Найдено 345 результатов

Вернуться к листу благодарностей

BAXI-Ural
15 окт 2018, 11:15
Перейти в форум
Перейти в тему

резкий рост температуры при включении горелки Бакси Экокомпакт 24ф

Потому-что при запуске котел должен пройти первичный тест системы безопасности...
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 10:07 сопровождаясь звуками закипающего чайника.
А вот это скорее всего из-за накипи...
BAXI-Ural
15 окт 2018, 17:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по Zont h-1B for baxi


1. Управление по OpenTherm имеет приоритет перед управлением с панели котла? То есть по-приезду домой надо просто отключить либо питание Zont, либо поставить выключатель на проводок ОТ, чтобы можно было управлять котлом с его панели?
Ага...
2. Комнатный термостат от Baxi любой простой вкл/выкл ...
BAXI-Ural
20 окт 2018, 18:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50

https://baxi.ru/upload/iblock/140/luna-duo_tec-mp-_35_50_60_70-_-_-_.pdf
Это руководство, такое же как и у Александр@ .
На странице 22 все "секреты" раскрыты...
В этом же документе на стр. 26 приведены размеры для внешних подключений. Выходы ПСК и сливного крана носят "служебный" характер, не ...
BAXI-Ural
29 окт 2018, 09:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Xramovnik писал(а): 29 окт 2018, 09:24 Сказали делай TT и не делай мозг
Делайте TN-C-S, и не делайте нам моск... :evil: Вот все у нас так... законы, правила, конституция.... от призидента до сантехника...
BAXI-Ural
29 окт 2018, 16:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Xramovnik писал(а): 29 окт 2018, 10:09 Последняя мода у горсетей ставить счетчик на опоре. И оттуда два провода идет. Все.
Вот эти два провода заводите к себе в щит, а там и делите PEN на РЕ и N, заземляете РЕ шину, ставите УЗИП, УЗО... Чего кивать на "рукожопов", сами сделайте правильно...
BAXI-Ural
29 окт 2018, 18:10
Перейти в форум
Перейти в тему

На входе 30mBar вместо 37mBar

https://baxi.ru/upload/iblock/60e/eco-5-compact-kotly-_-instruktsiya.pdf

Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar с возможностью 6кг/ч для нормальной работы котла ?
Максимальный расход - 2 кг/ч

Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar
На 95% - достаточно, но никто официально ...
BAXI-Ural
30 окт 2018, 18:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Режим антизамерзайки при выключенном термостате в Eco-4s-10f

Размыкание контактов - отключение горелки - отключение насоса спустя время постциркуляции 3 мин (в вашем котле это задано жестко, в других регулируется).
"Антизаморозка" срабатывает при падении температуры на датчиках ниже +5С. Включается насос, горелка, система прогревается до +30С.
Насос при ...
BAXI-Ural
01 ноя 2018, 21:32
Перейти в форум
Перейти в тему

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

По какой-то причине не работает расширительный бак в котле...
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник ...
BAXI-Ural
07 ноя 2018, 12:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка датчика протока в ECO COMPACT 24F

Можно попробовать гидроударом: накрыть тряпочкой, поджать рукой и вентилем туды-сюды...
BAXI-Ural
09 ноя 2018, 08:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ
Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (I) / R и IIII- ;
когда на дисплее появится надпись "On", нажмите кнопку i / р (не позднее 3 секунд после нажатия предыдущих кнопок).

Если на дисплее высвечивается надпись "303", то функция ...
BAXI-Ural
11 ноя 2018, 08:04
Перейти в форум
Перейти в тему

проблема с Бакси эко 240i

Еще раз проверить расшир.бак и ищите утечку...
BAXI-Ural
11 ноя 2018, 08:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Никто вам не скажет определенно причину, их может быть несколько...
Проверить и устранить последовательно все возможные: загрязнения горелки теплообменника, вентилятора, электродов; повреждения намокания электродов, плохие контакты; загрязнения газовых фильтров; некорректное электроснабжение ...
BAXI-Ural
11 ноя 2018, 15:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

У вас на котле есть глазок, - что там видите?
Счетчик газа есть? В момент запуска дергается?

Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Удачные запуски бывают или всегда с ошибкой Е133?
BAXI-Ural
12 ноя 2018, 10:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Hakob , сами смотрите в глазок, сделайте затемнение в помещении. В чем разница между удачным и неудачным пуском?
Прежде чем что-либо менять надо привести в полный порядок то что есть.
Тщательно, с гарантией прочистить и промыть все узлы котла (те же электроды), проверить все контакты, зачистить ...
BAXI-Ural
12 ноя 2018, 11:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Может быть и клапан, а может где-то контакт плохой на клапане плате, а может просто горелка грязная
BAXI-Ural
12 ноя 2018, 20:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Если не отгрывается клапан, то при чем электроды?!
Я предлагал для начала исключить неоткрытие газового клапана: сначала по счетчику, но это неинформативно, а лучше по скачку давления...
BAXI-Ural
14 ноя 2018, 20:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco 4s 24F + ZONT H1V

KENT писал(а): 14 ноя 2018, 20:30 В данный момент на котле выставлено 60 градусов.
По наблюдению нагревается до 63-64 градусов.
Значит при такой температуре передаваемой мощнонсьти не хватает для возмещения теплопотерь, надо добавлять температуру..
Что будет при -25С - ХЗ... Надо утепляться, добавлять секции радиатора...
BAXI-Ural
16 ноя 2018, 08:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Конечно все может случиться: в том числе может выйти из строя и плата... Иногда это довольно легко установить и отремонтировать грамотному технику-электронщику. Сразу хочу сказать - у нас нет принципиальных электрических схем на плату, ни один производитель не предоставляет....
BAXI-Ural
16 ноя 2018, 10:55
Перейти в форум
Перейти в тему

вопрос по воздухоприемнику.

blizzard, у вас система с "закрытой камерой сгорания", по идее вытяжка не должна влиять на работу котла и систему дымоудаления-воздухоподачи.
BAXI-Ural
16 ноя 2018, 11:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Main 24 Fi падает ли давление?

Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.

1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4 ...
BAXI-Ural
16 ноя 2018, 21:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco3 Compact 240Fi - летает температура ГВС

Похоже вышел датчик температуры ГВС
Стуки пока непонятны.... :?
BAXI-Ural
17 ноя 2018, 19:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 18:42 Котел закрыт сейчас открыть и куда заливать?
Снять трубу и залить в 60 мм...

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 18:42 Да и ещё ту тествую когда забрали конденсатори на нем тоже, правда не как у моей, немножко были теплие, это норма?"
Нормально
BAXI-Ural
25 ноя 2018, 12:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f

Очень понятно... Продолжайте в том же духе...
Если вы станете отвечать на вопросы и думать , то мы не сможем вам помочь...
Что по поводу:
- 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.???
- 7.1.36. Во всех зданиях ......... должны ...
BAXI-Ural
29 ноя 2018, 20:26
Перейти в форум
Перейти в тему

греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно


Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна


Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.

1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел ...
BAXI-Ural
29 ноя 2018, 20:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in

При плохой циркуляции, отложениях, неправильном использовании антифриза действительно бывает прегрев передней секции, где расположен датчик.
Так что может термометры и не врут, а внутри котла циркуляция плохая...