Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Всем, доброго времени суток!
Baxi Luna3 240 Fi включен по схеме с трёхходовым клапаном для нагрева бойлера. Система работает третью зиму, летом работает только на нагрев воды. В качестве элементов отопления используются радиаторы и тёплые полы. В этом году заметил такую особенность работы котла. Когда в системе отопления работают полы и радиаторы, а насос тёплых полов включен на первую скорость, то в какие-то моменты странно начинает прыгать давление в системе. При этом котёл начинает греть теплоноситель (воду в системе) до 80 градусов. Стоит выключить насос тёплых полов и отключить подачу воды в них, всё проходит и продолжает работать ровно. При работе насоса на второй скорости такого не замечал. На видео видно, как прыгает давление и в системе распределения по радиаторам, в тёплых полах и на общем манометре системы.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения котла? Или системы в целом?
Baxi Luna3 240 Fi включен по схеме с трёхходовым клапаном для нагрева бойлера. Система работает третью зиму, летом работает только на нагрев воды. В качестве элементов отопления используются радиаторы и тёплые полы. В этом году заметил такую особенность работы котла. Когда в системе отопления работают полы и радиаторы, а насос тёплых полов включен на первую скорость, то в какие-то моменты странно начинает прыгать давление в системе. При этом котёл начинает греть теплоноситель (воду в системе) до 80 градусов. Стоит выключить насос тёплых полов и отключить подачу воды в них, всё проходит и продолжает работать ровно. При работе насоса на второй скорости такого не замечал. На видео видно, как прыгает давление и в системе распределения по радиаторам, в тёплых полах и на общем манометре системы.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения котла? Или системы в целом?
- Вложения
-
- petal_20241224_224537.mp4
- (1.68 МБ) 36 скачиваний
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Проверяйте давление в расширительном баке, фильтры. Прокачайте контуры ТП, возможно завоздушивание где то. ТП какой трубой сделаны ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6698
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Тут бы схему СО глянуть. А так-то да, если фильтр установлен, то пора его почистить.nikom писал(а): 24 дек 2024, 20:35При этом котёл начинает греть теплоноситель (воду в системе) до 80 градусов.
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Давление в баке котла проверять?
И о каких фильтрах речь? Тоже в котле?
ТП выполнены из труб сшитого полиэтилена диаметром 16 мм.
И о каких фильтрах речь? Тоже в котле?
ТП выполнены из труб сшитого полиэтилена диаметром 16 мм.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Если расширительного отдельного нет, то в котле. Фильтр ставится перед котлом обычно, если его нет это печально. Рекомендуется также ставить фильтр на выходе коллектора радиаторного контура, особенно со стальными радиаторами.nikom писал(а): 25 дек 2024, 15:47 Давление в баке котла проверять?
И о каких фильтрах речь? Тоже в котле?
Этих труб большое количество. Трубы с кислородным барьером ?
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Здравствуйте!
Есть котёл Baxi Luna 3 240 Fi, и в нём наблюдается рост давления.
Я провёл проверку давления в расширительном баке, предварительно слив воду из котла. В баке не было воздуха, и я накачал его до 0,5 атмосферы. Затем я проверил фильтр на обратке — он оказался чистым.
До этого я заметил пропуск подпитывающего крана, и я его заменил.
Прошло три дня, и давление выросло выше трёх атмосфер. Оно начало сбрасываться через обратный клапан. Я проверил расширительный бак — в нём был воздух. Я накачал его до 1 атмосферы, и котёл раскачал до 80 градусов. Давление не увеличилось. Я открывал кран горячей воды, и давление не менялось.
Спустя два дня давление снова выросло, и оно начало сбрасываться через предохранительный клапан.
Я предполагаю, что проблема может быть связана с расширительным баком.
подпитывающий кран не пропускает
Батареи греют, система не имеет воздушных пробок.
Есть котёл Baxi Luna 3 240 Fi, и в нём наблюдается рост давления.
Я провёл проверку давления в расширительном баке, предварительно слив воду из котла. В баке не было воздуха, и я накачал его до 0,5 атмосферы. Затем я проверил фильтр на обратке — он оказался чистым.
До этого я заметил пропуск подпитывающего крана, и я его заменил.
Прошло три дня, и давление выросло выше трёх атмосфер. Оно начало сбрасываться через обратный клапан. Я проверил расширительный бак — в нём был воздух. Я накачал его до 1 атмосферы, и котёл раскачал до 80 градусов. Давление не увеличилось. Я открывал кран горячей воды, и давление не менялось.
Спустя два дня давление снова выросло, и оно начало сбрасываться через предохранительный клапан.
Я предполагаю, что проблема может быть связана с расширительным баком.
подпитывающий кран не пропускает
Батареи греют, система не имеет воздушных пробок.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6698
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Вроде не новичок на форуме и должен знать, что надо свою тему создавать, а не лезть в чужую. Вторичный теплообменник у тебя того, прохудился.
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Учту этот момент, на форуме спасибо
Какой именно теплообменник вышел из строя: первичный или вторичный? Однако, судя по внешнему виду теплообменников, они выглядят новыми, без каких-либо видимых повреждений. По-вашему, мнению, внутри произошло разрушение перегородки, о чём я забыл упомянуть ранее. Кроме того, стоит отметить, что вода, циркулирующая в системе, имеет тёмный цвет.
Какой именно теплообменник вышел из строя: первичный или вторичный? Однако, судя по внешнему виду теплообменников, они выглядят новыми, без каких-либо видимых повреждений. По-вашему, мнению, внутри произошло разрушение перегородки, о чём я забыл упомянуть ранее. Кроме того, стоит отметить, что вода, циркулирующая в системе, имеет тёмный цвет.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
И при включении ГВС получается постоянная подпитка в СО. Темный цвет ТН это нормально, если не нравится тогда промывайте. Только это не на долго поможет, кислород в воде также покрасит через некоторое время
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Сейчас в течение пяти-шести лет человек еженедельно подпитывал систему отопления, поскольку давление в нем падает.EvgenySh писал(а): 27 дек 2024, 09:11И при включении ГВС получается постоянная подпитка в СО. Темный цвет ТН это нормально, если не нравится тогда промывайте. Только это не на долго поможет, кислород в воде также покрасит через некоторое время
Кроме того, потёк первый котёл. А это уже второй.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Закрываете вход ХВС, открываете смеситель на горячую. Мониторим давление и то, что будет выходить из смесителя (если будет). Если давление падает, а смеситель сопливится - тогда, либо вентиль подпитки, либо пробой вторичного теплообменника между контурами.
Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
Выражаю глубокую признательность всем за конструктивные замечания. Как выяснилось, причиной неполадки стал вторичный теплообменник. После его замены ситуация нормализовалась.
Усвоил информацию на будущее.
Усвоил информацию на будущее.
-
- Похожие темы