Добрый день, Уважаемые Коллеги!
Ситуация следующая. Приехал на ПНР б/у котла 2023 года, ранее уже работающего на СУГ.
1. Выполнил все необходимые мероприятия перед настройкой котла, включая продувку газопровода газом, замерил давление на входе 42 mbar, питание от стабилизатора 227 В, температура в помещении 17 С, на улице 8,5 С;
2. При запуске котел не разжигался, около 10 попыток, пусковое давление было 26,3 mbar;
3. Снял крышку закрытой камеры и камеры сгорания, воспользовавшись функцией котла по настройке минимума и максимума, с 15 попытке удалось поймать момент розжига котла, произвел настройку согласно паспорта, минимум 5 mbar, максимум правда сделал 17 mbar, так как антифриз и всего 4 радиатора;
4. Все собрал, закрыл крышки камер, начал повторно проверять параметры, котел разжегся, но на мое удивление горела только центральная часть горелки, где электрод розжига и ионизации, попробовал поиграть давлением минимума, опускал и поднимал параметр, не помогло, попробовал изменить пусковую мощность параметр P02, тоже никакого результата не дало;
5. Открыл камеру сгорания, котел разжигался также только центральная часть, дунул под горелку все ламели разгорелись, попробовал снова поиграть настройками, ничего не помогло.
6. Установил дроссельную шайбу(заужающее кольцо) на вентилятор, длина дымохода 0,9 м, с 3-4 попытки котел стал разжигаться на половину горелки, потом опять только по центру, но уже лучше;
7. Перебрал дымоход, все в норме, в итоге так и не смог настроить.
Подскажите, в чем моя ошибка, что нужно предпринять? Я 5 часов экспериментировал, что только не делал...А самое интересное, что неделю назад, я настраивал такой же котел, всё работает отлично.
Возможно что с качеством СУГ?
Ситуация следующая. Приехал на ПНР б/у котла 2023 года, ранее уже работающего на СУГ.
1. Выполнил все необходимые мероприятия перед настройкой котла, включая продувку газопровода газом, замерил давление на входе 42 mbar, питание от стабилизатора 227 В, температура в помещении 17 С, на улице 8,5 С;
2. При запуске котел не разжигался, около 10 попыток, пусковое давление было 26,3 mbar;
3. Снял крышку закрытой камеры и камеры сгорания, воспользовавшись функцией котла по настройке минимума и максимума, с 15 попытке удалось поймать момент розжига котла, произвел настройку согласно паспорта, минимум 5 mbar, максимум правда сделал 17 mbar, так как антифриз и всего 4 радиатора;
4. Все собрал, закрыл крышки камер, начал повторно проверять параметры, котел разжегся, но на мое удивление горела только центральная часть горелки, где электрод розжига и ионизации, попробовал поиграть давлением минимума, опускал и поднимал параметр, не помогло, попробовал изменить пусковую мощность параметр P02, тоже никакого результата не дало;
5. Открыл камеру сгорания, котел разжигался также только центральная часть, дунул под горелку все ламели разгорелись, попробовал снова поиграть настройками, ничего не помогло.
6. Установил дроссельную шайбу(заужающее кольцо) на вентилятор, длина дымохода 0,9 м, с 3-4 попытки котел стал разжигаться на половину горелки, потом опять только по центру, но уже лучше;
7. Перебрал дымоход, все в норме, в итоге так и не смог настроить.
Подскажите, в чем моя ошибка, что нужно предпринять? Я 5 часов экспериментировал, что только не делал...А самое интересное, что неделю назад, я настраивал такой же котел, всё работает отлично.
Возможно что с качеством СУГ?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6979
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Похоже газовый клапан загажен, точнее сеточка на входе.
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
К сожалению, это я не проверял, так как давление на выходе на горелку нормальное, и регулируется адекватно. Спасибо за совет, проверю на днях тоже! Я сейчас склоняюсь больше к калорийности газа, может нужно еще продуть газгольдер, за 1,5 часа регулировок отопление(теплоноситель) с 17 градусов до 70, с учетом 4 радиаторов нагревался очень долго.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6979
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Форсунки надо бы щеточкой очистить (горелку тоже), раз клапан регулировался.
За газ ничего конкретного не скажу. Но вот если в котле только половина горелки работает, полагаю газ тут не сильно виноват.
Начни с чистки, где там котел валялся, может все форсунки позеленели.
За газ ничего конкретного не скажу. Но вот если в котле только половина горелки работает, полагаю газ тут не сильно виноват.
Начни с чистки, где там котел валялся, может все форсунки позеленели.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12475
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Про Р01 не забыли, надеюсь?
Отправлено спустя 56 секунд:
А. И форсунки надо бы проверить. Действительно для СУГ стоят? А то мало ли б/у не б/у.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Чтобы не лазить.
Диаметр форсунок
G20 = 1.35
G31 = 0.80
Отправлено спустя 56 секунд:
А. И форсунки надо бы проверить. Действительно для СУГ стоят? А то мало ли б/у не б/у.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Чтобы не лазить.
Диаметр форсунок
G20 = 1.35
G31 = 0.80
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Спасибо! Да, все почистил, компрессором продул, параметр Р01 поменял на 1, диаметр форсунок проверил.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12475
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Смущает просадка давления в динамике. Почти в 2 раза от статики.
Да и статика в 42 против нормальных 37, как бы намекает.
Плита не газовая, случаем? Посмотреть бы чего на других приборах происходит
Да и статика в 42 против нормальных 37, как бы намекает.
Плита не газовая, случаем? Посмотреть бы чего на других приборах происходит
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Коллеги, Добрый день!
В продолжение моей темы, хотел рассказать, чем закончилась история с абонентом. После моих двух приездов, второй раз я продул газгольдер как мне советовали 40 минут, прочистил(продул, промыл) весь газовый тракт на котле еще раз, подстроил давление газа, ситуация не поменялась.
Абонент, после меня вызывал еще двух специалистов из Москвы, ситуацию им изменить также не удалось.
В общем сам абонент, мне позвонил и сказал, что принудительно закрыл стеклом смотровое отверстие в крышке камеры сгорания и говорит, все отлично начало работать. Фото не прислал.
В продолжение моей темы, хотел рассказать, чем закончилась история с абонентом. После моих двух приездов, второй раз я продул газгольдер как мне советовали 40 минут, прочистил(продул, промыл) весь газовый тракт на котле еще раз, подстроил давление газа, ситуация не поменялась.
Абонент, после меня вызывал еще двух специалистов из Москвы, ситуацию им изменить также не удалось.
В общем сам абонент, мне позвонил и сказал, что принудительно закрыл стеклом смотровое отверстие в крышке камеры сгорания и говорит, все отлично начало работать. Фото не прислал.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12475
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Вот сейчас было неожиданно.
Это то смотровое стекло, которое в котле штатно с завода стоит?
Это то смотровое стекло, которое в котле штатно с завода стоит?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6600
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
это действительно было неожиданно..
тема перестает быть не интересной... 
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6979
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Абонент стекло на хранение укладывал, чтобы не испортилось...
-