Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела

Автор темы
student1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 14:01
Откуда: Майкоп

Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Сообщение student1 »

Здравствуйте. Обратился заказчик собрать котельную в бывшем общежитии, реконструкция под гостиницу. У заказчика были сомнения или нагрузили его, но основное оборудование уже куплено. Котел Baxi Слим 2.300Fi с встроенным 60л бойлером и бойлер косвенного нагрева (БКН) Термех Кредо 300л. СО однотрубное, радиаторы секционные , подача на 2 этаж обратка с первого этажа через радиаторы. У заказчика пожелание если не хватит емкости бойлера чтобы подключался к работе бойлер котла. Я прикинул котла впритирку для БКН. Прикинул по материалам, но когда добрался до ГВС затупил. Не приходилось до этого такую задачу решать. Скачал с Baxi сайта деталировку котла с бойлером. В принципе задача реализуема, но есть одно но! Котел на гарантии и придется его конкретно распотрошить с переключением линий В1 и Т3 а также датчиков контроля. Меня не поймут, да и мороки будет много. Лазил по интернету ничего подобного не нашел. Вроде придумал. Насос контура загрузки БКН после стрелки, управляется термостатом с релейным выходом с погружным датчиком. Выходы труб с бойлера котла и выход с БКН подключаются к трехходовому клапану, в режиме переключения потоков, с сервоприводом. После сервопривода устанавливается на трубу в систему ГВС на удалении мм мин. 300, термостат с накладным датчиком и релейным выходом с подключением к сервоприводу 3-х ходового. В бойлере котла выставляется температура 55 *С, в БКН 65 На регуляторе накладного выставляться 50 градусов. При активном разборе при падении температуры на выходе термостат перекидывает контакты открывая линию Т3 бойлера котла или Т3 с БКН и наоборот. Придумал вот такую схему вроде должно работать, но есть сомнения. Где то может быть ошибка . Нужен свежий взгляд со стороны
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12771
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Несколько раз перечитал, так добром идею не понял, если честно.
Нам бы схемку аль чертёж (с) И как-нибудь подробнее чуть-чуть.
Правильно ли я понимаю, что внешний БКН полностью отвязан от котла и греться будет по сигналу своего термостата разгружая стрелку? Тогда что он будет делать когда котёл греет свою бочку? Ну или летом?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
student1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 14:01
Откуда: Майкоп

Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Сообщение student1 »

Добрый вечер. Мощности котла едва хвати чтобы нагреть бойлер. Об одновременной работе контура загрузки БКН и контура радиаторного СО после гидроразделителя речи не идет. В здании отсутствует, от слова совсем, система Т4 и делать ее не собираются. Как говорится Т4 с возу, котлу легче. Смысл в том чтобы попытаться использовать ту мощность которая имеется. Понятно что при первом включении котла в первую очередь будет греться встроенный бойлер минут 20-30, можно отключить эту функцию но попытаюсь использовать. Затем будет прогреваться БКН 300л где то с час, и только потом включиться насос контура СО. В такой последовательности и будет работать, первично бойлер котла, БКН , вторичка СО. А летом , отключение АВ насоса СО с перекрытием отсечных и работа по вышеупомянутой только без СО.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12771
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Всё-равно не понимаю. 300 литров будет греться от СО? А если в этот момент котлу приспичит свою бочку греть? И летом стрелку нагруженной держать? Чот хз. Мне не нравится.
Что мешает сделать бочки последовательно? 30-киловаттник должен вытянуть. Я, конечно, расчётами не озадачивался, да и не собираюсь. Можете сами покрутить. Но, по идее должно взлететь нормально. И дополнительную автоматику городить не нужно будет.
Я на вашем чертеже на коленке почеркаю маленько. А там сами уже смотрите.

Отправлено спустя 32 минуты 41 секунду:
Ну вот что-то в таком духе:
Основная идея. Обе бочки используются как одна. Не нужно управлять когда и с какой бочки брать. Минус - в термексе придётся забыть про змеевик и линию рециркуляции. Но змеевика встроенной бочки, полагаю должно хватить. Мощность в документации не отыскал. Отталкивался от производительности. В паспорте котла указано - нагрев дельта t=50°С - 13 минут. У нас в 6 раз больше воды исходной будет крутиться. Из каталога - Объём воды в первые полчаса дельта t=30°C = 520 литров. Как по мне (на глазок) одного часа на нагрев первичной воды до приемлемой для использования температуры вполне за глаза.
Выход ГВС встроенного бойлера подключаем к Термексу. Он у нас просто как аккумулятор будет работать. Выход из Термекса делим на подачу к потребителям и на возврат в бочку котла по линии рециркуляции. Таким образом, без разбора потребителями, у нас будет крутиться 360 литров воды одинаковой, заданной нами на котле температуры. Как только пошёл водоразбор на потребителях (точнее, когда на датчике появится уставка минус 5°С) - котёл переключился на нагрев бочек. По окончанию нагрева после разбора переключается при необходимости на СО. Отсутствие линии рециркуляции на потребителях облегчает нам жизнь.
Указанный на схеме термосмеситель опционален. Можно и обойтись. Достаточно выставить на котле требуемую температуру на потребителях. Это если Антилегионеллу отключить. Если не отключать, тогда термосмеситель лучше оставить, чтобы перегретая после функции вода случайно к потребителям не ушла. Нет возможности включения функции в определённое время суток, к сожалению.
Ну вот как-то так. Крайне простая и вполне понятная схема. Не понимаю зачем городить реле и трёхходы. Ну разве что хотелка заказчика такая. Ну тут уж или шашечки или ехать. Сам виноват, купил очень странный набор оборудования.
slim 2.300fi.png
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    4236 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    1973 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    1604 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    994 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    2139 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость