Дано: Baxi Nuvola Comfort 28Fi

Никак не могу избавиться от следующего эффекта:
При включении котла на ГВС включается насос и короткий промежуток времени (1 сек) работает тихо. Потом в бойлере раздается бульк и через 1-2 секунды воздушная пробка доходит до насоса. Сразу слышно что он перемешал воздух с водой. Опять тишина в насосе, пока этот пузырь не пробежит круг и так далее, пока насос не взбаламутит всю воду в контуре циркуляции. В конечном итоге насос качает воздушно-водяную смесь, в бойлере раздается журчание и булькание.
Котел работает, но звуки напрягают. При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем), но до конца не проходит. При понижении давления все становится как было.

Расширительный бак исправен. 0,9 атм при пустой системе.
Несколько раз опустошал контур котла и заполнял ооочень медленно.
Воздушник на насосе при заполнении воздух спускает, при первоначальной работе после заполнения также периодически спускает, но вот этот последний пузырь никак не уходит. При сливе системы воздух подсасывает.
На контуре отопления стоит два воздушника. При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо. Пузырь не возвращается.
Была надежда что насос постепенно выгонит все в контур отопления, но этого не происходит.

Какие есть соображения?

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Перенесите, пожалуйста, тему в раздел эксплуатации. Не там разместил
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

Как давно работает котел на приготовление ГВС в бойлере?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

пол года. фильтры чистые.
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

ddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:36 При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем),
тем самым дополнительно загоняете больше вохдуха в контур нагрева бойлера

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:14 При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо
сами походите ручками краны маевского покрутите на радиаторах.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попробуйте в других радиаторах воздух спустить
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение bullet0823 »

На насосе заглушка такая есть, которую можно немного открутить. Откручивали?
#5

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

bullet0823 писал(а): 18 дек 2019, 13:40 На насосе заглушка такая есть, которую можно немного открутить. Откручивали?

откручивал - вода льется. Единственно можно попробовать открутить прям перед моментом старта ГВС.
Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 12:28
ddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:36 При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем),
тем самым дополнительно загоняете больше вохдуха в контур нагрева бойлера

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:14 При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо
сами походите ручками краны маевского покрутите на радиаторах.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попробуйте в других радиаторах воздух спустить
как это происходит? объясните пожалуйста как воздух при повышении давления подпиткой еще больше загоняется в большой контур циркуляции котла? Да есть воздух в подпиточной воде. но сколько ее там в литре-двух? для разового действия некритично.
радиаторов нет ). только теплые полы. и два воздухоотводчика на коллекторе. они вроде справляются и воздуха в контуре отопления нет.

Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
я так понимаю, что бойлер булькает из за того, что в верхней точке теплообменника пузырь воздуха, который напором не выдавливается. чуть спускается вниз и опять всплывает...

Отправлено спустя 42 минуты 17 секунд:
хм при атмосферном давлении кислорода в воде 13 мг/л . с литра это 10 кубиков при атмосферном давлении. Согласен, подпитка добавляет ). Но то что там уже несколько месяцев болтается без подпитки, не выходит
#6

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

ddugin, чем больше температура воды, тем активнее выделение этого газа. Воздух в СО есть всегда...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#7

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 17:12 ddugin, чем больше температура воды, тем активнее выделение этого газа. Воздух в СО есть всегда...
это и так понятно. В моем случае, я с нуля заполняю систему и с нуля не могу заполнить полностью систему, ибо в верхней точке теплообменника бойлера воздух, который насосом не выгоняется. Тот воздух, который растворен в воде меня сейчас не особо волнует. Вы свою нуволу запустили на гвс?
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

ddugin писал(а): 18 дек 2019, 17:18 Вы свою нуволу запустили на гвс?
нет, но из змеевика воздух выгнал просто насосом... даже на пустом бойлере. и даже с этим вопросом не заморачивался.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

я возможно что-то пропустил в инструкции. А как заставить насос работать по большому контуру без нагрева? просто насос.

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
просто я заполняю, включаю котел на гвс и сразу начинается нагрев. Давление с выходом воздуха слегка проседает и все...
#10

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

Такого на котле по-моему не предусмотрено, если только покопаться в инструкции и найти функцию настройки пост циркуляции на самое максимальное время.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#11

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 17:30
ddugin писал(а): 18 дек 2019, 17:18 Вы свою нуволу запустили на гвс?
нет, но из змеевика воздух выгнал просто насосом... даже на пустом бойлере. и даже с этим вопросом не заморачивался.
тогда как вы это сделали? Включили режим гвс и грели воду, но сам бойлер был пустой? Те без теплосъема? не понимаю
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение RADAR »

воздух должен выгнать из теплообменника родной насос за несколько переходов режимов ГВС-отопление, если этого не происходит - значит есть проблема с циркуляцией в системе отопления или ГВС...
#13

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

писал(а): 18 дек 2019, 18:07 тогда как вы это сделали?
как сказал RADAR, я так и сделал за несколько циклов. Кнопкой вкл/выкл на выносной панели несколько раз преднамеренно.
ddugin писал(а): 18 дек 2019, 17:42 Включили режим гвс и грели воду, но сам бойлер был пустой?
ну и что... Я просто перекючал режимы
ddugin писал(а): 18 дек 2019, 17:42 Те без теплосъема?
теплосъем в первичном теплообменнике был водой в змеевике и я грел воду в змеевике до 50 градусов максимум.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#14

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

В виду того, что в конкретно моем экземпляре котла штатной процедурой заполнения контура котла не удается удалить воздух из теплообменника бойлера, добился результата следующим образом.
1. исходное состояние - котел переключен на гвс, температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов".
2. подсоединяем шланг к сливу, перекрываем подачу и обратку отопления.
3. не включая котел открываем подпитку и слив, добиваясь устойчивого давления. В этом случае вода идет на слив по кратчайшему пути через насос. Открываем не на всю.
4. запускаем котел. Наблюдаем как выходит воздушно-водяная смесь. Можно ограничить мощность котла на гвс. Играемся со скоростью подпитки и слива.
5. при необходимости после непродолжительного простоя повторяем процедуру.
6. приводим котел в исходное состояние.
#15

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

ddugin, успешно?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#16

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

да.
#17

And
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Nuvola 3 comfort 280 FI
Благодарил (а): 2 раза

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение And »

Добрый день! Попрошу уточнения, что значит из п.1 - температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов"
Заранее спасибо
#18

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

And, та разница от уставки при которой котёл начнёт догрев воды в бойлере.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Starik »

And писал(а): 13 окт 2020, 15:28что значит из п.1 - температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов"
Автор, наверное, подразумевал установку минимально возможной температуры.
#20

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение Steamboy »

Если меня не подводит память, то минимальная температура в бойлере 35 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#21

Автор темы
ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение ddugin »

Если в бойлере 60, то манипуляции проводить при ниже 50. В это случае запустится котел и насос

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я как тогда сделал и забыл о бульках
#22

And
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Nuvola 3 comfort 280 FI
Благодарил (а): 2 раза

Воздух в бойлере Baxi Nuvola

Сообщение And »

Понял, всем спасибо!
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Burgelo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2418 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3508 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру
    sersan32 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    219 Просмотры
    Последнее сообщение sersan32
  • Потёк бак бойлера NUVOLA-3
    4 Ответы
    1441 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей