baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Игорь Ярцев
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 17:49
Откуда: Дмитров
Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Игорь Ярцев »

Добрый день.
Только начал пользоваться baxi connect+.
При работе с котлом baxi ecofour 1.24f по OpenTherm перестает включаться горелка в конкретный промежуток времени (с23:00 до 07:00, несколько дней подряд именно в указанное время), при этой котел на связи, датчики работают. После 07:00 все работает корректно и котел выходит на заданную температуру теплоносителя.

Подскажите есть ли программные настройки? И в чем может быть проблема отключения котла ночью?
Вложения
Screenshot_20251020_132306.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6959
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Starik »

Игорь Ярцев писал(а): 21 окт 2025, 16:30Подскажите есть ли программные настройки?
Инструкция для ответов на такие вопросы существует, наверное, на сайте производителя зонтов. В библиотеке на форуме посмотри, если свою потерял. https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_121 продукция-инструкция-аксессуары.

Автор темы
Игорь Ярцев
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 17:49
Откуда: Дмитров
Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Игорь Ярцев »

Инструкцию к Зонту читал, не увидел в ней настройки данных режимов отключения прибора по ночам.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6959
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Starik »

Настройки по расписанию...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12450
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1611 раз
Возраст: 45

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Bahus »

У Зонта есть возможность работы по расписанию. И даже один такой режим предустановлен. Проверьте, не он ли сейчас активен.
zont.png
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Точнее даже не так.
Вот тот режим, который у вас сейчас включен (по предустановленным названиям Комфорт, эконом и т.п.) в настройках нужно смотреть, какой из контуров объявлен в работу по графику, а не с фиксированной температурой или как-либо иначе)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Игорь Ярцев
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 17:49
Откуда: Дмитров
Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Игорь Ярцев »

Bahus,
Здравствуйте. Проверил режим комфорт, было выставлено "фиксированная температура".
Более того поставил такой вариант работы для всех режимов (комфорт, эконом, расписание), но результата не дало, с 23:00-07:00 котел не включался (точнее даже так: с 23:00 расчетная температура теплоносителя котла меняется на 10*, после 07:00 возвращается к заданной контуре отопления).

В чем еще может быть проблема?

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
График
Вложения
Снимок экрана 2025-10-23 132129.png
График.pdf
(278.46 КБ) 3 скачивания
Screenshot_20251023_131116.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12450
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1611 раз
Возраст: 45

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Bahus »

Добавьте меня в совместный доступ со всеми правами. Огляжусь, чтобы 100500 скринов не плодить. Мой логин bahus1980
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Игорь Ярцев
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 17:49
Откуда: Дмитров
Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Игорь Ярцев »

Bahus, Добавил в совместный доступ, спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12450
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1611 раз
Возраст: 45

baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00

Сообщение Bahus »

Принято. По возможности погляжу. Но ничего не обещаю )))
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1736 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5049 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3035 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2858 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    6552 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]