Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Zepo2010
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 13:12

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Zepo2010 »

Добрый день!
Для предыстории вот моя тема выбора оборудования http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4382.
Раннее планировал использовать напольный котел, но сейчас смотрю в сторону LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300 +Комплект с мотором трехходового клапана+ Датчик температуры воды контура ГВС.
Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
23-2.jpg
23-2.pdf
(67.7 КБ) 603 скачивания
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Так-то стрелка никогда не помешает. Здесь, думаю можно обойтись и без нее.
ЗЫ. На чертеже неправильно отрисовано в части БКН. Подача отопления должна быть отрисована змеевиком внутри бойлера и втыкаться в обратку. А то у вас подача системы отопления плавно переходит в систему ГВС, а обратка в систему ХВС :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Zepo2010
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 13:12

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Zepo2010 »

Bahus писал(а):
ЗЫ. На чертеже неправильно отрисовано в части БКН. Подача отопления должна быть отрисована змеевиком внутри бойлера и втыкаться в обратку. А то у вас подача системы отопления плавно переходит в систему ГВС, а обратка в систему ХВС :)
Да, все верно, просто не смог в программе змеевик отобразить.

Автор темы
Zepo2010
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 13:12

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Zepo2010 »

Добрый день!
Сегодня произвел предоплату за котел, так как моей модели нет в наличии, мне выдали накладную в которой указали датчик под номером 8434260.
Почитал за него, везде пишут для моделей котлов Slim 2.
Подскажите он подойдет или произвести замену?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Правильно. Потому что этот датчик с завода идет только в двухконтурных Слимах (ну и в комплектах "эмалированных" бойлеров UB). В остальных котлах датчики ГВС или резьбовые (другой артикул), либо по факту отсутствуют и покупаются дополнительно.
Слимы используют "белую" кривую характеристику датчика. Luna-3 тоже. Сильно не проверял, но если будет PremierPlus и Luna-3, вроде все нормально получается.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Zepo2010
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 13:12

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Zepo2010 »

Bahus писал(а): Правильно. Потому что этот датчик с завода идет только в двухконтурных Слимах (ну и в комплектах "эмалированных" бойлеров UB). В остальных котлах датчики ГВС или резьбовые (другой артикул), либо по факту отсутствуют и покупаются дополнительно.
Слимы используют "белую" кривую характеристику датчика. Luna-3 тоже. Сильно не проверял, но если будет PremierPlus и Luna-3, вроде все нормально получается.
Ещё вопрос можно!
Мне на фирме продали мотор клапана вот с таким кодом
IMG_7422.JPG
БКН буду ставить позже, поэтому сразу и не глядел. Я так понимаю мне нужно будет провода самому изготавливать, искать подходящие фишки.
Или лучше попросить поменять мотор??
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Та же песня. Мотор из запчастей. Поэтому и без кабеля, хоть и тот, который нужен. А вам надо было из аксессуаров. Весь набор с приводом, кабелем и датчиком имеется одной позицией. А вам это все по запчастям продают. И по деньгам зело дороже наверняка.
Пусть теперь отдельно кабель везут :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение BAXI-Ural »

Zepo2010 писал(а): Подскажите уважаемые при такой схеме обвязки нужна ли мне гидрострелка или можно обойтись.
Подскажем! Если вы подскажите требуемый номинальный объемы циркуляции и потери напора в СО при этой циркуляции... :geek:
А если короче, - если разводка сделана без заужений то должно хватить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

angrydemon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
Откуда: Волгоград
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение angrydemon »

Всем, добрый день или добрый вечер! Прошу знатоков рассмотреть схему отопления и ГВС с использованием бойлера косвенного нагрева. По неопытности возникли следующие вопросы: 1. Для обогрева помещений планируется применять ТП. На каждом этаже установлен насосно-смесительный узел. Максимальная высота подъема воды до НСУ составляет 5 м. Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле? 2. С учетом того, что в котле имеется встроенный расширительный бак необходимо ли устанавливать расширительные баки на линиях циркуляции теплоносителя отопления и нагрева бойлера? 3. И в целом по схеме прошу конструктивной критики
IMG_2076.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
angrydemon писал(а): 10 авг 2023, 15:52Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле?
Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Почему обратка змеевика бочки втыкается в ХВС? В обратку отопления нужно. Зачем два внешних бака в СО? Если родного бака не хватает (в 31 Луне 10 литров бак), тогда внешний нужен. Самая примитивная формула - объём теплоносителя делим на 10, получаем общий объём экспанзоматов. Это если вода. Если антифриз, то полученную цифру нужно увеличить. На 20%, если не ошибаюсь.
ХВС-ГВС не смотрел ещё

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Бак и ГБ бойлера лучше поставить между бочкой и обратным клапаном на ХВС.
Чего за идея с трёхходом между ГВС и ХВС? Уберите нафиг. Холодная сама по себе, горячая сама по себе. Температура задаётся на котле, по необходимости разбавляется на смесителе.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

angrydemon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
Откуда: Волгоград
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение angrydemon »

Спасибо большое за ответ!


Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Bahus писал(а): 10 авг 2023, 17:32 Зачем два внешних бака в СО?
Общая протяженность трубы теплого пола 1200 м + трубы контуров. Примерно объем теплоносителя 160 л

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Bahus писал(а): 10 авг 2023, 17:32 Бак и ГБ бойлера лучше поставить между бочкой и обратным клапаном на ХВС.
Я правильно понимаю, вместо предохранительного клапана? Расширительный бак тоже переносить на подачу воды в бойлер?

Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Bahus писал(а): 10 авг 2023, 17:32 Чего за идея с трёхходом между ГВС и ХВС?
В целях экономии и постоянства температуры в контуре ГВС на бойлере планирую поддерживать 70С в ГВС 50 С.

Отправлено спустя 49 минут 34 секунды:
Starik писал(а): 10 авг 2023, 16:59 Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?
Осознанно с учетом разности объема теплоносителя по контурам цокольного этажа, первого и второго а, также контура отопления батареями

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Starik писал(а): 10 авг 2023, 16:59 Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
Спасибо, прочитал! Схему изменил
Вложения
Безымянный1.png
Безымянный.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33 Примерно объем теплоносителя 160 л
Ну вот 8 литрового должно хватить. А лучше поставить 18 или 24 литра, если место позволяет. Если котловой помрёт, завсегда внешний полностью поможет. И обслуживать внешний попроще.
angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33 Расширительный бак тоже переносить на подачу воды в бойлер?
Это, в целом, история субъективная. Мне кажется обычно на входе в бочку это всё монтируют. Хотя особой разницы не вижу. Главное, чтобы у горячей воды из бочки был всегда беспрепятственный доступ к баку для компенсации расширения.
angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33 В целях экономии и постоянства температуры в контуре ГВС на бойлере планирую поддерживать 70С в ГВС 50 С.
Сомнительная экономия, но дело хозяйское, как говорится. Обычно в бочке ставят 60 градусов и пользуются смесителем как из обычной центральной системы ГВС.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

angrydemon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
Откуда: Волгоград
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение angrydemon »

По подаче теплоносителя от гидрострелки подскажите, нужны ли насосы подпорные если на каждом этаже установлены насосно-смесительные узлы в коллекторах теплого пола?
VR202 Насосно-смесительный узел для теплого пола ViEiR.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Starik »

angrydemon писал(а): 11 авг 2023, 09:33Осознанно...
В таком случае должен был понять, что котловой насос работает исключительно на гидрострелку, а при работе на ГВС - только на бойлер. Никакой теплоноситель по этажам он не распихивает (изучи работу гидрострелки). Вот тебе наглядно /viewtopic.php?p=63119#p63119 там не мало полезного собрано. ;)
В твоём "насосно-смесительном узле" не вижу насоса. :)
Из гидрострелки в коллектор СО (Системы Отопления) теплоноситель должен чем-то подаваться/забираться, не?

angrydemon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
Откуда: Волгоград
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение angrydemon »

Starik писал(а): 11 авг 2023, 10:38 В таком случае должен был понять, что котловой насос работает исключительно на гидрострелку, а при работе на ГВС - только на бойлер. Никакой теплоноситель по этажам он не распихивает (изучи работу гидрострелки).
Это я понимаю. Насосы установлены на смесительных узлах по этажам. Так и вопрос в том будут ли они обеспечивать циркуляцию в подаче и обратке до смесительного узла или насосы должны быть установлены на гидрострелке?
PHOTO-2023-08-11-10-27-01.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Насос смесительного узла обеспечивает циркуляцию по контуру теплых полов. От основного коллектора до гребёнки тёплых полов они гонять не будут.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

angrydemon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 15:21
Откуда: Волгоград
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение angrydemon »

Тогда подскажите на сколько в моей схеме отопления целесообразно применять гидрострелку? Может достаточно коллектора и как я понимаю циркуляция теплоносителя будет осуществляться насосом котла?

Дом площадью 250 м2 объем 800 м3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6800
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Да поручи ты уже это дело профессионалам! Раз уж сам совершенно не разбираешься в принципах работы СО и её компонентов, пока не налепил несуразицы, которую потом сильно дорого будет переделывать.
Теплые полы и батареи без гидрострелки не монтируют (сам ищи почему). На подаче из котла к гидрострелке обратные клапана не ставят. Циркуляционный насос на обратке из контура батарей ставить нельзя (сам ищи почему), а вот из гидрострелки в коллектор - нужно. ;)
На халяву схему хочешь найти - ищи, в интернете много специализированных сайтов, где всё разжевывают. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гибридная система обвязки
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    13 Ответы
    4969 Просмотры
    Последнее сообщение Perepek
  • Диаметр труб обвязки котла
    ikn2 » » в форуме Гидравлическое подключение
    23 Ответы
    7813 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    5807 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    4705 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna 3 comfort 1.310 fi 25E и прохладные радиаторы
    Primelost » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2263 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость