Привет всем.
Ребя, ай нид хелп)
Есть ситема отопления, частный дом. Котел Eco Home 24F, труба 25ппр, радиаторы стальные Инсоло 110см, один только 60см, и коротенький теплый пол в ванной без коллекторов, просто врезка в подачу и обратку.
Система разделена на 2 ветки.
Звездочки - краны. 1и 2 открыты, 3 и 4 закрыты.
Три радиатора (на картинке слева снизу вверх) греют ощутимо хуже остальных. Краны шаровые на батареях, как смог подрегулировал, но все же недогреваются эти 3.
Сделал так для перехода на попутку, то есть Тихельмана. Так вот закрываю краны 1 и 2, открываю 3и4 и насос не может протянуть систему.
Нагревается котел за 5-7 секунд и отключается. И так циклично.
Встал вопрос о допнасосе, на картинке указал где есть место под врезку.
Собственно вопрос, поможет ли он и как подобрать?
Хочется чтобы заработала попутка, нравится она вработе.
Ребя, ай нид хелп)
Есть ситема отопления, частный дом. Котел Eco Home 24F, труба 25ппр, радиаторы стальные Инсоло 110см, один только 60см, и коротенький теплый пол в ванной без коллекторов, просто врезка в подачу и обратку.
Система разделена на 2 ветки.
Звездочки - краны. 1и 2 открыты, 3 и 4 закрыты.
Три радиатора (на картинке слева снизу вверх) греют ощутимо хуже остальных. Краны шаровые на батареях, как смог подрегулировал, но все же недогреваются эти 3.
Сделал так для перехода на попутку, то есть Тихельмана. Так вот закрываю краны 1 и 2, открываю 3и4 и насос не может протянуть систему.
Нагревается котел за 5-7 секунд и отключается. И так циклично.
Встал вопрос о допнасосе, на картинке указал где есть место под врезку.
Собственно вопрос, поможет ли он и как подобрать?
Хочется чтобы заработала попутка, нравится она вработе.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5026
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 594 раза
- Возраст: 57
Доп насос к Eco Home 24F
Так и должно быть. Для насоса три радиатора всегда лучше, чем шесть. Надо прикрывать каждый из этих трех радиаторов (уменьшать расход на эту ветку = ещё один кран для регулировки).

-
- Главный администратор
- Сообщения: 9989
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Доп насос к Eco Home 24F
Starik, да не, по схеме вроде нормально. Не запирается полностью.
sem4erka, на вашем месте я бы забыл про насос (не делают так. это неправильно), а начал разбираться с системой. Там что-то не в порядке.
sem4erka, на вашем месте я бы забыл про насос (не делают так. это неправильно), а начал разбираться с системой. Там что-то не в порядке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 апр 2019, 13:04
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Eco Home 24f
- Благодарил (а): 4 раза
Доп насос к Eco Home 24F
Да вроде как не запираю. 3 и 4 открываю, а 1 и 2 закрываю - получается пускаю поток по часовой.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Так и делаю, прикрываю краны на батареях от ближней к котлу (больше прикрыты), вот проблемные 3 полностью открыты.
На короткой ветке тоже поджимаю немного.
Даже при закрытии потребителей короткой ветки - проблема с недогревом нижних левых остаётся...
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Копать в сторону "плохой спайки"?
Есть малое подозрение на нижний пролёт...
Вырезать его и переварить?
Два года проработало более менее, на 60 град котла ситуация чуть получше. Пропаял для попутки, а её совсем не продавливает...
Пайки по возможности проверял на " Запай".Не новичек в пайке.
Ещё читал про замену головы насоса в котле на более мощный, но в наших краях поиск не увенчался успехом.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9989
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Доп насос к Eco Home 24F
Такую систему штатный насос должен крутить вообще без вопросов.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 апр 2019, 13:04
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Eco Home 24f
- Благодарил (а): 4 раза
Доп насос к Eco Home 24F
Услышал.
Буду искать "гидросопротивление"... Возможно не углядел где-то.
Отправлено спустя 3 часа 46 минут 57 секунд:
Как оказалось - сам натупил....
После сезона грязевик промыл. Всё тип топ.
Как оказалось при запуске в него гадости нанесло...
Промыл, запустил на попутке, прогрел систему, ещё раз снял промыл...
Всё тянет, всё работает.

Работает на 2 тупиках и на попутке (чуть сместил зону "штиля" на нижнюю пролетную часть) .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9989
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Доп насос к Eco Home 24F
Вооот. А можно было бы насос прикупить 

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 апр 2019, 13:04
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Eco Home 24f
- Благодарил (а): 4 раза
Доп насос к Eco Home 24F
Да уж... Споткнулся на ровном месте
А вообще, если в место где рисовал поставить доп насос по параметрам аналог встроеному, он бы дал помощь в прокачке?
Это, кстати, сервисмен наш местный подсказал... Или больше голову или доп насос...
Вот такие спецы у нас...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9989
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Доп насос к Eco Home 24F
Циркуляционники последовательно не ставят. Ну, то есть ставят, но это глупо и бесполезно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей