Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
RebellesAnima
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RebellesAnima »

Добрый день
Вопрос такой, имеется дом 90м2, из точек потребления ГВС кухня и ванна. Водоснабжение дома осуществляется от водонапорной башни, напор воды редко превышает 5л/мин, обычно около 2.5-3 л/мин. Установлен котел Baxi ecofour 24, двухконтурный, атмосферный. При моём напоре ГВС сильно перегревается, при установке на 35 градусов на котле нагревается до 45-50. Какие есть решения ситуации? Установка насосной станции для увеличения напора? Или же вариант заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева? В чем плюсы и минусы того или иного способа?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6210
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 103 раза
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 49
Контактная информация:

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RADAR »

только бойлер при таких исходных...
#2

Автор темы
RebellesAnima
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RebellesAnima »

Ещё видел информацию, что все котлы на ГВС минимум выдают 9 кВт, что при низком напоре, как у меня, перебор. Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом? Газовый клапан должен подрегулировать газовик, или же можно в настройках котла?
#3

EvgenySh
Завсегдатай
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 8 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение EvgenySh »

RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:49 Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом?
F09=0
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:17 Установка насосной станции для увеличения напора?
Поможет, для включения насоса нужна дополнительная автоматика
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:17 заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева?
Самый лучший, но и самый затратный вариант
#4

Автор темы
RebellesAnima
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RebellesAnima »

Или ещё вариант, как мне кажется, с минимальными затратами, поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления, к примеру UNIPUMP UPА 15-90 160 44898

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
EvgenySh, ведь F09 это максимальная мощность ГВС, но не минимальная. На минимуме идёт перегрев.
#5

EvgenySh
Завсегдатай
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 8 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение EvgenySh »

RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52 UNIPUMP UPА 15-90 160 44898
:facepalm: точно не такой. Куда вам напор 9 метров ? К тому же насос нужен только из нержавейки или латунь.
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52 поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления
Это и есть насосная станция так сказать. Обязательно с автоматикой на отключение.
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52 ведь F09 это максимальная мощность ГВС
Вот ее нужно уменьшать. В параметрах котла нет минимальной мощности ГВС
#6

Автор темы
RebellesAnima
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RebellesAnima »

EvgenySh, можете подсказать модель насоса? И снижение параметра F09 не повлияет на отопление? Не хотелось бы зимой начать замерзать)
И какое значение стоит установить на параметр F09? 60/70/80?
Сейчас вот мыл посуду, 35 установлено, греет до 43. Напор для нас сейчас даже хороший, обычно бывает меньше.

Отправлено спустя 23 минуты 54 секунды:
EvgenySh, и какие параметры установить на ГВС? Вот сейчас мыл посуду, установлена температура 35, напевает до 43.
#7

EvgenySh
Завсегдатай
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 8 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение EvgenySh »

RebellesAnima писал(а): 30 ноя 2024, 17:24 можете подсказать модель насоса?
Например Valtec VSB 04-15 VSB.004.15.0 или подобный. F09 попробуйте поставить 50. На отопление параметр для ГВС не повлияет
#8

Автор темы
RebellesAnima
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RebellesAnima »

EvgenySh, сейчас буду пробовать, по результатам напишу, спасибо!
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11182
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 1418 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение Bahus »

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
RebellesAnima
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН

Сообщение RebellesAnima »

Всем спасибо, решил проблему снижением до 70 F09 и самостоятельной настройкой датчика давления в башне, чтобы он включался не при пустой уже башне, а при половине. Водоканал ехать отказался)
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    25 Ответы
    1630 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Бакси эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Два котла, один БКН.
    big-pit » » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    191 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вопрос по гарантийному обслуживанию и запуску котла
    langor » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    19 Ответы
    3916 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    17 Ответы
    722 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей