Настройки котла после замены платы.

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Доброго дня. Котел Eco 5 Compact. Эксплуатация котла с декабря 2020 года. В декабре перестал работать вент илятор. Мастер с Авито сказал, что плата под замену. Заказали. Он 2 дня уставливал ее, в итоге котел заработал, но ГВ не запустил. Мастер пропал.
В декабре 2024 года решил залесть и посмотреть все-таки почему нет ГВ. в итоге на первое, что увидел, F02 стоит значение 01 (реально). Заменил на 00 выскочила E55 соответственно. Калибровку сам сделать не смог. Нашел другого мастера. Он пришел выставил ВСЕ на ЗАВОДСКИЕ значения. Котел заработал, ГВ появилась, но возникла БОЛЬШАЯ проблема.
В январе 2024 у нас весь месяц стояли морозы за 30 расход был на уровне 800 кубов, сейчас стоит погода минус около -10: расход за декабрь составил 850 кубов.
Задал вопрос мастеру, он сказал, что не знает что делать. Помогите. Сейчас на улице минус 5. температура воды в контуре 40 . расход кубов час примерно.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6456
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 390 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение RADAR »

MakarMort писал(а): 13 янв 2025, 12:04Помогите
чем помочь то? котел расходует столько газа, сколько нужно для выполнения поставленных задач...
уменьшайте заданные температуры, меньше пользуйтесь горячей водой, утепляйте дом, меньше проветривайте...всё!.. :)

Отправлено спустя 33 секунды:
ну или проверяйте счетчик..тоже вариант.. :)

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

спасибо за оперативность. Но буквально за день до смены настроек 3 и 5 декабря делал фото (чтобы сдать показания счетчика) (с 02.12.2024 22.01 по 05.12.2024 15.36 расход составил 10,8 кубов. Что соответствует среднему расходу в день с 2020 года. И вот 05.12.2024 около 16 часов он изменил настройки-и понеслось. Чудес на свете не бывает. По-крайней мере в технике. первопричина должна быть всегда.

Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
P.S. Расход воды как был до 2023 года. так и остался. Душ-через бойлер, ГВ-только на кухню, причем стоит еще посудомойка. Ночью ГВ не пользуюсь. Утепление дома-ну за час измениться не могло. Согласны? И еще вопрос как первоначально котел с новый платой проработал год без месяца на "сжиженном газе". (вот на этот факт фото не предоставлю к сожалению)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6456
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 390 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение RADAR »

ну тогда давайте логически своё предположение озвучьте...куда девается газ мимо котла куда то :? настройки тока к заводским в меню котла верните... :)

Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
MakarMort писал(а): 13 янв 2025, 14:31 И еще вопрос как первоначально котел с новый платой проработал год без месяца на "сжиженном газе".
вот это я не понял высказывание...а отсюда не видать как там...когда и на чем что работает
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

Проверьте все значения F-параметров согласно колонке вашей модели. Из инструкции взять заводские.
F45 и F48 индивидуальны для каждого экземпляра. Узнать значения можно здесь. Нужен будет серийный номер котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

svv
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 дек 2024, 22:42
Откуда: Владимирская обл. г.Кольчугино
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28

Настройки котла после замены платы.

Сообщение svv »

1. температура гвс 40 -45 Р 40% .максимальная Р отопления 6квт Т сейчас 38 и до 40 в зависимости от улицы. у меня теплые полы .при запуске котла у меня тоже настройки были с завода,подбирал сам.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Starik »

MakarMort писал(а): 13 янв 2025, 12:04Помогите.
Поставь F11=10.

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Доброго дня. Спасибо всем за советы. Вчерашнего дня наконец-то дошли руки (волшебные блин) до котла. Залез в настройки начал выставлять предложенные значения. По косорукости нажал неведомую комбинацию: выскочила ошибка E03. начал проверять параметры: F 43 стал 000. и не в какую не меняется на 001. Как исправить положение.

Отправлено спустя 2 часа 15 минут 5 секунд:
Bahus,
MakarMort писал(а): 14 фев 2025, 12:25 Eco 5 compact. Доброго дня. Спасибо всем за советы. Вчерашнего дня наконец-то дошли руки (волшебные блин) до котла. Залез в настройки начал выставлять предложенные значения. По косорукости нажал неведомую комбинацию: выскочила ошибка E03. начал проверять параметры: F 43 стал 000. и не в какую не меняется на 001. Как исправить положение.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

Было бы что сказать - сказал бы. Должно меняться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Starik »

MakarMort писал(а): 14 фев 2025, 14:40Как исправить положение.
Котел на часик обесточить не пробовал?

