Добрый день
В документации пишется, что Baxi AMPERA PLUS 12 для трёх фаз 380В. Но у меня в доме три фазы 220В/15 квт.
Прошу уточнить кто знает, можно ли подключить котёл Baxi AMPERA PLUS 12 к трёхфазной сети 220В ?, т.е. не одной фазой а тремя сразу ?
Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
-
Nikolaev.ON
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:24
- Откуда: SPb
- Мой котел: Baxi AMPERA PLUS 12
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7203
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
Трехфазное 220В (схема треугольника, а не фазное 127В) использовалось и до сих пор используется на собственных нуждах крупных подстанций выпуска до 1960 года.
Плюсы схемы - безопасность сети для человека при однофазных КЗ на человека и на землю.
В бытовой сфере до 1960-х годов использовалось напряжение на американский манер трезфазные "звезда-звезда" 192/110В опять же по соображениям отсутствия кабелей с требуемой изоляцией.
---------------------------
А почему не хочешь подключить как однофазный?
Лучше своих электриков побеспокой, надежнее будет, на мой взгляд.
Плюсы схемы - безопасность сети для человека при однофазных КЗ на человека и на землю.
В бытовой сфере до 1960-х годов использовалось напряжение на американский манер трезфазные "звезда-звезда" 192/110В опять же по соображениям отсутствия кабелей с требуемой изоляцией.
---------------------------
А почему не хочешь подключить как однофазный?
Не точная цитата из инструкции, там немного иначе:Nikolaev.ON писал(а): Сегодня, 14:30В документации пишется, что Baxi AMPERA PLUS 12 для трёх фаз 380В.
Выше указана особенность трехфазной звезды 220в - безопасность. Т.е. можно просто вилку в розетку, лишь бы проводка выдержала, правда тогда будет сильный перекос по фазам.Основные требования
• котел работает в трехфазных сетях переменного тока 380 В с частотой 50 Гц.
Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ
322144) от 200 В до 240 В;
• котлы BAXI AMPERA Plus от 6 до 9 кВт можно использовать для работы в трехфазной 380 В и
однофазной 220 В сетях переменного тока частотой 50 Гц;
• котел должен подключаться к сети с глухозаземленной нейтралью. При его отсутствии
нормальная работа не гарантируется;
Лучше своих электриков побеспокой, надежнее будет, на мой взгляд.
-