Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Muzzy555
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
Откуда: Саров
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Muzzy555 »

Комрады ,газ ещё не пустили , котёл и система отопления заполнены и готовы к пуску . Заметил , что при включении питания котёл делает дегазацию АР и уходит в OFF , т.е. при выключении электричества сам не запустится . Это нормально ? Как это победить без бесперебойника ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7434
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Starik »

Muzzy555 писал(а): 08 сен 2021, 07:23Заметил, что...
А ты, случайно, не заметил какой режим котла выставлен? :)

Автор темы
Muzzy555
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
Откуда: Саров
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Muzzy555 »

Starik писал(а): 08 сен 2021, 07:46 А ты, случайно, не заметил какой режим котла выставлен?
Нет , но , вроде тыкал потом и зимний , и летний . Выключал от сети , снова включал и снова одно и то же . Я сие уточню :oops:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Bahus »

Так вот поди off сейчас и стоит. Потому так и получается. Проверяй.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Выставь режим лето (ГВС). Потом из розетки дергай. По крайней мере котел запуститься не будет пытаться.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Muzzy555
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
Откуда: Саров
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Muzzy555 »

Bahus писал(а): 08 сен 2021, 09:57 Так вот поди off сейчас и стоит. Потому так и получается. Проверяй.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Выставь режим лето (ГВС). Потом из розетки дергай. По крайней мере котел запуститься не будет пытаться.
Большое СПАСИБО !
Таки да , включил зимний режим и выдернул из розетки , снова включил , котёл сделал АР и попытался запуститься . Сразу отлегло , электричество у нас часто выключают . :yahoo:

Автор темы
Muzzy555
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
Откуда: Саров
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Muzzy555 »

А ещё воспрошу : никто не в курсе , если комнатный термостат условно сломается в разомкнутом состоянии своих контактов(батарейки , допустим , сдохли ), котёл включится супротив замерзания при +5 заводских градусов ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Сообщение Bahus »

Антизамерзание работает ВСЕГДА!!!!

Отправлено спустя 31 секунду:
Ну если только котел в Standby не выключили
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    133 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1546 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1083 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1868 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей