Антифриз вытек через систему ГВС.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Добрый день. Прошу совета. Котел BAXI LUNA 3 240Fi. Залит пропилен гликоль "Термагент". В начале марта приехал в деревню, включил котел, запустил воду - все отлично работало. Подкачал немного давление до 1.2 А. 3 дня пользовались без проблем. Перед отъездом - выключил котел, слил воду с гвс, подключил шланг к подаче холодной воду на котле и продул ртом остатки воды из вторичного теплообменника, сливные краны на водяных трубах оставил открытыми и уехал. Через 2 недели по приезду обнаружил что через эти краны на водопроводе вытекло порядка 5 литров антифриза. Снял вторичный теплообменник и продувая его ртом обнаружил что воздух проходит из одного контура в другой если дуть изо всех сил. В чем причина нарушения герметичности между контуров? Подозреваю- при консервации не полностью выгоняется вода из пластинчатого теплообменника и его разморозило, так как были отрицательные температуры?!?! Каким образом можно полностью выгнать из него воду и спокойно оставить на зимовку? На ум приходит покупка компрессора для того чтобы продумать под давлением контур ГВС вторичного теплообменника?? Также если приезжать кратковременно зимой - получается лучше контур гвс не заполнять, а вкулючать котел чисто на отопление, чтобы потом похожего гемороя не возникло. Два года до этого я пользовался котлом в описанном ранее режиме и проблем не возникало - продувал ртом теплообменник перед отъездом и все было нормально. :unknown:

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение Starik »

zeon_rzn писал(а): 29 мар 2022, 09:06Два года до этого я пользовался котлом в описанном ранее режиме и проблем не возникало - продувал ртом теплообменник перед отъездом и все было нормально.
Осталось правильно закончить мысль, примерно так: однако отложения в контуре ГВС сыграли злую шутку на третий год.

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Все чисто никаких отложений, продувается контур свободно. Пользовались в режиме выходного дня. Пробег очень небольшой. Да и как отложения могут повлиять на герметичность контуров? Если забьется - я так понимаю, просто нарушится подача горячей воды, грубо говоря греть не будет. По фото можно понять что где желтые круги возле входных отверстий - вода. Менее заметные зеленоватые от антифриза. Как у этих теплообменников, например если новый покупаешь понять где какой контур? Какой стороной его ставить?
Вложения
IMG_20220327_120202.jpg
Последний раз редактировалось zeon_rzn 29 мар 2022, 09:59, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение Starik »

Подключение труб ХВС и ГВС к котлу осталось, а там могло быть что угодно, к примеру, кран ХВС не очень хорошо держит.

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Starik писал(а): 29 мар 2022, 09:58 кран ХВС не очень хорошо держит.
Имеете ввиду подпитку?

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Водоснабжение от скважины - насос отключен - поэтому попадание новой порции воды исключено

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Повезло что был снят магистральный фильт и антифриз не хлынул в скважину
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение Bahus »

zeon_rzn писал(а): 29 мар 2022, 09:50 Какой стороной его ставить?
Специально наклейка на теплообменнике есть с указанием направления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Bahus писал(а): 30 мар 2022, 09:45 Специально наклейка на теплообменнике есть с указанием направления.
Спасибо за ответ.

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Кто то сталкивался с подобной ситуацией? Отзовитесь пожалуйста. Так же есть вопрос по вторичным теплообменникам Zilmet. Есть ли у кого-то опыт их применения на Baxi? Купил такой, но думаю что зря. У них отверстия для отопления 18 мм вместо 14мм на оригинальных и 16мм для воды. Можно ли будет установить? Пока нахожусь в дали от котла проверю нескоро, ехать далеко. Также металл на зилмет выглядит более тонким чем на оригинале.

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Уплотнительное колечко идет 18.3х3.6 - вроде бы проходит, но вдруг не точное совпадение по отверстиям будет -тогда потечет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение Bahus »

Притянется нормально без течи если - почему бы и нет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Bahus писал(а): 07 апр 2022, 09:54 Притянется нормально без течи если - почему бы и нет?
Если вы посмотите на фото в моем втором сообщении - то увидите следы эксплуотации на старом теплообменнике с отверстиями 14мм, вышедшем из стоя. На нем видно что отверстия с одной стороны сцентрированы не точно, поэтому и сомневаюсь что 18мм отверстия совпадут с резинками.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12102
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение Bahus »

Ну тут как угадать-то? Взяли - так ставьте, чоуж.
А Луна у вас какого года? Прокладки тоненькие? Или как колёса от Лего?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Bahus писал(а): 08 апр 2022, 11:30 Ну тут как угадать-то? Взяли - так ставьте, чоуж.
А Луна у вас какого года? Прокладки тоненькие? Или как колёса от Лего?
2020 год прокладки тонкие колечки 18.3*3.6 не колеса :).
Интересно кто-то уже ставил такой теплообменник вместо оригинального на котлы Луна-3 новой модификации.
Вообще заказал еще и оригинальный теплообменник на 14 пластин(попался по вменяемой цене) - нафик этот зильмет, буду думать теперь куда его деть :). Если кому понадобится - пишите :D

Автор темы
zeon_rzn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 08:43
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Благодарил (а): 1 раз

Антифриз вытек через систему ГВС.

Сообщение zeon_rzn »

Попробовал прошлые выходные приложить теплообменник Zilmet, предварительно намазав резинки силиконовой самзкой, чтобы видеть как прилегают - с одной стороны нормально все,отверстия совпадают по центрам, а с другой, где отверстия плохо сцентрированы, резинка перекрывает всего миллиметр - плохо, ненадежно. Не могу понять - это на котле дырки с таким большим допуском сделаны, либо на самом теплообменнике. Не стал его устанавливать - воткнул оригинальный. И пришлось таки купить компрессор чтобы продувать конкретно перед консервацией.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    984 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    Николай431 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    4194 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    3 Ответы
    4901 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разъем датчика внешней температуры и датчик ГВС
    MGreen » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3459 Просмотры
    Последнее сообщение Dolbyatmos
  • Каждый год выходит из строя датчик ГВС
    bossigor » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: sany2507 и 17 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]