Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников.

-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Про адепта смело. Не вижу зла в дополнительном насосе. Последовательно включенные насосы применяются в гидравлических системах промышленности очень широко. Я просто не знаю, может есть негативный опыт при использовании доп. насоса с котлами и БКН? В чем зло?Komyshov писал(а): 25 дек 2018, 09:18 Я бы сотворил так: Контур отопления котла работает на гидрострелку из которой правильно расчитанный насос забирает теплоноситель в теплые полы.
Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников.![]()
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Уважаемый Земляк, какой насос: котла или дополнительный? Кокой расчетный расход насоса котла? Чем ограничивается минимальный/максимальный расход: насосом или системой отопления?BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 11:29 В чем зло? При расходе больше чем расчетный, может крякнуть насос...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Номинально через котел должно идти 1 куб.час, более 1.3 - уже перебор...
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
10 контуров теплого пола х расход через один контур 2,5 л/мин (по ротаметру на коллекторе) = 25 л/мин (1500 л/час).
Многовато получается. Как быть?
\
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ну тогда не парьтесь...URAL писал(а): 26 дек 2018, 13:24 у меня дельта около 7 градусов, котел работает на мощности около 8,5-9 кВт (ограничение макс. мощности 10 кВТ)

технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Отправлено спустя 56 минут 9 секунд:
Нашел похожий вопрос https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2554. Буду делать отключение дополнительного насоса по запросу ГВС. Вопрос закрыт. Спасибо за участие.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Отправлено спустя 4 часа 18 минут 47 секунд:
Если в данной схеме отключать насос , он будет создавать в магистрали дополнительное сопротивление , так как будет мешаться на пути прохождения теплоносителя в остановленном состоянии . Посмотрите насосы идут друг за другом , это тоже самое что стоял бы один но более мощный насос .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12246
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Но если его ( дополнительный насос ) отключать , то он будет создавать крыльчаткой своей дополнительно сопротивление для котлового насоса.
Так что отключать не надо .
Но если прям хочется отключать , то схему надо переделать и дополнительный насос надо переносить чисто на обратку коллектора полов .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12246
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Однозначно согласен .Bahus писал(а): 10 янв 2019, 16:50 2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Даже меньше , но создаст . У меня случай был , от гидрострелки на второй этаж своим насосом подача на радиаторы отдельная ветка , обратка через обратный клапан в гидрострелку. Пока насос выключен циркуляции нет. Убрали обратный клапан и появилась естественная циркуляция на второй этаж при выключенном насосе .Bahus писал(а): 10 янв 2019, 16:50 А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Большое спасибо за участие. В моём случае внешний насос стоит ПОСЛЕ тройника (общая обратка с нескольких контуров отопления и БКН). Данная схема обусловлена тем, что внешний насос еще несет функцию основного ЦН при работе СО от резервного электрокотла (самый простой без собственного насоса). Необходимость отключения возникла по двум мыслям: лишний напор в схеме работы на БКН, и информация на форуме, что дополнительный насос вызывал "дребезг" трехходового в газовом котле. Я для себя решил отключать, релейная плата уже куплена, монтирую блок внешней автоматики для системы отопления (есть задумки некоторые...). Сейчас внешний насос не отключается при работе с ГВС, но в доме мы появляемся только на выходные, в остальные дни функция ГВС на котле отключена. "Дребезга" трехходового в газовом котле я не заметил. Но думаю всё же отключать, лишние напоры в контуре БКН считаю не нужны. Как-то так. Спасибо всем.Bahus писал(а): 10 янв 2019, 16:50 Я не сильно помню ту тему, одним глазком сейчас заглянул, освежить.
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 531 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий079
-
- 4 Ответы
- 2160 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 3 Ответы
- 6617 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 37 Ответы
- 15632 Просмотры
-
Последнее сообщение IgorB
-
- 0 Ответы
- 95 Просмотры
-
Последнее сообщение Maks83
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость