Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
Доброе утро.Пытаюсь самостоятельно поменять сальники-прокладки теплообменника котла Baxi Nuvola 320.Столкнулся с трудностью-не могу демонтировать вентилятор,вроде снял весь крепёж,но пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит,а что понять не могу.А без демонтажа вен-ра теплообменник не снять.Помогите разобраться.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
Не пластину, а улитку вентилятора "держит" выхлопная труба. Тянуть сильнее или сначала выхлоп демонтировать сверху. Там ещё зацепы самой пластины имеются, смотри внимательно. Улитка на пластине саморезами закреплена.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12111
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
сильнее.
На выхлопе хомут, его раскрути. Дальше сам пойдёт.
На выхлопе хомут, его раскрути. Дальше сам пойдёт.
-