблизительно. Только через минуты 4 вода становится теплее.
Котёл Baxi Ecofour. Что можете посоветовать?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 апр 2019, 15:29
- Откуда: Чебоксарский район
Котел EcoFour 24квт
Добрый день.
Возможно ли в данном котле каким-то образом включить режим работы циркуляционного насоса без включения отопления/гвс, т.е. без газа ?
Возможно ли в данном котле каким-то образом включить режим работы циркуляционного насоса без включения отопления/гвс, т.е. без газа ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел EcoFour 24квт
Идея не очень понятная.
Так-то, если не подключен комнатный термостат - насос работает постоянно. А вот без газа.... наверное рано или поздно он захочет разжечься, ну и Е01 словите.
Так-то, если не подключен комнатный термостат - насос работает постоянно. А вот без газа.... наверное рано или поздно он захочет разжечься, ну и Е01 словите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Котел EcoFour 24квт
А какую цель преследуете?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Котел EcoFour 24квт
Комнатный термостат подключен...
Слить пропиленгликоль, залить воду и прогнать немного промыть систему без нагрева, залить свежий пропиленгликоль.
Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
Еще хотел спросить, если на штатном насосе котла установлен отдельный воздухоотводчик, то при заполнении СО центральный винт насоса можно не крутить ? этот воздухоотводчик справиться ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел EcoFour 24квт
Если это на время - так времянку и сделайте. Отключите котловой насос от бортовой сети и включите в розетку напрямую. И пусть себе крутит. Потом на место вернёте. Нужен будет кабель необходимой длины и вилка. Котел, естественно отключить от электроснабжения.
Центральный винт обычно открывают, воздух в роторе остается всё-равно. Это несложно и быстро по времени.
Центральный винт обычно открывают, воздух в роторе остается всё-равно. Это несложно и быстро по времени.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Котел EcoFour 24квт
С Bahus-ом согласен.
Можно так же какой-нибудь б/у насос использовать. Соеденив прямую и обратку перемычкой временными шлангами, откинув её (прямую и обратку) от котла...
Вот и обслуживайте без проблем.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Котел EcoFour 24квт
Вот где-то инструкцию читал в инете, что после заполнения системы и пуска, когда все заработало,защитный колпачок на воздухоотводчике,который установлен в котле на насосе нужно закрыть. Так ли это и то была неправильная инструкция ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Котел EcoFour 24квт
То была очень не правильная инструкция. Заглушка должна быть всегда приоткрыта! 0,5 - 1,0 оборот будет достаточно.
Котел EcoFour 24квт
Систему заполнил, маевские все поспускал, последним приоткрыл винт на насосе, жидкость побежала, закрыл. Запустил котел, слышал как вышел воздух через отводчик на насосе. Из под винта на насосе начало капать, винт затянут до конца. Пока думал что делать, котел поработал, жидкость нагрелась, и капать перестало.
Что это может быть, там прокладочка внутри какая то? Заменяемая? Может ее привентивно заменить? Раз протекло, значит потечет все равно потом...
Ещё обратил внимание, что насос, его металлическая часть где винт стоит, очень горячий. Руку держать нельзя. Хотя раньше не знаю как было, не трогал. По мне так это ненормально. Или нормально?
Я снимал насос, чтобы отводчик поменять, отводчик прикипел, пришлось некоторое усилие применить ключом. Может я геометрию какую нарушил в насосе, из за этого греется? Или встал не так на место? хотя там всё просто и винтами фиксируется в нужном месте.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Котел EcoFour 24квт
voxt, всё у вас нормально с насосом. У меня так же всё работет и проблем не вызывает.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел EcoFour 24квт
Насос с мокрым ротором. Охлаждается теплоносителем. Как вы думаете какой он температуры должен быть?
А потекло и перестало из-под какого винта-то? На воздухоотводчике который?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Котел EcoFour 24квт
Ну по температуре значит нормально, больше не загоняюсь.
По пробке(винт на насосе для спуска воздуха с ротора) тоже все Ок, я просто первый раз ее кручу, думал какой то сложный механизм ). Загуглил конструкцию насоса, выкрутил ее совсем, резинка на месте, сейчас не течет. А в первый раз просто когда приоткручивал чтобы воздух стравить, жидкость попала за накладку на насосе, ну там полость небольшая что-ли, потом оттуда посочилась непродолжительное время.
Но вот что для меня стало загадкой, так это то что слил я старого теплоносителя 76 литров, а залил свежего 70л.
Воздух везде спускал.
Пока не пойму.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Котел EcoFour 24квт
ГорячиМ был теплоноситель когда Вы его сливали?
А заливали комнатной температуры?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Котел EcoFour 24квт
Заливал комнатной. Сливал остывший, специально ждал чтоб горячий не сливать. На дисплее котла перед сливом показывал 27град.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Котел EcoFour 24квт
А как Вы его посчитали в объёме?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 15 Ответы
- 923 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
-
- 5 Ответы
- 2686 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 38 Ответы
- 8218 Просмотры
-
Последнее сообщение Юлия Лоза
-
- 2 Ответы
- 2758 Просмотры
-
Последнее сообщение kotyara12
-
- 13 Ответы
- 1891 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость