Первое сообщение
Доброго всем.
Установили котел BAXI SLIM 1.300 iN . Монтажная организация при установки данного котла установила на контур этого котла Клапан трехходовой термостатический 60˚С Uni-Fitt В 1 (установлен на температуру 60 градусов).
Мы первый раз включили систему и выяснилось, что минимальная рабочая температура на котле должна быть 62-65С, т.к. при установки на котел температуры ниже, этот клапан на контуре просто не выпускает разогретый теплоноситель в общую систему отопления и если и...
Последнее сообщение
Он говорит, что котлы с чугунным теплообменником высокотемпературные и в контуре должна быть всегда температура минимум 60С (58С), если она будет ниже, то будет образовываться конденсат и сажа, которая будет снижать ресурс теплообменника. А производитель котлов об этом даже не догадывается. :lol:
Регулировка температуры в помещении в таком случае должна осуществляться тупо
Точка, дальше не надо продолжения. ;) В установщиках работают профессора и академики , а это значит, что надо верить...