Дополнительный насос к Main 24Fi
Квартира 85 кв. м., Baxi Main 24Fi, однотрубная система, теплоноситель идёт через 9 радиаторов, на последних двух его температура минимальная, если сравнивать с первыми в контуре (автономку ставил в 2002 году предыдущий хозяин, подозреваю, что тогда не особо имели понятие о правильности монтажа и проектировании). Вопрос: можно ли добавить дополнительный насос где-то между 7 и 8 радиатором, или как по-другому решить проблему не прибегая к радикальным мерам?) Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Дополнительный насос к Main 24Fi
Нет. Последовательно насосы не ставят.
Если ленинградка и есть радиаторные вентили, то попробовать их отбалансировать, чтобы температура примерно всем одинаковая приходила. Ближайшие прижимать сильнее, чем следующие. Только так, наверное.
Ну или радикально двухтрубку делать.
Можно, конечно, ещё голову насоса в котле заменить на более мощную. В Мэйнах пятёрки вроде стоят. Поставить восьмёрку. Реле должно вытянуть как-будто. Только это уж совсем изврат
Если ленинградка и есть радиаторные вентили, то попробовать их отбалансировать, чтобы температура примерно всем одинаковая приходила. Ближайшие прижимать сильнее, чем следующие. Только так, наверное.
Ну или радикально двухтрубку делать.
Можно, конечно, ещё голову насоса в котле заменить на более мощную. В Мэйнах пятёрки вроде стоят. Поставить восьмёрку. Реле должно вытянуть как-будто. Только это уж совсем изврат
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вчера, 12:19
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Main 24Fi
Дополнительный насос к Main 24Fi
Отбалансировать вентилями не получится, т.к. не совсем ленинградская схема, нет байпасов под радиаторами, теплоноситель идёт исключительно через них.
Последний раз редактировалось sabian4ik 10 июл 2025, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Дополнительный насос к Main 24Fi
Ну да, пятёрка. Он по умолчанию трёхскоростной, но переключатель изъят и подключена третья скорость. Так что больше из него не выжать.
Восьмёрка в районе 100-130 ватт, ЕМНИП, в зависомости от производителя. Теоретически реле должно справиться. Только бошку нужно покупать с таким же диаметром крыльчатки (чтобы в улитку залезло) и с тем же направлением вращения. У вас против часовой (по стрелке)
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Восьмёрка в районе 100-130 ватт, ЕМНИП, в зависомости от производителя. Теоретически реле должно справиться. Только бошку нужно покупать с таким же диаметром крыльчатки (чтобы в улитку залезло) и с тем же направлением вращения. У вас против часовой (по стрелке)
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ух, ёлы-палы. Я думал так уже не делают. Я бы посоветовал, хоть из г...на и палок, но переделать. Хотя бы на ленинградку. Это вообще мрак.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вчера, 12:19
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Main 24Fi
Дополнительный насос к Main 24Fi
Какова вероятность, что переделка на ленинградку решить проблему, хотя б частично?) Так понимаю это тоже не самая лучшая система?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Дополнительный насос к Main 24Fi
Не. Если уж делать, то лучше двухтрубку.
Но и Ленинградка должна помочь. У вас же сейчас в первый радиатор, условно, 65 заходит, а выходит уже меньше. Ну и так далее. У Ленинградки хотя бы транзит есть.
Но и Ленинградка должна помочь. У вас же сейчас в первый радиатор, условно, 65 заходит, а выходит уже меньше. Ну и так далее. У Ленинградки хотя бы транзит есть.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вчера, 12:19
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Main 24Fi
Дополнительный насос к Main 24Fi
Сейчас хотелось бы обойтись этот сезон малой кровью, пока не до радикальных мер)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вчера, 12:19
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi Main 24Fi
Дополнительный насос к Main 24Fi
Насос для замены можете посоветовать, нашел, что только UPSO 15-50 подойдёт, но он на 95 Вт?
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Что-то запутался...
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Модель одна и та же, но мощность указана разная, или какой-то насос - паль?)
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Что-то запутался...
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Модель одна и та же, но мощность указана разная, или какой-то насос - паль?)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Дополнительный насос к Main 24Fi
Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на попробовать. Главное, чтобы колесо влезло и направление совпадало.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1212 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 3127 Просмотры
-
Последнее сообщение Vorlik
-
- 28 Ответы
- 8514 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 2834 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
-
- 2 Ответы
- 3549 Просмотры
-
Последнее сообщение Kasimov
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей