Сообщение Nik716 »

День добрый! Котел baxi slim 1.300 in уходит в защитный режим при ГВС в функции антилегионеллы. Болезнь лечится отключением этой функции. Подскажите, для отключения функции антилегионеллы в разъеме А10 при установке перемычки между 5 и 7 клеммами, необходимо ли демонтировать перемычку между 1 и 3 клеммой?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Отключение функции легионелла на котле baxi slim 1.300 in

Сообщение Bahus »

Насколько я помню, чтобы отключить антилегионеллу ничего убирать не нужно. Только добавить одну перемычку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nik716
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 15:10
Откуда: Kazan
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Отключение функции легионелла на котле baxi slim 1.300 in

Сообщение Nik716 »

Спасибо! Будем пробовать.

АндрейВрн
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: Slim 1300in
Благодарил (а): 3 раза

Отключение функции легионелла на котле baxi slim 1.300 in

Сообщение АндрейВрн »

Там штекер особенный необходим? Не знаю как перемычку сделать?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?
    lordar » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    580 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    2 Ответы
    2310 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Platinum отключение ПЗА не отключая датчика
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    3479 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Вредно ли отключение электричества для котла?
    Андрей П_ » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    3714 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость