Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с проблемой. При работе котла в режиме отопления часть теплоносителя попадает в контур ГВС и бойлер выстужается до повторного нагрева за 15 минут. Клапан сняли, заменили ремкомплектом крышку, затвор, нижнюю тарелку и пружину, но ситуацию это не исправило.
Последнее сообщение
Короче одна из проблем действительно в обратном клапане( засорился и пускал в обе стороны, что объясняет быстрое остывание бойлера). Но теперь котел снова начал тактовать, температура стоит на 55 градусов, греет до 67 и отключается. Температура обратки в этот момент 55 градусов. Расход идет на 4 радиатора, 3 конвектора и на примерно 30м2 теплых полов. По идее обратка должна была быть ниже. Раньше с неисправным ОК температура обратки была ниже из-за прохождения теплоносителя через бойлер и...