BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
А зачем? Мы же выставляем температуру в помещении?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Вчера на ночь сделал вообще 25 градусов уставку. Как была температура в доме 27,5 так и осталась
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7113
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 781 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Градусник непосредственно возле панели повесь, а не "в доме".
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Пробовал! Ставил уставку температуры в помещении 25 градусов вчера на всю ночь. Сегодня проснулся, на панели 27,5 ровно столько, сколько и было вчера и позавчера. Ничего не изменилось. А менять уставку CH SL зачем? Ну сделаю я ее например 35, оно и понятно, что трубы меньше греть станут и температура в помещении упадет. Тогда в чем смысл выставлять уставку температуры в помещении??? Я с таким же успехом менял постоянно температуру на подаче отопления CH SL раньше, при значениях AMBON=0 и MODUL=0. Получается, что уставка температуры в помещении не работает! Хоть 18 градусов поставь, котел все равно будет греть по заданной ему температуре подачи CH SL =50, к примеру. Менял еще параметр F10, ставил и 3 минуты и 10 минут между включением горелки, разницы тоже не заметил.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сейчас 27,3 так как пока что вернул обратно все. То есть AMBON=0 и MODUL=0, CH SL=35. Начало остывать
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Есть еще умные мысли?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вообще, можно держать уставку CH=35 градусов? Вроде как не советуют, так как в котле будет конденсат образовываться? Или я не прав?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Какой градусник? Разве панель не является датчиком температуры?? Поставил на панель датчик температуры и влажности Aqara T1. Наблюдаю, значение такие же как и на панели управления. +/- 0,2
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сейчас 27,3 так как пока что вернул обратно все. То есть AMBON=0 и MODUL=0, CH SL=35. Начало остывать
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Не пойму зачем мне вешать градусник в доме, если я смотрю на собственный градусник на панели. Я и не вешал градусник в доме. Мы же сейчас на панель ориентируемся, то есть на то место где она весит. Весит она у меня на стене в доме. НЕ на котле.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Есть еще умные мысли?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вообще, можно держать уставку CH=35 градусов? Вроде как не советуют, так как в котле будет конденсат образовываться? Или я не прав?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7113
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 781 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Доподлинно это не было известно до этой минуты.
Конкретнее, в каком месте котла?
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
После трёх страниц обсуждения все забыли что в системе гидравлический разделитель стоит. Я вам уже писал что нельзя котёл настраивать по воздуху в этом случае. Потому у вас и не держит температуру.
Котёл только по теплоносителю. При желании ДУТ, чтобы самому не править температуру. Остальные зоны котёл не видит и ничего с ними сделать не сможет.
Котёл только по теплоносителю. При желании ДУТ, чтобы самому не править температуру. Остальные зоны котёл не видит и ничего с ними сделать не сможет.
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сегодня установил ДУТ. Что мне надо значит сделать?
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
ДУТ тоже не нужен уже?
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
ДУТ тоже не нужен уже?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7113
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 781 раз
- Возраст: 59
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сейчас выставил AMBON=0 и MODUL=1, CH SL=50, KREG=2.5
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Ambon=0
Modul=1
Kreg выставить желаемую из диаграммы. При необходимости её потом скорректировать, если котёл сам не задумает это сделать.
Modul=1
Kreg выставить желаемую из диаграммы. При необходимости её потом скорректировать, если котёл сам не задумает это сделать.
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Bahus, Я сейчас так и сделал. А он CH SL сам менять будет?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
СH S^ для мониторинга действующей вроде нужно смотреть.
К тому же у него есть какой-то интервал подстройки. Я не знаю как часто он значения пересчитывает, если честно. Наблюдать нужно.
К тому же у него есть какой-то интервал подстройки. Я не знаю как часто он значения пересчитывает, если честно. Наблюдать нужно.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]