День добрый. Есть вопрос. Почти год назад купили квартиру, без ремонта. Установлен котел Baxi eco classic. Сделали ремонт, планируем переехать. Попытался включить ГВС в режиме лето. На котле выставил 60 градусов. Однако дисплей показывает только 40, но вода практически холодная, чуть немного теплая. Такая же ситуация и при включении отопления. Отопление работает, а вот ГВС нет. Забиться там не могло, так как горячая вода не включалась. Водопровод был заглушен, кранов не было
Из того что прочитал есть подозрения на датчик ГВС. Может он просто закис или ещё что то, от долгого простоя?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нет горячей воды.

Сообщение Bahus »

Мог и закиснуть, конечно. Мог и с завода кривым быть. Такое тоже бывает.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... Y84354011P
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий 116
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 20:00
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi ecoclassic
Благодарил (а): 3 раза

Нет горячей воды.

Сообщение Дмитрий 116 »

и еще интересный момент. при включении горячей воды через смеситель в ванной, котел работает но при установленной температуре 60 выдает 25-30 на табло, в реали комнатной температуры, даже холоднее. Но если включить через этот же смеситель но через душевую лейку подачу воды, то котел отображает уже 48-50 градусов и вода идет горячая (конечно опять же не 60). Удивительно
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нет горячей воды.

Сообщение Bahus »

У вас расход разный через потребителей. Придушите расход на смесителе литров до 5 в минуту - тоже температура поднимется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2572 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Зависимость объема приготовления горячей воды от мощности. Есть ли разница?
    6 Ответы
    3839 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2416 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение anton62

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя