А что понял я: Насос работает нормально Сработал байпас, исправен "Круг" насос-трубка-основной теплообменник-трубка-байпас-вторичный теплообменник - чисто Возникла ошибка F31 Из-за перегрева сопротивление стало слишком мало - это нормально и обратимо
В системе вода, не менялась уже года 3, только небольшая подпитка раз в месяц. Ага... Уже порядка 35 подпиток? Абы какой водой... Интересно, а куда вода девается? :evil:
Свистит скорее всего трехходовой клапан. В свете информации о подпитках, пока не поздно, устроить кислотную промывку ...
Да. КПД котла "классического", неконденсационного типа на максимальной мощности выше чем на минимальной аж на 5-7%....
Однако из-за большего простоя горелки при её настройке на большую мощность и, как следствие больших потерь на расхолаживание, изменение расхода газа будет незаметно.