Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела

Автор темы
student1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 14:01
Откуда: Майкоп

Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Сообщение student1 »

Здравствуйте. Обратился заказчик собрать котельную в бывшем общежитии, реконструкция под гостиницу. У заказчика были сомнения или нагрузили его, но основное оборудование уже куплено. Котел Baxi Слим 2.300Fi с встроенным 60л бойлером и бойлер косвенного нагрева (БКН) Термех Кредо 300л. СО однотрубное, радиаторы секционные , подача на 2 этаж обратка с первого этажа через радиаторы. У заказчика пожелание если не хватит емкости бойлера чтобы подключался к работе бойлер котла. Я прикинул котла впритирку для БКН. Прикинул по материалам, но когда добрался до ГВС затупил. Не приходилось до этого такую задачу решать. Скачал с Baxi сайта деталировку котла с бойлером. В принципе задача реализуема, но есть одно но! Котел на гарантии и придется его конкретно распотрошить с переключением линий В1 и Т3 а также датчиков контроля. Меня не поймут, да и мороки будет много. Лазил по интернету ничего подобного не нашел. Вроде придумал. Насос контура загрузки БКН после стрелки, управляется термостатом с релейным выходом с погружным датчиком. Выходы труб с бойлера котла и выход с БКН подключаются к трехходовому клапану, в режиме переключения потоков, с сервоприводом. После сервопривода устанавливается на трубу в систему ГВС на удалении мм мин. 300, термостат с накладным датчиком и релейным выходом с подключением к сервоприводу 3-х ходового. В бойлере котла выставляется температура 55 *С, в БКН 65 На регуляторе накладного выставляться 50 градусов. При активном разборе при падении температуры на выходе термостат перекидывает контакты открывая линию Т3 бойлера котла или Т3 с БКН и наоборот. Придумал вот такую схему вроде должно работать, но есть сомнения. Где то может быть ошибка . Нужен свежий взгляд со стороны
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12766
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Несколько раз перечитал, так добром идею не понял, если честно.
Нам бы схемку аль чертёж (с) И как-нибудь подробнее чуть-чуть.
Правильно ли я понимаю, что внешний БКН полностью отвязан от котла и греться будет по сигналу своего термостата разгружая стрелку? Тогда что он будет делать когда котёл греет свою бочку? Ну или летом?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    4179 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    1923 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    1517 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    958 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость