Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
alex5021
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 20:16
Откуда: Чехов
Мой котел: Baxi ECO5 Compact 1.24F

Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F

Сообщение alex5021 »

В режиме отопления не отключается насос после гашения горелки.
F13 = 003 (Время постциркуляции насоса в режиме отопления = 3 минуты)
F11 = 010 (Время ожидания перед новым включением в режиме отопления = 10 минут)
По идее насос должен быть выключен 10 – 3 = 7 минут. Я не помню точно, но, кажется, так было раньше.
В режиме «Лето» (только ГВС) насос отключается. Котёл работает с 2017 года. Все настройки F проверил.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? В чём может быть причина?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F

Сообщение Starik »

alex5021 писал(а): 22 мар 2025, 15:41По идее насос должен быть выключен 10 – 3 = 7 минут.
Это очень не правильная идея. Насос работает постоянно в любом котле. Остановка возможно только в том случае, если устанавливается комнатный термостат, только после этого начинает работать F13. Параметр F11 вообще ни какого отношения к насосу не имеет.

Автор темы
alex5021
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 20:16
Откуда: Чехов
Мой котел: Baxi ECO5 Compact 1.24F

Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F

Сообщение alex5021 »

Согласен, но почему в режиме ГВС насос отключается? Может из-за того, что нагрев бойлера включается редко?

Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И еще вопрос вам, как знатоку. В чем смысл параметра F13 - Время постциркуляции насоса в режиме отопления?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F

Сообщение Starik »

alex5021 писал(а): 22 мар 2025, 16:23почему в режиме ГВС насос отключается?
В летнем режиме насос и не должен работать постоянно, бойлер нагрел и выключился.
alex5021 писал(а): 22 мар 2025, 16:23В чем смысл параметра F13
После срабатывания комнатного термостата, насос отключится через 3 минуты (заводская установка). Параметром F13 можно изменить это время, к примеру, увеличить продолжительность работы насоса (значения в таблице).

Автор темы
alex5021
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 20:16
Откуда: Чехов
Мой котел: Baxi ECO5 Compact 1.24F

Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F

Сообщение alex5021 »

Ясно
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    8009 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1695 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1306 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1747 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    0 Ответы
    1017 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]