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Пробовал обесточивать. Не помогает.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Starik »

MakarMort писал(а): 17 фев 2025, 09:25Пробовал обесточивать.
Точно вынимал из розетки или просто OFF делал? Ошибку Е03 устранил?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

Е03 не уйдёт пока F43 не сменят. Этот параметр как раз про конфигурацию контроля дымоудаления - реле-прессостат или датчик температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Обесточивал котел на 2 суток.
Да в перечне ошибок так и написано для моего котла про Е03. Но парадокс то в том и есть, что F43 не меняется. Так и стоит 000, хотя все остальные параметры меняются . Заказал новую плату, как поставлю, отпишусь.

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Доброго времени. Плату заменил. Заработало. F43 на новой плате норм. Но первоначальный вопрос остался:резкое увеличение расхода газа. Есть вероятность неисправности счетчика газа(ну например батарейка)? Как приложить видео? 1 минута включения ГВ. .0.1 куба и моргание дисплея. Это реально?

Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Моргание-полное утухание дисплея. Естьсвязь батарейки с не правильным подсчетом данных?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

Если ниже паспортного 2,87, то нормально
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Starik »

MakarMort писал(а): 22 фев 2025, 23:171 минута включения ГВ. .0.1 куба и моргание дисплея.
MakarMort писал(а): 22 фев 2025, 23:17Моргание-полное утухание дисплея. Естьсвязь батарейки с не правильным подсчетом данных?
О каком дисплее речь? Про какую батарейку? :) Отделяй мух от котлет, где котел, а где газовый счетчик? :lol:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

2.87 куба в час это 48 литров минуту. Сотку не может сожрать.
Есть смысл счётчик поверить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Илья. Добрый вечер. На улице минус 8. Дома 20. С утра по записям: сожрал 2 куба в час. По фото только что 0.9 за 10 минут. Пожалуй Ваши доводы только остались. Завтра буду думать как делать. Запись на стене от 2024 22.01-25.01(минус 20 на улице-домв 20.) : 4219-4253. Т. Е. 24 куба. Как и все с 2020 года. Спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

2 куба вроде как в норме. Но это нужно весь час максимальной температуры ГВС лить. -8/+20 не та температура, мне кажется для такого расхода

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Попробуйте ГВС на максимуме пролить минут 10. С замером по счётчику. Чот он лишнего считает, как-будто
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6456
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 390 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение RADAR »

что интересно, все эти новые счетчики при поломке считают в сторону поставщика газа...нет бы наоборот... :)

Автор темы
MakarMort
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 11:49
Откуда: Сыктывкар г
Мой котел: Eco 5 Compact

Настройки котла после замены платы.

Сообщение MakarMort »

Доброго дня. спасибо всем кто откликнулся в этой теме. Про дико увеличившийся расход газа. Как тут написали: глянул на год выпуска счетчика (ГРАНД 6 ТК) 08.2017. Ну все встало на свои места. 7 дней на заказ нового счетчиа, 8 дней ожидания его установки. И вуаля. И расход газа вернулся к прежним 8 кубам в сутки. Спасибо за помощь.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Bahus »

8 лет межповерочный по паспорту? Он у вас и его не выстоял, получается
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Настройки котла после замены платы.

Сообщение Starik »

Гранды не выхаживают заявленный срок, АКБ садится. Надо отдать должное, эта контора принимает счетчики, которые вышли из строя досрочно. Мне заменили на новый в прошлом году. Через пять лет эксплуатации (как только отопительный сезон закончится) надо обращаться к производителю с заявкой о замене АКБ. Так будет дешевле, чем новый покупать. :)

anton62
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
Откуда: Рязанская область
Мой котел: Baxi ecofour f24
Поблагодарили: 5 раз

Настройки котла после замены платы.

Сообщение anton62 »

MakarMort писал(а): 13 мар 2025, 11:44 Доброго дня. спасибо всем кто откликнулся в этой теме. Про дико увеличившийся расход газа. Как тут написали: глянул на год выпуска счетчика (ГРАНД 6 ТК) 08.2017. Ну все встало на свои места. 7 дней на заказ нового счетчиа, 8 дней ожидания его установки. И вуаля. И расход газа вернулся к прежним 8 кубам в сутки. Спасибо за помощь.
электронные счетчики вообще врут по страшному, очень много их меняем по причине не корректной работы.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1985 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Не нагреваются батареи - поломка или настройки?
    БРом » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    7899 Просмотры
    Последнее сообщение БРом
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    69 Ответы
    5500 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройки ECO Four 1.14F
    vad7 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    319 Просмотры
    Последнее сообщение vad7
  • Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
    Slavus76 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    383 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Google [Bot]