Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Здравствуйте!

Убедительная просьба, отнеситесь, пожалуйста, к моему вопросу посерьезнее. Надо решить, менять плату котла или нет.

Котел работает несколько лет с автоматикой Zont SMART 2.0. С начала этого года стал периодически выдавать ошибку E110. И с каждым днем все чаще и чаще. Происходит это при активном использовании ГВС.
Температура ГВС в настройках Зонта стоит 45 градусов, а котел греет ее до 60 с лишним. Насосы подключены к самому котлу. Котел греет бойлер, начинает уже закипать и уходит в ошибку. Все выключается.
Мастер приходил уже несколько раз. За все это время поменяли клапан в сборе на котле, заменили насос ГВС на новый и более мощный, заменили термодатчик в теплообменнике, прочистили сбросник воздуха на котле, прочистили горелку. Перепробовали кучу настроек в Зонте. Никак не получается ограничить температуру в котле. Сейчас она 85 градусов. Если в настройках Зонта поставить хоть 65, все равно остается 85. Котлу не больше трех лет. Заливаю систему дистиллированной водой. Но пока все только усугубляется, ошибка появляется все чаще. Пробовал поднять вверх термодатчик в бойлере, но тогда невозможно купаться. Вода не успевает нагреваться. Пока ограничиваю температуру в бойлере. Сейчас уже до 38, но все равно это не помогает. А если поднять хотя бы до 43, то сразу будет перегрев.
Можно ли реально ограничить температуру нагрева теплоносителя в котле
Сейчас уже несколько дней котел работает без Зонта и не разу не выдавал ошибку. Хотя мы были все время дома и активно пользовались горячей водой. Сейчас он греет воду до 60 градусов и не перегревается. Но, вопрос не однозначный. Когда выкручиваешь ручку горячей воды на всю, то бывает, что котел выдает ошибку и без Зонта. Иногда очень странно работает логика котла. Он нагревается до максимума, снижает подачу газа и, вроде, все нормально и вдруг включает подачу на всю и перегревается, уходит в ошибку. С Зонтом все происходит гораздо чаще и быстрее. Неприятный момент, что с ним перестают светиться светодиоды отопления или ГВС при отключенной горелке. Т.е. они загораются одновременно с запросом тепла и при отключении горелки сразу гаснут. Наглядно не видно, сразу переключается насос на отопление и охлаждается теплообменник или с задержкой. При работе без Зонта хорошо видно, когда с режима ГВС котел переключается на отопление. Горелка не горит, но загорается соответствующий светодиод. С Зонтом сейчас котел нормально работает, если только выставить температуру ГВС ниже 38 градусов. На 40-ка уже периодически уходит в ошибку. С Зонтом все процессы проходят с задержкой. Он долго думает, что ему делать. А в это время, если греется вода, то, естественно, котел перегревается. Я так понимаю, что все работает не локально, а через Ваш сервер и если возникают какие-то вопросы со связью, то появляются задержки в управлении. Вот стоит ли менять плату котла? Поможет это? Или поменять SMART 2.0 на что-то более продвинутое? Может поменять адаптер цифровой шины? Помогите принять решение, пожалуйста.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

Если без Зонта работает нормально, то ответ очевиден. Или настройки или аппаратная проблема Зонта.
Как подключен, кстати? На перемычку или через интерфейсную плату по цифре?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

По цифре. Ответ не очевиден, потому как, без Зонта тоже бывает эта ошибка.

Но Зонт Смарт 2.0 я уже хочу поменять на H1000+PROV2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а): 31 мар 2025, 10:53 Или настройки или аппаратная проблема Зонта.
Охотин писал(а): 31 мар 2025, 13:23 Но Зонт Смарт 2.0 я уже хочу поменять на H1000+PROV2
Ну вот ведь. Вы правильно мыслите.
Только я не понимаю нафига такой серьёзный контроллер. У вас там куда оборудования на нём?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Дело в том, что H1000+PROV2 можно "прикрутить" к Home Assistant. Хочу поиграться.

У каждого свои игрушки. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

Мне казалось что все Зонты через opentherm одинаково работают. Что Смарт, что Z2000+. Стало быть и к homeAssistant их все прикрутить можно. Может ошибаюсь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Starik »

Что-то с платой не то, кмк, не корректно воспринимает датчик контура отопления.

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Попробовали отключить аварийный термостат и проверить, при какой температуре он срабатывает. Замеряли кулинарным термометром, засунули щуп за термоизоляцию и тепловизором. На 90 с небольшим уже не было контакта, а включился на 87. Так что, заказал "Термостат предохранительный 95 С, резьба M8 для BAXI Slim. 8630390". Буду дальше смотреть.

Без него (с перемкнутыми контактами) котел нормально отработал и не закипел.

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): 31 мар 2025, 17:34 Мне казалось что все Зонты через opentherm одинаково работают. Что Смарт, что Z2000+. Стало быть и к homeAssistant их все прикрутить можно. Может ошибаюсь.
H1000+PROV2 поддерживает MQTT, у SMART 2.0 такой функции нет.

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Поменял термостат, не помогло. :(
IMG_4281.JPEG
IMG_4280.JPEG
Купил аж два в разных местах.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

А с чего решили, что должно?

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Охотин писал(а): 06 апр 2025, 13:19 Без него (с перемкнутыми контактами) котел нормально отработал и не закипел
он просто об этом не знал.
Датчики, наверное, для красоты вешают? Не поверите. Они иногда и функцию свою выполняют
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Bahus писал(а): 06 апр 2025, 15:35 А с чего решили, что должно?
С того, что он при 87 градусах отключался, а должен при 95.

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Температурный датчик поменял, аварийный термостат поменял, ничего не помогло.

Остается только плату менять?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

Я вам первым постом ответил. Более сказать нечего
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Я Вам тоже ответил. Ошибка появляется и без Зонта. Может что-то я не понял в Вашем ответе?

Куда еще смотреть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а): 06 апр 2025, 23:02 Сейчас уже несколько дней котел работает без Зонта и не разу не выдавал ошибку
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Охотин
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 09:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Охотин »

Это было преждевременное заявление. После уже начали подробно разбираться. Если без Зонта поставить регулятор температуры выше комфорта, то котел перегревается и уходит в ошибку. Причем специально сидели ждали, как и в какой момент это происходит. Очень показательный случай был, когда котел начал приближаться к своей максимальной температуре, то сбавил до минимума пламя. Но вдруг, по непонятным причинам, резко "дал газа" и через секунды ушел в ошибку.

Так же и с Зонтом. Сейчас, при температуре ГВС 45 градусов, котел работает абсолютно нормально.

Первое мое сообщение, это компиляция старых сообщений в поддержку Зонта. Там тоже категорически отказывались от возможности того, что причиной ошибки является Зонт. По их словам, Зонт только дает уставку котлу. Дальше работает только его автоматика. Поэтому мы начали разбираться дальше и выяснили, что ошибка появляется и без Зонта.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е110 перегрев теплообменника

Сообщение Bahus »

Значит реально перегревается. Искать причину трэба
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6146 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Перегрев ТН в режиме ГВС
    DiXtEr » » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    3046 Просмотры
    Последнее сообщение Pyhesty
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1045 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перегрев BAXI SLIM 1.490I
    Qwest » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    959 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi slim течь теплообменника или
    Zurab2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2220 Просмотры
    Последнее сообщение GRG

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]