Найдено 225 результатов

Вернуться к листу благодарностей

svr007
06 дек 2018, 21:10
Перейти в форум
Перейти в тему

о выборе схемы ГВС.

Перестаньте нести х....ю.
Точка это курсор на графике.
нагрев на 90 остановился только потому что в бойлере вода нагрелась до выставленной уставки 60 гр., была бы уставка больше грел бы дальше
Отбор мощности виден по падению обратки,в этот момент отключился насос ГВС и включился насос СО ...
trsy2001
09 сен 2019, 09:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена картриджа и мотора трехходового клапана Fourtech

Отчитываюсь о проделанной работе:

До истины, к сожалению, я так и не докопался. Скорее всего что то из деталей левое или картридж или привод (а может и то и то).

У отца шлифмашинка, не знаю как называется наподобие бормашины. Мы ей, не разбирая картриджа, сошлифовали длину его штока таким образом ...
zmeikaden
03 сен 2019, 21:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f

Не хочу тему оставлять незакрытой. Начитавшись и насмотревшись ютуба решил заменить тот самый конденсатор С6. Все как рукой сняло. 5 рублей цена. Точнее 10, т.к. не надеясь на прямоту рук купил 2 конденсатора с запасом)
Прошла и проблема из темы и еще одна, менее противная, но подбешивавшая - котел ...
Алекс32
10 фев 2019, 04:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.

Здравствуйте! Котел Ecofour 24 Mart: С13861009 работает с 13го года. отапливает 80кв. теплоноситель вода.
Проблема: Включаешь, электрод даёт искру, происходит поджиг, пламя и на горелке(на минимальной мощности) и на индикаторе (значок) присутствует. Через 1-1.5сек. пламя на горелке начинает "расти ...
Алекс32
12 фев 2019, 12:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.

Всем, здравствуйте. Вчера забрал плату на работу. Выпаял все электролиты и на ESR-метр их.
Результат: С6 4,7 мкФ на 100В ------- 4,1 мкФ ESR=140 Ом !!! Vloss=15%!!! стоит в первичке в обвязке Шимки.
С24 220мкФ на 35В ---------167 мкФ ESR=0,5 ОМ Vloss=2,5% стоит на выходе блока питания.
И ещё ...
Виталий Бердяев
18 май 2019, 10:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Шумит котел Baxi Ecofour 24F

OMncNK2c-JA
Разбавление теплоносителя водой эффекта не дает. Замечено, что данный теплоноситель образует на стенках сосуда множество воздушных пузырьков. Предполагаю, что при сильном нагреве происходит массовое всхлопывание их, в результате появляется этот шум. В рекомендациях Baxi только ...
Дмитрий Л
05 июн 2018, 21:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Все успешно сбросил, еще раз спасибо Komyshov !

Видимо в спешке и панике днем очень быстро считал.
Первые 2-3 раза вечером тоже ничего не дали. Потом таки стал считать размеренно до 20ти, после этого раздался какой-то щелчок, после отпустил ручку в "зиму" и все стартануло

видимо, если б не спешил ...
Игорь-2
23 окт 2016, 09:54
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

BAXI-Ural писал(а): Нифига не понял.... тестером мы должны проверить "глухую" связь между N и PE, т.е. короткое...
Или наличие напряжения между ними, т.е. выявить потенциал на земле... Глухую связь можно увидеть тестером при TN-C-S, а при ТТ ее не увидеть...
Игорь-2
10 ноя 2016, 13:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Опрокидывание тяги и правильная организация притока в котельной

Дмитрий Л писал(а): не было такого в прошлом году
Тут чудес не бывает - если тянуло не с вентиляции и котел нормально работал, значит был другой источник притока. Физика...
Игорь-2
20 янв 2017, 16:16
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена... :D :D
Игорь-2
21 июн 2017, 20:22
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Ну и чтобы уж совсем закончить с этой темой, вот страница 5 из инструкции к Слимам:
Slim_i-iN котлы чугунные-инструкция 5.pdf
читаем внимательно и обращаем внимание на выделенное жирным шрифтом... :)
Игорь-2
24 июл 2017, 16:58
Перейти в форум
Перейти в тему

вопрос подключения через ИБП

Alex91163 писал(а): Отключаю ибп от линии (выдергиваю вилку)
Дальше можно было не писАть... Не трогайте вилку в розетке, а обесточивайте ИБП ОДНОПОЛЮСНЫМ автоматом в щитке. Именно однополюсным, чтобы отключалась только фаза, а ноль не обрывался...
Игорь-2
26 июн 2018, 15:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

EgorEgor писал(а): Зачем тогда в паспорте пишут что работает с теплыми полами в низкотемпературном режиме
Ну там же не пишут: сколько он так проработает.. :D :D А так дааа, умеет.. :)
Ник666
30 авг 2019, 07:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco 4s ошибка е03

Aspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06 напрягает то, что котел после минут 10 работы, набора ванной, очень сильно греется, именно внешне...аж нельзя дотронутся.
Судя по этому - забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник сажей. Вскрытие и ежегодное ТО котла должно подтвердить
Сервис
15 окт 2018, 11:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка e99 fourtech 24f

не поможет :D там контакты подгорели :D :D :D