Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Пожалуйста, помогите разобраться: EcoFour 24F при работе в режиме СО вдруг показал давление в СО по манометру чуть более 1,0 при температуре теплоносителя на подаче 78 град.С. Я подумал, где-то система засопливила, т.к. недавно показывало 2,0. Решил временно прибавить давление краном подпитки. Чуть приоткрыл кран - давление сначала не стало расти, а через мгновение раздался легкий щелчок и стрелка манометра скакнула вверх на цифру 2,0, т.е. на норму. Что это могло быть? Засор трубки, подклинивание механизма самого манометра или еще что? Пока за бортом ниже минус 20, ничего, конечно, делать не буду, но хочу приготовиться к ремонту.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Bahus писал(а): 19 янв 2021, 10:07 Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
Под датчиком Вы что имеете ввиду?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

Прессостат теплоносителя.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Bahus писал(а): 19 янв 2021, 11:00 Прессостат теплоносителя.
Поз.340 9951690 - Прессостат предохранительный системы отопления. Это он? Разъясните, пожалуйста! А то я связи со стрелочным манометром не улавливаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

Электроника котла контролирует минимальное давление в системе отопления посредством прессостата (да, его артикул вы указали). Преднастроен на пол-атмосферы. Если давление падает ниже - датчик размыкается и котел заходит в Е10.
А манометр - всего лишь контрольный прибор (ну и при заполнении используется). Поэтому, даже если он выйдет из строя - котел будет работать. Такое бывало - стрелка на нуле, а на самом деле давление есть и котел работает. Или наоборот. Трубку забило, стрелка в зеленой зоне, а теплоноситель на самом деле ушёл куда-нибудь.
Я вот об этом говорю. Неисправность манометра не критична. Не очень удобно, да. Но не критично.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Теперь все понятно! Спасибо! С праздником!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

Но вообще изначально непонятно, почему упало, что за щелчок был. Хорошо если манометр, конечно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Bahus писал(а): 19 янв 2021, 14:11 Но вообще изначально непонятно, почему упало, что за щелчок был. Хорошо если манометр, конечно.
От манометра тонкая трубка куда идет? В ней вода (теплоноситель)? Стрелка упала, т.к. котел некоторое время (около часа) работал в режиме ГВС. А дом быстро выхолаживает в морозы. К тому же РБ, скорее всего, недокачан - я ему летом ТО делал, а он у меня проблемный. Года 2-3 назад зол
Фото0502.jpg
отник закис и сорвалась резьба. Пришлось кусок кислородного шланга хомутом крепить, а в него уже сосок с золотником. Кстати, а можно поменять РБ, не снимая котла, через верх, только коаксиал отсоединив? Нет опыта?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла. Только придется коаксиал разбирать.
Сливаем с котла теплоноситель, откручиваем накидную гайку подсоединения. Прокладку не теряем, лучше новую купить вместе с баком. Бак на кронштейне закреплен одной контргайкой. Её откручиваем, вытягиваем бак через верх. Замена в обратной последовательности.
2. Снимите фасадную крышку, отведите панель управления в сторону. Увидите куда подсоединен манометр. Если будете сливать теплоноситель для замены бака - можно и манометр вытянуть, попробовать вход трубки продуть. Только не помогает это обычно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Bahus писал(а): 19 янв 2021, 15:55 1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла.
Спасибо!

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 70

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Алексей Нико »

Bahus писал(а): 19 янв 2021, 15:55 1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла.
Еще технологический совет нужен. Можно, не сливая воду с котла, подкачать РБ? Какое давление в РБ в таком случае сделать? Как временная мера, пока холодно.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6706
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение RADAR »

Качай всегда до 1...когда меньше... :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F

Сообщение Bahus »

С подпором там дофигищи. Всё зависит от объема теплоносителя и его температуры. Так что не угадаешь.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    3895 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9087 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    3337 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    405 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    469 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции