Настройка параметров baxi luna3 310 fi
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
- Мой котел: Back Luna3 310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Являюсь владельцем baxi luna3 310 fi,решил установить к нему комнатный термостат siemens(baxi) RAA21,дабы избежать частых включений и получить комфортную температуру в доме площадью около 70 квадратных метров.устанвливал комплектующие специалист по фирме Baxi,но после установки остались вопросы на которые он не может дать ответ
1.на комнатном термостате выставляю заданную температуру плюс 22,на котле начинает моргать значок отопление и он начинает работу,спец выставил температуру теплоносителя 60 градусов,и вот что дальше получается рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24 и дома становится жарко,это спустя два часа с момента выставления заданной температуры,и на котле постоянно моргает значок отопления.кто подскажет в чем может быть проблема что котел не может нагнать заданную температуру?окна,двери закрыты
1.на комнатном термостате выставляю заданную температуру плюс 22,на котле начинает моргать значок отопление и он начинает работу,спец выставил температуру теплоносителя 60 градусов,и вот что дальше получается рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24 и дома становится жарко,это спустя два часа с момента выставления заданной температуры,и на котле постоянно моргает значок отопления.кто подскажет в чем может быть проблема что котел не может нагнать заданную температуру?окна,двери закрыты
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5070
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 596 раз
- Возраст: 57
Настройка параметров baxi luna3 310 fi

На ум приходит только одно, надо как в старых форточных кондиционерах, крутить потихоньку ручку на уменьшение до тех пор, пока термостат не сработает. И таким способом ловить "комфортное" положение ручки.
П.С. Ну и на всякий случай, к параметрам котла это не имеет никакого отношения - это я про громкое название темы.

-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
- Мой котел: Back Luna3 310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Я подумал что котел мощный для такой площади,может и надо изменить какие то параметры для более корректной работы
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
С мощностью котла конечно Вы перебрали.
Следует, уменьшить его мощность отопления на самый минимум и выставить температуру воды примерно 50-55 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
- Мой котел: Back Luna3 310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Минимальная мощность отопления это какое значение?и не подскажите какое лучше поставить значение для параметра минимальное время ожидания горелки?а с котлом брал заранее,так как будет увеливаться плошадь
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10037
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1266 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Не минимальная нужна, а максимальная. Уменьшить максимум по отоплению. F13 это. Роняйте до 00 прямо.
А вообще - данный термостат для Луны.... Ну так себе решение. Надо было бы что-то поточнее банальной механики купить. Тогда и регулировать проще было бы. Кроме того - чего вы температуру рядом с котлом меряете? Термостат вокруг себя температуру "видит", а не около котла. Чем правильнее найдёте место для термостата, тем жить проще будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5070
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 596 раз
- Возраст: 57
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Это про параметр F18? Зависит от батарей и от чувствительности проживающих в квартире, в смысле, будет комфортно или нет.

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5070
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 596 раз
- Возраст: 57
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Мне приглянулся POER PTC10/PTR10 (868 МГц), уже несколько лет использую, на Али купил, ценник гуманный (4050р). Можно навороченный выбрать, с управлением через интернет (6400р) мобильником, но это баловство, кмк.
Есть Теплоком https://teplo.bast.ru/komnatnie-termostaty/, желательно брать беспроводные (работающие на частоте 868 МГц), но ценник немного огорчает (5940р).
Как-то так.

-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Luna 3-240 I-Квартира пл.-45 кв.м. Стоит Zont Connect. Работает по комнатному датчику на режиме комфорт-22 гр.Выставлена температура носителя 80 гр.Котёл работает с интервалом 4-5 часов.Набрал 22-выключился на 4-5 часов.Потом 40 минут нагоняет 22.Если выставить тем.носителя -примерно 60-то котёл будет наверное чаще включаться с интервалом может 2-3 часа.Кто-что подскажет? Может не так я выставил настройки?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
по идее должен дольше греть и меньше тактовать.Николай Юрьевич писал(а): ↑29 окт 2020, 13:50 Если выставить тем.носителя -примерно 60-то котёл будет наверное чаще включаться с интервалом может 2-3 часа.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Но вот мои настройки на 80 гр. -не вредны для котла? Я думаю-нет. Через год делал ТО-как новый. При таких настройках авключается 4-5 раз за сутки и никакого тактования вообще. Наверное только на пользу.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Николай Юрьевич, высокие температуры ни какому оборудованию на пользу не идут.
Рабочее колесо вентилятора в высоких температурах работает
Рабочее колесо вентилятора в высоких температурах работает
Последний раз редактировалось Steamboy 29 окт 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Не совсем понятно про вентилятор? Оно при более низких температурах тоже работает.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Николай Юрьевич, при нагреве отопительной воды до 80 градусов, температура уходящих газов, весьма высока и это негативно влияет на рабочее колесо вентилятора, подшипники, электродвигатель... Хотя и вроде как расчитано всё производителем... Но зачем сокращать срок службы этого узла?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Это чётко видно по графику процента открытия клапана
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
когда горелка уже остановлена

Это чётко видно по графику процента открытия клапана

Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Какую же тогда выставить оптимальную температуру не в ущерб другим параметрам?Steamboy писал(а): ↑29 окт 2020, 18:30 Николай Юрьевич, при нагреве отопительной воды до 80 градусов, температура уходящих газов, весьма высока и это негативно влияет на рабочее колесо вентилятора, подшипники, электродвигатель... Хотя и вроде как расчитано всё производителем... Но зачем сокращать срок службы этого узла?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:когда горелка уже остановлена![]()
Это чётко видно по графику процента открытия клапана![]()
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Николай Юрьевич, ну хотя бы 50-55.
Чем ниже температура, тем меньше тактует котёл и тем дольше греет дом.
Котлы любят стабильную работу без остановок.
Чем ниже температура, тем меньше тактует котёл и тем дольше греет дом.
Котлы любят стабильную работу без остановок.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Единственный минус при настройке в 50-55 гр. будет больше расход газа?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
не думаю.
Так думают все, кто не ведает принцип работы котлов.
Так думают все, кто не ведает принцип работы котлов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Николай Юрьевич, отлично.
Потом скиньте пжл график работы котла и процент открытия клапана.
Потом скиньте пжл график работы котла и процент открытия клапана.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Завтра утром скину.Посмотрим как будет работать.Цель-то преследуется по сбережению ресурса котла. Вот и спрашиваю совета.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
На низких температурах, больше вариантов его сберечь, чем резко нагревать воду в системе отопления с температуры комнаты, до 80 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Николай Юрьевич, ну как я и говорил...
Я вижу для себя, что по второму графику подтвердились мои слова выше и котёл работает в более менее стабильном режиме и КПД у него повыше стало.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
При более-менее стабильной температуре воды в длительном периоде работы, и металл котла который подвергается прямому омыванию горячих уходящих газов уже не работает в суровых для него условиях. И соответсвенно срок службы выше и меньше выпадения кислотного конденсата, когда топка длительно работает при пониженных параметрах воды.
это видно по времени из двух графиков. Я бы ещё на 5-10 градусов снизил бы температуру отопительной воды.
Я вижу для себя, что по второму графику подтвердились мои слова выше и котёл работает в более менее стабильном режиме и КПД у него повыше стало.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
При более-менее стабильной температуре воды в длительном периоде работы, и металл котла который подвергается прямому омыванию горячих уходящих газов уже не работает в суровых для него условиях. И соответсвенно срок службы выше и меньше выпадения кислотного конденсата, когда топка длительно работает при пониженных параметрах воды.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
То есть включение котла и выключению смотреть по пику модуляции? Я за котлом слежу на расстоянии из другого места. В квартире проживает сын. Вот и подбираю оптимальный вариант. Чтобы котёл правильно эксплуатировался -ну и расход газа чтобы не шуровал. И ещё подскажите-если знаете? Через сколько лет делать промывку теплообменников?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вот по последнему скрину сколько он был в простое? С 7.30 до 8.45 ?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вот по последнему скрину сколько он был в простое? С 7.30 до 8.45 ?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Я по такому графику смотрю на "оранжевые прямоугольники", по нему видно время постоянной работы котла.
Промежуток между "оранжевыми прямоугольниками" это время простоя
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
на самом первом графике в самом верху видно обозначение цветов. Что оранжевый вертикальный прямоугольник, это режим отопления.
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
Промежуток между "оранжевыми прямоугольниками" это время простоя
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
на самом первом графике в самом верху видно обозначение цветов. Что оранжевый вертикальный прямоугольник, это режим отопления.
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
отопительный, я бы вообще не трогал, потому как там одна и таже вода. А вот вторичный, только тогда бы стал смотреть, когда появилось подозрение на недогрев воды согласно уставки и котёл при этом на максимальной мощности.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 60
Настройка параметров baxi luna3 310 fi
Steamboy, Здравствуйте! А подскажите вот такой момент. Котёл Luna 3 24 I-работает через Zont Connect. По Вашему совету выставил 55-60 гр. температура на улице -6-8,работает по комнатному термостату заданному на 22 гр. И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо). Что посоветуете-прибавить теплоноситель на 70 гр ?А то что F13 -Максимальная полезная мощность системы
отопления 100%-может уменьшить до 80? Квартира всего 40 м.Как быть?
отопления 100%-может уменьшить до 80? Квартира всего 40 м.Как быть?
-