Добрый день, всем неравнодушным).
Подключаюсь к сети газораспределения. Давление низкое (в ТУ 4кПа). Мособлгаз настоятельно рекомендует стабилизатор давления перед котлом. Котёл Baxi luna-3 comfort 1.240 fi ( номинальное входное давление 20 мбар) . Посоветуйте стабилизатор давления с присоединительными резьбами 3/4. Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа? Спасибо.
Подключаюсь к сети газораспределения. Давление низкое (в ТУ 4кПа). Мособлгаз настоятельно рекомендует стабилизатор давления перед котлом. Котёл Baxi luna-3 comfort 1.240 fi ( номинальное входное давление 20 мбар) . Посоветуйте стабилизатор давления с присоединительными резьбами 3/4. Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа? Спасибо.
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Стабилизатор давления газа
-до 5 кПа могут .
- При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 09:10 Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа
Вы не забывайте у вас будет еще варочная панель или ПГ (плита) у которой нет газового клапана ,как на котле ,который может аварийно принять до 6кПа .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Стабилизатор давления газа
У тех же сотрудников газового хозяйства и поинтересуйтесь. Они же наверняка знают какие народ в вашей местности ставит. Ну и что-то такое и ставьте.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Стабилизатор давления газа
если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Стабилизатор давления газа
потому что это допустимое значение для сети низкого давления ,без реконструкции сети прибавляют давление ,дешевле поставить стабилизаторы на дом .BAXI - Volga писал(а): 18 окт 2019, 11:55 если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 окт 2019, 07:37
- Откуда: Одинцово
- Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi
Стабилизатор давления газа
Понимаю, что много прошу, может кто нибудь подскажет конкретную модель?
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Стабилизатор давления газа
Если у вас только котел, то он нормально с этим справиттся...
Хотя конечно это нарушение, предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа...
Попробуйте поискать ещё "редуктор давления"...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А Мособгаз - молодцы, сначала создают нарушение, потом предлагают устранить проблему за счет абонента, поди еще и "купите у нас"...
Хотя конечно это нарушение, предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа...
Попробуйте поискать ещё "редуктор давления"...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А Мособгаз - молодцы, сначала создают нарушение, потом предлагают устранить проблему за счет абонента, поди еще и "купите у нас"...

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Стабилизатор давления газа
-4.4* Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.
8 Жилые здания
До 0,005 (включ.)
А вот перед оборудованием -
Нет нарушений .plehan писал(а): 18 окт 2019, 10:23 При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Стабилизатор давления газа
Видимо мои знания устарели...

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Стабилизатор давления газа
Если ставить после счетчика, то нужен суммарный (максимальный) расход газа (по проекту) всех потребителей газа. От этой "стенки" и плясать при подборе модели.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Стабилизатор давления газа
Ну тогда не парьтесь
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Стабилизатор давления газа
Еще раз то же самое уточню: частный дом, шкаф с редуктором около дома. Давление на выходе редуктора 3кПа (манометр есть и аварийку вызывал по другому поводу - то же самое сказали). Из потребителей котел и варочная поверхность с номинальными давлениями 2кПа. Котел, вроде бы, справляется, после клапана номинальные значения давления для моей модели. Варочная не коптит, но пламя высокое при полной мощности конфорок.
Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову, стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову, стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Стабилизатор давления газа
Однозначно стоит... И это не должно обсуждаться!!! это не пониженное давление воды в сети это ГАЗ!!!Если проигнорят газовики Вас, тогда жалобу в прокуратуру и она дает команду инспектору ростехнадзора отдела сетей газораспределения и газопотребления. и инспектору даются все полномочия отодрать Ваш горгаз.Саломатин писал(а): 27 ноя 2019, 21:19 стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
А где находится грпш, что Вы в него так лихо заглядываете?Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 22:16 Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову,
Во-вторых, если гайка выкручена это не означает, что он будет работать ниже давления P2, чем указанно на шильдике. Потому как может быть повреждена регулирующая мембрана. Или же пропускная способность регулятора не позволяет этого делать, либо нужно подбирать новый регулятор с более низким P2 на выходе.
ну как-то так...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Стабилизатор давления газа
У меня наоборот, слишком высокое давление и регулировочный винт был выкручен 5 лет назад при пусконаладке на минимум, но редуктор выдает по верхней границе. Я сам за этими “мастерами” не следил - и вот результат. Но они честно пытались уменьшить давление. Просто рвения не хватило.
Я почему за все это взялся - у соседа за 3 года теплообменник в котле потек, вдруг, думаю, из-за давления высокого.
Шкаф находится около дома на участке. Разделение принадлежности сетей - по отсечному крану после грпш. А почему нельзя в шкаф заглядывать? Мне и диспетчер и аварийка сами рекомендуют самостоятельно включать редуктор после отключений газа, аварийка еще и кчюч мой просят, своего нет.
Я почему за все это взялся - у соседа за 3 года теплообменник в котле потек, вдруг, думаю, из-за давления высокого.
Шкаф находится около дома на участке. Разделение принадлежности сетей - по отсечному крану после грпш. А почему нельзя в шкаф заглядывать? Мне и диспетчер и аварийка сами рекомендуют самостоятельно включать редуктор после отключений газа, аварийка еще и кчюч мой просят, своего нет.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 54 Ответы
- 24112 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1555 Просмотры
-
Последнее сообщение Stsrchina
-
- 10 Ответы
- 1031 Просмотры
-
Последнее сообщение Viert
-
- 5 Ответы
- 1021 Просмотры
-
Последнее сообщение Рустамчик62rus
-
- 18 Ответы
- 4593 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя