Скачок давления, лопнула батаря

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Бололя
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 18:22
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi 240 F

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Бололя »

Котел Baxi main four 240f.
Начал течь крайний радиатор, потом был скачок давления(или до протечки).
Давление зашкаливало и не падало даже при течи, сильно лилось из клапана сброса.
Мастер из Газпрома (который бесплатный по вызову) сказал, что дело в теплообменнике(теплообменник меняли пол года назад).
Сейчас уже давление в норме, хз почему, но батарея течет, а давление постоянно падает, добавляю каждый пару часов до 1.
Вопрос: можно ли перекрыть кран на радиаторы, что бы кущий не крал давление, и оставить теплый пол включенным?

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
1 труба, подает воду на радиаторы и теплый пол
2 на гор воду, смесители
3 подает холодную воду в котел
4 обратка с радиаторов и пола
5 сам кран на радиаторы, который думаю перекрыть
Вложения
Screenshot_2025-02-03-18-25-17-92_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
PXL_20250203_155404182.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Bahus »

Фотку предохранительного клапана бы.
А по теме - можно всё, что угодно, что не нарушит циркуляцию.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Назначение номера 5 не очень понятно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Бололя
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 18:22
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi 240 F

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Бололя »

Bahus писал(а): 03 фев 2025, 18:34 Фотку предохранительного клапана
5 кран, это подача гор воды на радиаторы, собственно и вопрос, можно ли его перекрыть, что бы работал только теплый пол?

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Бололя писал(а): 03 фев 2025, 18:44 что не нарушит циркуляцию.
Не знаю, нарушит это циркуляцию или нет, обратка с радиаторов идет вместе с теплым полом
Вложения
PXL_20250203_184039999.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Bahus »

Ляяяя. Судя по окислам на поводке - течёт давно и уверенно.
Убирайте нах подводку и ревизируйте бак

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На всякий случай. Аварийный клапан должен быть открыт. Никаких подводок. Как вы увидите что он сработал?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Бололя
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 18:22
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi 240 F

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Бололя »

Bahus писал(а): 03 фев 2025, 19:34ревизируйте бак
Вы имеете в виду расширительный бак? Сейчас как раз занят расширительным, там давление совсем упало, хотя качал пол года назад.
Bahus писал(а): 03 фев 2025, 19:34Никаких подводок
Там текло ведрами.(Котел в доме матери)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Bahus »

:facepalm:
Если из системы утекает, то проблема там.
Качайте бак до паспортного, замените аварийник, он, скорее всего не держит уже.
Потом всё хорошо будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странное поведение давления eco four 24f
    Viert » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1296 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Датчик давления
    Рустамчик62rus » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1196 Просмотры
    Последнее сообщение Рустамчик62rus
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    18 Ответы
    5272 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    580 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разница в показаниях EcoHome 24 и датчика давления MLD-10.01
    Mishka » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    3297 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]