Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Добрый день, форумчане. Котел Baxi DuoTec Compact 1.24. Есть система отопления на теплых полах и бойлер косвенного нагрева 200 л (БКН). Сейчас расширяю систему отопления (добавляю контуры теплого пола). По мере включения новых контуров подтвердились ранее произведенные расчеты, что необходимо включать дополнительный циркуляционный насос системы отопления. Насос установлен на обратке перед котлом. Характеристика насоса: напор 6 метров, расход 35л/мин. Есть вопрос: нужно ли отключать (электрически) дополнительный насос в линии обратки при работе котла на БКН? Если не отключать какие могут быть неприятные моменты для котла или бойлера? Схему прилагаю.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Я бы сотворил так: Контур отопления котла работает на гидрострелку из которой правильно расчитанный насос забирает теплоноситель в теплые полы.
Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников.
Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников.

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Про адепта смело. Не вижу зла в дополнительном насосе. Последовательно включенные насосы применяются в гидравлических системах промышленности очень широко. Я просто не знаю, может есть негативный опыт при использовании доп. насоса с котлами и БКН? В чем зло?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4167
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 329 раз
- Возраст: 54
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
В чем зло? При расходе больше чем расчетный, может крякнуть насос...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Уважаемый Земляк, какой насос: котла или дополнительный? Кокой расчетный расход насоса котла? Чем ограничивается минимальный/максимальный расход: насосом или системой отопления?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4167
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 329 раз
- Возраст: 54
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Расход определяется "рабочей точкой" образуемой пересечением напорно-расходных характеристик системы отопления и ситемы двух последовательных насосов.
Номинально через котел должно идти 1 куб.час, более 1.3 - уже перебор...
Номинально через котел должно идти 1 куб.час, более 1.3 - уже перебор...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
1 куб.час (1000 л/час) хорошо, но...
10 контуров теплого пола х расход через один контур 2,5 л/мин (по ротаметру на коллекторе) = 25 л/мин (1500 л/час).
Многовато получается. Как быть?
\
10 контуров теплого пола х расход через один контур 2,5 л/мин (по ротаметру на коллекторе) = 25 л/мин (1500 л/час).
Многовато получается. Как быть?
\
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4167
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 329 раз
- Возраст: 54
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
При полной мощности (24 кВт) значит что дельта будет 13С. Соответственно при, положим, 12 кВт дельта будет 7С. А нужно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Вы имете в виду дельту подача-обратка? Для теплых полов дельта должна быть около 5 градусов вроде. Сейчас (за окном -25) у меня дельта около 7 градусов, котел работает на мощности около 8,5-9 кВт (ограничение макс. мощности 10 кВТ). Дельту как можно отрегулировать? Я думаю только расходом через СО.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4167
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 329 раз
- Возраст: 54
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Ну тогда не парьтесь...

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Вопрос остался открытым: отключать доп. насос в режиме ГВС или нет? Будут проблемы по гидравлике котла или БКН?
Отправлено спустя 56 минут 9 секунд:
Нашел похожий вопрос viewtopic.php?f=33&t=2554. Буду делать отключение дополнительного насоса по запросу ГВС. Вопрос закрыт. Спасибо за участие.
Отправлено спустя 56 минут 9 секунд:
Нашел похожий вопрос viewtopic.php?f=33&t=2554. Буду делать отключение дополнительного насоса по запросу ГВС. Вопрос закрыт. Спасибо за участие.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
В данном случае проблем не будет.
Отправлено спустя 4 часа 18 минут 47 секунд:
Если в данной схеме отключать насос , он будет создавать в магистрали дополнительное сопротивление , так как будет мешаться на пути прохождения теплоносителя в остановленном состоянии . Посмотрите насосы идут друг за другом , это тоже самое что стоял бы один но более мощный насос .
Отправлено спустя 4 часа 18 минут 47 секунд:
Если в данной схеме отключать насос , он будет создавать в магистрали дополнительное сопротивление , так как будет мешаться на пути прохождения теплоносителя в остановленном состоянии . Посмотрите насосы идут друг за другом , это тоже самое что стоял бы один но более мощный насос .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9989
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
И что? К циркуляции в змеевик бочки он вообще отношения не имеет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
В указанной схеме URAL, дополнительный насос работает последовательно котловому , и в любом случае качает теплоноситель не зависимо от режима гвс или отопления , вопрос а нужен этот напор прогонять через БКС ?
Но если его ( дополнительный насос ) отключать , то он будет создавать крыльчаткой своей дополнительно сопротивление для котлового насоса.
Так что отключать не надо .
Но если прям хочется отключать , то схему надо переделать и дополнительный насос надо переносить чисто на обратку коллектора полов .
Но если его ( дополнительный насос ) отключать , то он будет создавать крыльчаткой своей дополнительно сопротивление для котлового насоса.
Так что отключать не надо .
Но если прям хочется отключать , то схему надо переделать и дополнительный насос надо переносить чисто на обратку коллектора полов .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9989
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Я не сильно помню ту тему, одним глазком сейчас заглянул, освежить.
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Однозначно согласен .Bahus писал(а): ↑10 янв 2019, 16:50 2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Даже меньше , но создаст . У меня случай был , от гидрострелки на второй этаж своим насосом подача на радиаторы отдельная ветка , обратка через обратный клапан в гидрострелку. Пока насос выключен циркуляции нет. Убрали обратный клапан и появилась естественная циркуляция на второй этаж при выключенном насосе .
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:38
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: DUO-TEC Compact 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
Большое спасибо за участие. В моём случае внешний насос стоит ПОСЛЕ тройника (общая обратка с нескольких контуров отопления и БКН). Данная схема обусловлена тем, что внешний насос еще несет функцию основного ЦН при работе СО от резервного электрокотла (самый простой без собственного насоса). Необходимость отключения возникла по двум мыслям: лишний напор в схеме работы на БКН, и информация на форуме, что дополнительный насос вызывал "дребезг" трехходового в газовом котле. Я для себя решил отключать, релейная плата уже куплена, монтирую блок внешней автоматики для системы отопления (есть задумки некоторые...). Сейчас внешний насос не отключается при работе с ГВС, но в доме мы появляемся только на выходные, в остальные дни функция ГВС на котле отключена. "Дребезга" трехходового в газовом котле я не заметил. Но думаю всё же отключать, лишние напоры в контуре БКН считаю не нужны. Как-то так. Спасибо всем.Bahus писал(а): ↑10 янв 2019, 16:50 Я не сильно помню ту тему, одним глазком сейчас заглянул, освежить.
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
-