Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Hamirton
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 11:34
Откуда: Волжский
Мой котел: Slim 1.400i
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 34
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение Hamirton »

Всех приветствую. Уточните пожалуйста кто устанавливал надставку PROTHERM PT40 на котел BAXI Slim 1.400i. Нужно ли специальный дополнительный стыковочный соединитель ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение Bahus »

У PT40 диаметр присоединения 150 мм.
У Slim 1.400i диаметр дымохода 160 мм.
Как сами думаете?
Кроме того свежие версии полутурбо оснащены двухконтактным пневмореле. Для подключения полутурбо к котлу Baxi Slim нужно трехконтактное пневмореле. Так что вам ещё и его менять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Hamirton
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 11:34
Откуда: Волжский
Мой котел: Slim 1.400i
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 34
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение Hamirton »

Подскажите пожалуйста тогда парт номер трех контактного реле, гугл не дал ответа.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение Bahus »

На самом реле написан диапазон работы. Например 60-70 Па. У вашего поболее вроде.
Вот и подбирайте с аналогичной характеристикой, только с 3 ножками. Любого производителя. Хоть ноунейм с алиэкспресса.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Hamirton
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 11:34
Откуда: Волжский
Мой котел: Slim 1.400i
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 34
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение Hamirton »

Bahus писал(а): 29 сен 2020, 16:46 На самом реле написан диапазон работы. Например 60-70 Па. У вашего поболее вроде.
Вот и подбирайте с аналогичной характеристикой, только с 3 ножками. Любого производителя. Хоть ноунейм с алиэкспресса.
спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение Bahus »

По деталировке проходит артикул 0020240108 (0020027672).
Везде по картинкам проходит Honeywell, хотя последний раз в полутурбо собственноручно лазил - стояло Huba. В общем-то непринципиально,
Опять же по картинкам выходит, что реле настроено на 50 Па.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): 29 сен 2020, 12:20 Кроме того свежие версии полутурбо оснащены двухконтактным пневмореле. Для подключения полутурбо к котлу Baxi Slim нужно трехконтактное пневмореле. Так что вам ещё и его менять.
Можно еще поставить промежуточное реле
https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка оборудования для удаленного управления котла.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    3964 Просмотры
    Последнее сообщение Niko3455
  • Установка температуры котла Luna ht1.450 в ручном режиме
    asvag » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1259 Просмотры
    Последнее сообщение asvag
  • Установка дополнительного насоса Luna 3
    3 Ответы
    2835 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    3430 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1694 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]