Найдено 75 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
30 янв 2019, 19:16
Перейти в форум
Перейти в тему

вертикальный разгон

По инструкции производителя должен присутствовать вертикальный разгонный участок длиной не менее 2х диаметро выходного отверстия котла.
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали
Bahus
31 янв 2019, 09:19
Перейти в форум
Перейти в тему

вертикальный разгон

Всё, что необходимо по инструкции - я написал. Разгонный участок нужной длины. Всё.
А. Ну и дымоход чтобы был сечением не меньше выходного отверстия котла.
Ну и кирпич.... Плохая затея для эффективного настенника. Года через 3 весь дымоход у вас в котле окажется.
BAXI - Volga
20 авг 2019, 15:06
Перейти в форум
Перейти в тему

разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода


3. два отвода промежуточных 45° - KHG71410161 и между ними кусок коаксиал.трубы (100 - 150 мм), что бы зайти в шахту кирпичного дымохода

вот становится более понятной схема.... но остались вопросы...
два полуотвода это минус один метр эффективной длины
и Вы к сожалению не указали длину участка ...
Bahus
16 сен 2019, 10:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Расположение котла на стене


У меня он тоже есть, и наклейки с серий ником и гарантийный талон и паспорт-инструкция. Но документа, который здесь выложен в пдф - нет.

У вас его и не будет. Это инструкция от другой модели котла.
Я подозреваю, что вся проблема в версионировании официальной документации. Есть такая беда у Baxi ...
Starik
16 сен 2019, 22:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Расположение котла на стене

Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям. Не здоровая у Вас реакция, уважаемый. По поводу "права" это Ваш домысел. На форуме, в основном, подсказывают, помогают (дистанционно), разъясняют и много ещё чего ...
Starik
17 сен 2019, 10:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Расположение котла на стене

pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:41Я вопрос изначально поставил - как установить котел, а не нужен ли разгонный участок,
Совсем свежая тема https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6860, возможно чем-то поможет. ;)
Steamboy
19 сен 2019, 13:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Расположение котла на стене

А ниже в котельной пробить?
Или по нижней кромке ревизии дно дымохода?
я бы не стал отвестие ревизии в туалет переносить.
Bahus
04 апр 2024, 09:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Таки как раз нужен. Если у вас не конденсационный котёл, конечно. Иначе весь конденсат на теплообменнике окажется.
Starik
23 янв 2025, 14:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Диаметр дымохода

nophear писал(а): 23 янв 2025, 11:17А если до 110 заузить дымоход?
Категорически - нет!
nophear писал(а): 23 янв 2025, 11:17но мне газовщики говорят, что просто...
Это не их зона ответственности, чтобы рассуждать на эту тему.
Potemkin
27 авг 2017, 09:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Е25 VS грязевик

Денис, сейчас со временем жестко, постараюсь через пару дней скинуть план и и что есть тебе на почту.
Илья, сегодня уезжаю на месяц, котельную останавливаю... следующюю ревизию устрою в середине ноября и обязательно отпишусь. Но показательной она врядли будет, так как уже подключатся контура ...
BAXI - Volga
27 дек 2017, 14:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

slmarat , Вы к сожалению пошли от обратного, а надо было начинать с проекта :idea:
Как всегда в нашей замечательной стране, сначала построим на глазок , а потом пытаемся узаконить и подрегулировать :?
Какой смысл сейчас считать Вашу систему? Если заработает - хорошо, если нет, то как минимум ...
BAXI-Ural
27 дек 2017, 14:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Ну , насоветуют мы вам тут бесплатно, сэкономите...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что ...
BAXI - Volga
03 сен 2019, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f


Только гараж с батареями. 6 лет, комфортно необыкновенно. И никаких пылесборников в виде радиаторов. Если будут какие вопросы - пишите, с удовольствием отвечу. Котёл ЭКО 4С, но одноконтурный.

6 лет назад котёл ECO 4s ещё не производился.... что-то Вы напутали

Отправлено спустя 4 минуты 13 ...
ArtWolf
28 янв 2023, 15:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема отопления жилого дома 220 м2


то первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя

ИМХО у вас вариантов немного:
1. штудировать учебники по гидравлике и теплотехнике, после чего сделать выводы, разработать и собрать рабочую схему, после обкатки - поделиться с нами результатом. :)
2. идти за консультацией к специалистам по ...
Bahus
04 мар 2017, 16:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Сборник популярных GSM теплоинформаторов

Решил собрать всю информацию по наиболее популярным теплоинформаторам. Не вопросы подключения и эксплуатации, а ссылки на сайты производителей, инструкции и всякое такое.

Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с ...
BAXI-Ural
20 фев 2018, 21:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Использование антифризов

Ну что тут скажешь...
В паспорте изложен точный перевод с английского, итальянского, и нам в России технарям не дают ввести запрет на "жижу"... можно...
Но надо понимать разницу менталитета: антифриз добавляют в воду минимально чтоб не порвало при замерзании, а для пропиленгликоля это 23-24%, для ...
Bahus
21 фев 2018, 00:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Использование антифризов

Денис. Я считаю что нужно лить пропиленгликоль. С пометкой в акте. Теплообменник за год ушатается. В смысле с жижей
Starik
03 фев 2020, 09:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 1.24f тип подключения к дымоходу

Я так понимаю там стоит клапан для чего он? У меня такой адаптер, клапана там нет. Нашел картинку, где что-то похожее на клапан (словно снизу вверх перекрывает), но его (клапана) там нет и быть не может, это подключение выхлопной трубы. Там как раз разделение полостей на всасывающую и выхлопную ...
Starik
03 фев 2020, 19:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 1.24f тип подключения к дымоходу

plehan писал(а): 03 фев 2020, 19:06Вот такой клапан с боку серого цвета ? Он у вас есть?
Надеюсь, я понял о чём вопрос.
адаптер.png
То, что я обвел красным, это не клапан, а заглушка (их две, симметрично с двух сторон). Через неё тягу проверяют в выхлопной трубе ... зажигалкой. ))) Что бы трубу не сдергивать.
Komyshov
14 ноя 2017, 13:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Падение давления в отоплении

Варианты:

Сказочные, но встречаемые :
Не держит кран подпитки +слабое давление в водопроводе Поврежден вторичный теплообменник и опять +слабое давление в водопроводе

Вообще не сказочные, и встречаемые повсеместно:
Ослабшие американки на радиаторах (по капле на радиатор "вылезло и высохло ...
Bahus
18 ноя 2017, 14:03
Перейти в форум
Перейти в тему

схема подключения 3х ходового клапана к Ecofour 1.14

Одно и то же. Просто раньше последняя цифра могла быть как 0, так и 1 и 2. А изделие одно и то же было. Видимо кому-то в один момент это надоело и теперь вместо последней цифирки звёздочку пишут.
Да 3/4. Если не изменяет память наружняя резьба.
DmitryB
15 июл 2018, 18:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi nuvola 3 comfort 280i

49949 - к сожалению нет времени .

А жаль, ладно буду искать =) Спасибо.

49949 Вы так и не ответили можно данные о коллекторе к которому подключен узел смешивания ТП и прямой контур отопления ?


Ответил.
Коллектор - warme
Гидрострелка - warme
Группа быстрого монтажа warme.
Насосы grundfos 25 ...
BAXI - Volga
08 авг 2018, 09:20
Перейти в форум
Перейти в тему

муфты на 3/4 для торцевого уплотнения

plehan писал(а): BAXI - Volga, - можно ссылку на проверенный магазин ?
Денис, можно выбрать любого поставщика который занимается арматурой FIV. Насколько я знаю поставщиком является наш дилер ТЕРМОРОС. Я покупал в компании Акватория Тепла
fartoviy79
08 ноя 2018, 22:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi nuvola 3 comfort 280i



придавите радиаторы у
- занятное действие с шариками будет ,не раз ползал и плевался :)
что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
DmitryB , поставите регулировочные это поможет ставте без термоголовок мое мнение это палево ...
BAXI - Volga
20 авг 2019, 15:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по nuvola 3 comfort

никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
Starik
24 сен 2017, 20:32
Перейти в форум
Перейти в тему

Заземление котла

Замер производят мегаомметром. Контроль следует выполнять на розетке, к которой подключается оборудование. Если параметры не вписываются в норматив, тогда надо искать где проблема (ввод, контур). Если заземление в своём доме, контур не выдает нужных параметров, то раствор поваренной соли, вылитый на ...
Starik
25 сен 2017, 19:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Заземление котла

43072
И как вы мегометром собираетесь мерить 30 Ом?
Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел. :D
А если серьезно, то способы измерения мультиметром и мегаомметром можно почитать хотя бы тут (http://electroadvice.ru/working/izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya/
https ...
Bahus
09 дек 2024, 12:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Датчик бойлера baxi luna duo-tec 1,12

Да. Он на все конденсационники подходит
dobsan
24 дек 2017, 22:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort

sprint33 писал(а): И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ.....
Ни слова не было что дом остыл.