Здравствуйте.
Котел Baxi ECO Nova 31F
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы - 5 л/мин. Есть ли возможность уменьшить хотя бы до нормы?
На форуме в разделе "эксплуатация" мне пока никто не ответил на этот вопрос.
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 июл 2024, 16:28
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI ECO Nova 31F
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11876
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1520 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
Тут знаете в чём штука? 9 минимальных киловатт обеспечивают нормальной температурой не менее 5 литров в минуту. Если расход меньше, то обязательно будет перегрев. Котёл будет старт-стоп и из смесителя вы получите контрастный душ. Так что не загоняйтесь и используйте ГВС так как есть.
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
Николай431, я поставил после котла накопительный нагреватель на 10 литров как уравнительную емкость. До этого, когда подмывал детей, то холодная вода пока не разожгется горелка, то потом горячая, пока не поймает уставку. Емкость выравнивает эти перепады, становится комфортно (отбор сверху). Также можно тонкой струйкой мыть на кухне, потом при открытии душа горячая вода в емкости восполнится. На котле 43 градуса, на нагревателе 40 выставлено. Раз в неделю на ночь на нагревателе ставлю прогрев до 75 градусов для гигиены. Для полноты системы у меня еще расширительный бак между котлом и нагревателем на входе в нагреватель, но до сбросного/обратного клапана. С ним при открытии воды сполоснуть тряпку на 1 сек котел включается только на 8-ой раз и сразу хорошим расходом наполняет расширительный бак успевая включится на нагрев. Плюс в РБ вода греется от комнаты и в нагреватель поступает уже комнатной температуры. По итогу ТЭН на накопительном нагревателе не включается совсем или не ощутимо (может +10 кВт*ч в месяц), можно поиграться параметрами: темп ГВС на котле, темп в накопительном нагревателе, давление в РБ.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11876
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1520 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
Да, можно и так сделать если место позволяет.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 3033 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 13 Ответы
- 1181 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 27 Ответы
- 2672 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 6 Ответы
- 1800 Просмотры
-
Последнее сообщение RoMan_V
-
- 21 Ответы
- 3299 Просмотры
-
Последнее сообщение Sergey7070
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость